本帖最后由 暖地地暖 于 2013-10-11 15:18 编辑
天津市梅江生态居住区海逸豪园地板采暖施工 (天津市暖地地暖安装有限公司)
一、工程名称:天津市海逸豪园地板采暖施工
二、工程地址:天津市河西区梅江生态居住区海逸豪园
三、工程概况:该项目位于天津市梅江生态居住区,与海逸长洲、海逸王墅并肩而立。海逸长洲以世界都会罕见的浩大“城市中央群岛版图、环渤海经济圈、世界第七大都市圈”的顶级富人区,雄居"中国北方华尔街、天津2008奥运第一迎宾大道"友谊路沿线金钻地段,城市中心战略南移的目标区块,地价升值的中心地带,60多家中外金融机构、130多家外企办事机构、12家大型酒店娱乐、10家大型中外卖场、108万平米大型公建配套设施……将迎来五湖四海、世界各地的财富巨子、商业领袖、国际巨星以及众多国际友人,海逸长洲以天津人居水平的标杆尺度,成为天津展示其国际化魅力的“星光大道”和第一座世界舞台。同时天津友谊路作为国际都会的金融核心,比肩美国“华尔街”,必将为中国缔造一座城市甚至一个 时代的财富神话。 地质地貌:世界级群岛规划成就国际人居品牌 该区域地处海积冲积平原,地势低洼,土壤主要为潮土,为地热富集区。目前区内陆地较少,主要为坑塘水面,有部分植被分布,主要为槐树及低矮灌木丛,该区是天津市面积最大的保留湿地。海逸长洲集合纽约中央公园、卡碧宁静群岛、安大略湖畔豪宅、温哥华城市湾岸……顶端富人区的“豪宅血统”,超大外湖环抱,80000m2浩瀚内湖相拥,通过不同的交通路网、水体规划和园林景观融合,打造不同主题的高层临湖豪宅岛、码头商业岛、生态景观岛、娱乐休闲岛、环湖单体别墅岛。皇室专享 六星尊崇配套作为“世界级”的群岛富人区,海逸长洲不仅将世界最壮丽的景观完美呈现,更将国际六星专属配套的国际品质带入国际化天津,海逸长洲拥有成熟完善的国际六星配套设施,20000m2渔人码头休闲商业,成就天津首个专为富人定制的岛屿式商业群落,17000m2世界品牌名店,汇聚当今世界范围内最著名的品牌,8700m2国际贵族双语教育基地、音乐艺术学校及瑜珈教室成为“大户人家”第一所国际化涉外养成教育基地,4000m2风情时尚街区与3000m2 水上SPA六星贵族会馆,将最时尚最具异国情调的休闲时光,呈现给尊荣的海逸长洲业主,3000m2水上帆船俱乐部,专属国际层峰名流的休闲运动,1800m湖岸健康步道,让心灵在宁静中,感悟人生精髓的沉淀,800m2国际级水上私家诊所,100余项岛屿计划,私属码头,私属湖心栈道,私属船坞,私属水域……完美演绎群岛、湖畔交融的国际化生活芬芳,令不同国际文化背景的成功人士,都能拥有家一般熟悉的风景。
小区单体别墅起价5880万元。
四、系统设计说明 该项目地采暖施工面积为850平米,合同总金额为35万。
该小区热源为集中供热,该别墅地采暖我公司采用的热源为市政管网集中供热(单系统)。地采暖施工面积为850平米。分为地下室、一层、二层。地下室基本上是业主休闲娱乐的地方,有台球室、健身房、家庭电影院、酒窖、设备间;一层为生活区,客厅、中厨、中厨餐厅、西厨、西厨餐厅、保姆房等等;二层为卧室,主人房、老人房、儿子房、女儿房以及各主人的更衣间等等。
地采暖施工共九套分集水器,地下室一套七路分集水器;一层四套七路分集水器;二层两套七路分集水器,一套三路分集水器,一套四路分集水器。九套分集水器采用两套分压中心来连接,一套一拖四,一套一拖五。主管路为PPR管九套分集水器总共用PPR管500多米(我公司这个项目以后主管路都采用铝塑管连接)。每套分集水器连接一台混水中心共九台来防止集中供热水温过高,保护地暖管道,同时也起到增压的作用。
五、系统配置说明
1.分集水器:意大利意瓦(意大利进口)
2.地暖管道 :意大利意瓦(意大利进口)PEX-B管1620*2.0
3.混水中心:意大利意瓦UNIMIX(意大利进口)
4.增压泵:意大利易脉科(意大利进口)
5.分压中心:威科一拖四 一拖五
6.主管路:佛山日丰PPR管
7.保温材料:2公分挤塑板,3公分挤塑板
8.反射膜:90克无纺布反射膜
9.地暖网片:¢2钢网
10.分水器保护罩(暖地地暖专用)
11.其他辅料:分水器保护罩、边角保温、弯管器、波纹管等等
六、小区照片(摄影技术很差,所以大家不要太苛刻哦。)
这是该项目湖对面的一套房子,也是这个业主的。湖两岸都是自己的房子都是豪宅。
这是业主自己在院子里建一座泳池。
二楼露台拍摄别墅的一角
别墅背靠湖,对面的景色也很棒
别墅正面
别墅全景
我公司的施工车。(做一下广告啦)
主管路施工图
八、施工现场照片
首先主管路改造。分压中心安装,PPR管安装,分集水器安装。
共九套分集水器配装九套混水中心,每套分集水器、混水中心我们安装后,都装上分集水器保护罩对分集水器进行保护。
改主管路的同时,小工们铺挤塑板,反射膜等等。施工前工人先将铺设地面清扫一边,然后贴边角保温,铺挤塑板,反射膜,铺钢网
待主管路改完地面保温的铺完就开始盘管了。意瓦PEX-B管很硬所以有些不直,翘管
打压试水,记录开始打压的时间
九、总结
该项目我们采用的主要材料分集水器、混水中心、增压泵、地暖管均为意大利进口品牌。由于该别墅单层面积比较大,每层都设计四套分集水器,如果采用单供单回或单供双回的方式并联接每一套分集水器的话,可能会造成水压不均衡。所以主管路连接我公司没有采用单供单回或单供双回的方式,而是采用分压中心单独连接每一套分集水器。这样一来,既解决了水压的问题,又增加了收益(收益还不小)。
以上为天津市暖地地暖安装有限公司施工日志望给位前辈领导给予指点。谢谢。
天津市暖地地暖安装有限公司
季兴楠
|