西藏拉萨市委宴会楼电地暖施工日记(电热膜篇)

[复制链接]
发表于 2013-10-23 10:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 莱兹邦地暖 于 2013-10-23 10:39 编辑

施工单位:西藏莱兹邦地暖
施工地点:西藏拉萨市
采暖面积:951M²
采暖方式:碳纤维远红外电热膜采暖系统
一、工程概况
1、该楼属于旧楼改装(无内外墙保温措施),位于市委大院内,重装后集接待宴请、政商会议、茶艺于一体。
2、该楼原先采用了散热器采暖系统,因为某些原因,客户拟采用双套供暖方案,在原有供暖系统不废除的情况下,优先采用电地暖供暖。经过客户市场摸底对比,在价格、方案、售后及综合评价后,选定我方施工。
3、采暖面积为951m²,分别为门厅、会堂,接待室、藏式包间(2个)、中式包间、茶艺室分室采暖。
二、供暖产品及辅材
1、供暖系统采用韩国原装进口莱兹邦电热膜,控制系统采用德国曼瑞德E51.716双温控,周编程液显温控器。
2、品牌地暖专用反射膜、XPS保温板、耐高温绝缘泥、耐高温自熄管、无纺布保护层、PET胶带、紫铜镀锡专用线卡、导静电铝箔、金川2.5BVR国标软芯线。
三、设计参考
1、《采暖通风及空气调节设计规范》GBJ 19-87
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

3、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
5、房屋建筑与结构资料(建筑设计的平、立、剖面图,外围护结构的材料构造及尺寸等)
四、设计方案
1)、一楼门厅及接待室兼有过道功能,电动大门开关过于频繁,且与楼梯间及会堂相连,属于长期低温辐射供暖区域,为避免浪费电力资源及保持长期低温空间,故每平方功率不宜超过135W/m²。
2)、会堂大厅空间高,面积大,维护结构均未采用保温材料,热量损耗率相对较高,保温效果差,且属于不常用型采暖区域。故对于即开即用的采暖要求较高,所以每平方功率需达到155w/m²。
3)、用餐包间也属于不常用型采暖区域。对于即开即用的采暖效果要求较高,但包间的采光效果好,日晒时间较长,用餐时间室内温度相对温和,所以每平方功率不宜超过140w/m²。
4)、茶室兼有接待功能,属于常用型低温取暖区域,且日照时间偏长,为避免浪费电力资源及保持长期低温空间,故每平方功率不宜超过138W/m²。
5)、为保证供暖系统正常运行且不超负荷,我们推荐包间采用16平方的铜芯国标线做主线,每个包间采用单独回路供地暖使用。会议厅采用三相电缆做主线,24个回路进大厅专供地暖使用,同时增加温控开关,将整个大厅需采暖空间分成6个小块分段分时控制地暖,达到节能要求。
6)、温控器均开启防冻功能。
五、本系统特点
舒适采暖 健康理疗 无需锅炉 不需维护 升温迅速 即开即用 分室控制 能耗更低
六、施工流程
(一)、前期工作
1、准确量取面积,设计施工平面图与施工详单,做好工程预算。
2、与装修公司电工、客户现场三方交流沟通,指定温控开关位置,确定主线大小、布局走向,漏保、空开、地暖专用控制箱进线方式。
3、打好线槽,预埋好线管、暗盒。
4、配合电工布好主线,留好线头。
5、根据施工平面图,施工详单,裁剪好主、辅材,清理好施工用的各种工具,辅材,为正式施工做好一切准备。
6、温馨提示客户:需要在铺地板或地砖前五天时间通知我公司人员安装地暖系统,本工程不能与其它单项工程交叉施工。铺设完后需紧接着铺设地面材料。
(二)、正式施工
施工人员注意事项:所有施工人员应穿布鞋或平底鞋进入施工场内,施工场内禁止抽烟、打闹。必须遵守操作规程严谨施工。
1、施工前确认地面平整,特别是无明显突起,清扫干净施工地面的杂物。
2、保温板铺设:将保温板满铺于地面,并用胶带固定。墙角或拐弯处做边角保温、室内超过30m²需做伸缩缝。
3、反射膜铺设:反射膜的大小尺寸根据膜的尺寸量裁,并根据施工图纸的标注铺于保温板之上,用胶带做好固定。
4、电热膜的铺设:将电热膜有铜片的一面朝下,均匀的铺在反射膜上,并将膜的边缘隔一段距离用胶带固定。
1)、施工场外接线:用紫铜镀锌线卡将零,火线与电热膜头部做好连接。需要注意的是剥下的废弃电线头一定要用盒子装上,严禁随手乱丢,以防对膜产生危害。剪断接头的电线时,每剪一次线,必须要将接好膜的电线穿好自熄管,切记这一步骤,并养成习惯。
2)、膜组绝缘处理:用绝缘泥包裹接线卡和裸露的电线,做好深度绝缘。再用PET绝缘防水胶带做二次绝缘。对电热膜做尾部绝缘处理,方法同上。但是尾部是不需要接电线的,只做好绝缘即可。
5、导静电铝箔的铺设:将铝箔裁剪成小条,从第一张膜的接线部位直铺到最后一张膜。如果有零散的单张膜,用铝箔对接,并用绝缘胶带固定。
6、接地线:地线线头可稍长一些,将其成扇状分开,然后用绝缘胶带粘在铝箔上面。
7、测试:接线完成后,用万用表测量电阻做好记录,并与施工表中的相关数据对照,以确保连接正确无误。然后测量电流是否跟施工表相符,以确保温控能在正常的负荷工作范围内工作。最后再次计算所取暖房间的总功率是否与施工详单相符。
8、电热膜主电线的铺设与固定:
(1)、根据温控器的位置合理铺设电线的走向,节约用线,电线可穿管或用自熄管。
(2)、在保温板上压出放置绝缘泥块形状的槽口,用开槽铲子将保温板下压成坑状,并将绝缘泥块放入坑内。用胶带做好固定。
(3)、根据电线的走向,在保温板上下压出电线的痕迹,用开槽铲压出能放电线的小坑,然后将电线放入坑内,用胶带做好固定。
(4)、根据温控器的位置留出适当的电线,用以穿管后接入温控器。
9、安装温控探头:探头要越过铜片,装在黑色的碳纤维下面,用绝缘泥绝缘,蓝胶带再绝缘。同时在保温板上压槽,放入探头及探头线。探头必须安装在离温控器最近的一片电热膜上
10、保护层铺设: 无纺布用来保护电热膜在后期施工中不受损坏,其大小,长短根据电热膜而定,均匀、平整的铺在膜上面并用胶带做好固定即可。
11、收尾工作:
(1)、检查准备接温控器的电线、地线及探头线是否完好,长度是否够用。
(2)、将电线、地线及探头线用铁丝穿进塑料管并拉出至温控开关处备用。
(3)、安装好温控,根据实际需要设置好温控内置参数。
(4)、测量每片电热膜到周围墙壁的距离,对温控探头的准确位置进行标注,并做好相应记录。
(5)、安装完毕,要对电热膜进行验收,验收包括电阻是否正确,电热膜是否每片都均匀发热.然后对施工标注后的测量尺寸进行整理。

以下施工简略图片(因照片时间及照相工具不一样,图片大小有出入,敬请谅解!)。

设计施工说明

设计施工说明
设计施工说明

一层铺设平面图

一层铺设平面图
一层铺设平面图

二层铺设平面图

二层铺设平面图
二层铺设平面图

清洁地面

清洁地面
施工前清洁地面

保温板铺设

保温板铺设
保温板铺设

伸缩缝做法

伸缩缝做法
伸缩缝做法

反射膜铺设

反射膜铺设
反射膜铺设

电热膜铺设

电热膜铺设
电热膜铺设

保护层铺设

保护层铺设
保护层铺设

包间保护提示

包间保护提示
包间保护设置提示

地板铺设

地板铺设
地板铺设

曼瑞德温控

曼瑞德温控
曼瑞德温控




发表于 2013-10-24 09:01:13 | 显示全部楼层
老刘重出江湖
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-24 10:56:30 | 显示全部楼层

呵呵,支持暖立方,热爱暖通业,学习暖通人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-24 11:30:23 | 显示全部楼层
老刘今年生意如何?我看人家做了那么多工程,你今年做了多少户?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-24 13:57:17 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2013-10-24 11:30
老刘今年生意如何?我看人家做了那么多工程,你今年做了多少户?

还可以吧,这两年拉萨的暖通市场有一种凌乱的美。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-24 14:17:11 | 显示全部楼层
莱兹邦地暖 发表于 2013-10-24 13:57
还可以吧,这两年拉萨的暖通市场有一种凌乱的美。

哈哈,怎么个凌乱法?又怎么个美?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-24 14:19:10 | 显示全部楼层
向老刘约稿了,请老刘兄弟谈谈西藏采暖市场的现状,比如容量有多大?分户采暖中,一年能装多少户?主要以什么热源为主?电地暖能占多少比例?成交均价大概多少?有多少家从事采暖的暖通公司?工程多,还是家装多?壁挂炉哪个品牌卖的好?签合同交纳多少预付款?西藏最大的暖通公司一年能有多少销售额?等等
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-25 18:15:04 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2013-10-24 14:19
向老刘约稿了,请老刘兄弟谈谈西藏采暖市场的现状,比如容量有多大?分户采暖中,一年能装多少户?主要以什 ...

佛曰:不可说,不可说,一说即破~~{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-26 09:44:14 | 显示全部楼层
莱兹邦地暖 发表于 2013-10-25 18:15
佛曰:不可说,不可说,一说即破~~

反正都要破一次的{:soso_e144:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 10:30:35 | 显示全部楼层
专业。学习ing.{:soso_e179:}
回复 支持 反对