施工单位:西藏莱兹邦地暖
施工地点:西藏拉萨市 项目名称:拉萨东阳关大酒店电地暖工程 采暖方式:发热电缆采暖系统 一、工程概况
1、该楼属于新建,建筑多层;建筑结构安全等级:二级;建筑结构使用年限:50年;位于拉萨市东郊新市政府旁。与市旅游局、市环境保护局、未来超五星大酒店毗邻。
2、改酒店装成后集接待宴请、商务会议、茶艺品咖、旅游接待于一体。
3、采暖面积为2220.88m²,采暖总负荷为310.92kw,平均热指标为140w/m²,设计地面温度为22-26℃。分别为二楼茶艺宴会厅、三楼房间层供暖。 二、供暖产品及辅材
1、控制系统采用德国曼瑞德E51.716双温控,周编程液显 温控器。曼瑞德E-16型16A电流扩展模块。 温控器的安装位置距离地面1.2-1.4米高度,不受阳光照射及冷墙部位。
2、发热电缆:贵州伊思特单导耐高温发热电缆。 1)、线性功率:小于20w/m,本工程选用18w/m单导发热电缆。 2)、电缆结构:合金电阻丝,绝缘层,镀锡铜芯接地导线,铝金属屏蔽层,pvc外套。 3)、工作电压AC220V,允许范围±10%。 4)、 发热电缆的标称电阻误差范围+10%、-5% 5)、发热电缆的绝缘电阻大于500兆欧。 6)、发热电缆的型号与商标在外表面有清晰喷码标识。 7)、发热电缆直径6.5mm。 8)、发热电缆的接地必须安全可靠。
3、金明地暖专用卡丁、品牌地暖专用反射膜、安平钢丝网、XPS保温板、耐高温绝缘泥、、PET胶带、金川2.5BVR国标软芯线。
三、设计参考
1、《采暖通风及空气调节设计规范》GBJ 19-87 2、《额定电压300/500v生活设施加热和防结冰用加热电缆》GB/T 20841-2007 3、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 5、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 6、《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 7、《暖通空调制图标准》GB/T50114-2001 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、房屋建筑与结构资料(建筑设计的平、立、剖面图,外围护结构的材料构造及尺寸等) 四、施工要求 1、绝热层材料:聚苯乙烯泡沫塑料板,容重大于等于20kg/m3。 2、反射层:纸基铝箔,厚度0.03-0.05mm。 3、钢丝网:网距100mm*100mm,线径等于1.5mm。 4、填充层:厚度35mm,采用C20豆石混凝土,卫生间采用双层防水。 五、电地暖系统构造说明 1、当首层地面直接铺设于土壤上时,绝热层下部做防潮层。 a、按设计要求将首层地面及卫生间等有防潮要求的地面铺设防潮层,材料为2-3mm厚度的带反射膜沥青防水卷材,搭接处约80mm宽,反射膜朝上放置。 b、喷涂沥青底油,要求喷涂均匀,不漏涂。当沥青底油挥发干燥,手摸不粘时,即可铺设防水卷材。 c、铺贴上层带反射膜的沥青防水卷材,采用热熔满粘法施工,要求长边的搭接缝宽度均不得少于80mm,短边搭接不得小于100mm。 2、绝热层厚度:土壤上部40mm,楼板上部30mm,墙角保温20mm。 3、绝热层的物理性能 导热系数不应大于 0.041w/m k 压缩应力不应小于 100kPa 吸水率不应大于 4% 氧指数不应小于 32 4、绝热层上部铺设无纺布基铝箔反射层。 5、反射层上铺设∅1mm,网孔大小20*20的镀锌电焊网,防止发热电缆凹陷绝热层的构件。 6、发热电缆用塑料卡钉按照设计功率固定在绝热层之上。 7、填充层采用卵(豆)石混凝土,其厚度30-50mm,强度等级不小于C20,卵(豆)石粒直径不大于12mm。 8、卫生间、厨房填充层上方做防水层。 9、面层装饰材料应用瓷砖、大理石、花岗岩、符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板等。 六.电地暖系统施工步骤 8.1、检查铺设区域,确认其符合施工条件。 8.2、清理铺设区域。 8.3、铺设绝热层。 8.4、铺设反射层。 8.5、铺设镀锌电焊网。 8.6、检查待铺发热电缆的标称及绝缘电阻,并做好记录。 8.7、按图纸用卡钉铺设发热电缆。 8.8、再次检查回填之前发热电缆的标称及绝缘电阻,并做好记录。 8.9、安装外置传感器,两根发热电缆之间,靠近地表面。 8.10、浇灌卵(豆)石混凝土。 8.11、第三次检查发热电缆的标称及绝缘电阻,并做好记录。 8.12、铺设地面装饰材料,完成地面施工。 8.13、安装温控器。 8.14、调试及运行。 七、建筑物电采暖系统的供电设计 1、负荷分类:按三级负荷设计 2、供电电源及电压:本工程采用专用变配电室,供电电压AC380V/220V. 3、变配电室至楼层配电箱采用交联铠装电缆YJV22-1KV室外深埋1.0米。 4、电地暖系统户用配电箱安装在暖井内,至单元配电箱采用BV聚氯乙烯铜导线。 5、户内电地暖系统电源导线采用BVR聚氯乙烯多股铜导线,所有保护管均采用PVC硬质阻燃塑料管,管线均埋地、沿墙或沿顶暗敷。 6、电地暖系统的电源导线中的相线、零线及接地保护线颜色应严格区分。 7、电地暖系统电源导线截面不应小于其计算电流,同时应满足机械强度的要求。 8、配电箱应具有过流保护和漏电保护功能,每个供电回路应设漏电保护开关。 9、发热电缆的接地线必须与电源的PE线连接。
设计施工图:
设计说明一
设计说明一
设计说明二
设计说明二
温控器安装示意图
温控器安装示意图
大厅层配电系统
大厅层配电系统
房间层配电系统
房间层配电系统
大厅层电缆铺设平面图
大厅层电缆铺设平面图
房间层电缆铺设平面图
房间层电缆铺设平面图
施工现场及本案实景效果图: 施工前清洁地面 保温板铺设及伸缩缝 1 保温板铺设及伸缩缝2 反射膜铺设 钢丝网铺设1 钢丝网铺设2 大厅钢丝网铺设 电缆铺设1 电缆铺设2 电缆铺设3 回填后地面 大厅青石板面层 房间木地板安装
曼瑞德温控器
曼瑞德温控器
包间效果1
包间效果1
包间效果2
包间效果2
园林风格大厅
园林风格大厅
山水如画
山水如画
风景这隅独好
风景一隅独好
东阳关大酒店实景图
东阳关大酒店实景
|