舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5149|回复: 4

北京欧意家——润泽庄园地板采暖设计

[复制链接]
发表于 2013-10-25 16:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 欧意家暖通 于 2013-11-22 16:04 编辑

一、工程概况
本工程为润泽庄园,施工面积约548㎡。下面对户内采暖系统的设计进行简单介绍。
       该采暖热源为独立供暖,型号为德国沃勒夫落地式锅炉;由于房屋扩建,地下室改暖气系统,原有锅炉不能满足两种供暖需要,加增贝雷塔24KW壁挂炉一台单独对地下室供暖;为保证室内的舒适度每层加装温控系统七套;供回水温度为60℃/55℃,户内埋地加热管采用PE-RT管,使用条件级别为S4,S5系列,承压0.80MPa,管材外径为20mm,壁厚2.0mm。原有循环水泵扬程排水量较小需改为威乐40-15卧式离心泵以满足高层地暖需要。
二、设计中应用的相关规范
1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);
2)《住宅设计规范》(GB50096-1999(2003年版));
3)《住宅建筑规范》(GB50368-2005);
4)《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95);
5)《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004);
6)《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98);
7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2006年修订版)。
三、设计参数
1)室外设计参数:采暖室外计算干球温度:-8℃,冬季室外最多风向的平均风速:2.3m/s。
2)房间室内设计温度:卧室:22℃;其余房间:20℃。
3 )供水温度≤60℃,供回水温差 10℃ 左右为宜;  
4 )供暖系统工作压力≤0.4Mpa;  
5 )绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20mm-30mm,容重≥40Kg/cm3;
6 )地面供暖结构层厚度:公建≥90mm,住宅≥70mm(不含地面层及找平层厚度)
7 )地面供暖结构层承受荷载<2000kg/cm2,若≥2000kg /cm2应采取相应措施;  
8 )在供水干管上应设过滤器,以防异物进入供暖系统内;  
9 )地面供暖散热量与加热管材质、地面材料、供回水温度、管间距和室内设计温度等因素有关。常规做法,管间距100mm~200mm,保温材料容重≥40kg/cm3复合聚苯板,平均水温35℃~55℃,室内温度20℃~24℃。
四、系统组成
1.地板采暖盘管系统:(含加热盘管、绝热保温层、热量辐射层)
2.热源及主管道系统:(锅炉与主控连接的管材/管件、保温管)
3.水路控制系统:(分集水器、配带阀门及连接管件)
4.可选温度控制调节系统:(分室温控器、分路执行器及控制线)
五、温度控制说明:
      每一个区域都有一个独立的温控器,可以根据各个不同功能区域来调节间温度,并且可以根据需要编程来控制各个房间每周每天每个时间段的温度,使用精确、节能并可靠。  
六、每平方米散热量:  
瓷砖类地面:50~200w/m2            木地板:40~130w/m2  
塑料类地面:40~150w/m2            地毯类:30~110w/m2
需要注意的几点问题
七、热负荷的计算:
      为了提高舒适性,室内设计温度应按《住宅设计规范》及《住宅建筑规范》中规定的最小室内温度提高两度,但是在计算热负荷时应比计算对流采暖系统的设计室内温度低2℃,比如卧室室内设计温度为24℃,计算时应按照22℃计算。同时在计算时应注意采用低温热水地面辐射供暖,在计算热负荷时不应计算地面的传热损失。
八、管材的选取:
       低温热水地面辐射供暖加热管可采用的管材有:交联铝塑复合(XPAP)管;聚丁烯(PB)管;交联聚乙烯(PE-X)管;无规共聚聚丙烯(PP-R)管;耐热聚乙烯(PE-RT)管等。管材的材质和壁厚应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。目前低温热水地面辐射供暖系统多采用交联聚乙烯(PE-X)管作为加热管,但考虑到交联聚乙烯(PE-X)管不能热熔,必须采用专用接头机械连接。耐热聚乙烯(PE-RT)管、聚丁烯(PB)管和无规共聚聚丙烯(PP-R)管都能采用热熔连接,但是无规共聚聚丙烯(PP-R)管一般不生产盘管,而聚丁烯(PB)管价格相对过高
1)加热管的布置形式
      加热管的布置形式通常有回字形、往复形、平行形、S字形,一般房间多采用回字形,考虑到卫生间的实际情况采用平行形。由于房间的热损失主要发生在与室外空气邻接的部位,如外墙、外窗、外门等处。为了使室内温度分布尽可能均匀,在邻近这些部位的区域如靠近外窗、外墙处,管间距可以适当的缩小,而在其他区域则可以将管间距适当的放大。
1)加热管长度的选取
       考虑到水力平衡的问题,所以《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)3.5.2条要求连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m。系统各环路长短不宜超过20米。
3)加热管敷设间距的选取
       加热管敷设间距应按照单位地面面积散热量及向下传热损失选取,耐热聚乙烯(PE-RT)管导热系数为0.40W/m•k,和交联聚乙烯(PE-X)管的导热性0.38W/m•k,相比其导热性要好,所以可以参照交联聚乙烯(PE-X)管选用。
       同时在计算地面散热量时应考虑家具及其他地面覆盖物的影响。家具和其他地面覆盖物的遮挡对地面散热量影响很大,应予以考虑,但地面遮挡因素随机性很大,情况非常复杂。遮挡系数可参照2004年12月1日出版的,由北京市建筑设计标准化办公室编的《建筑设计技术细则设备专业》一书中的数据参照选用。因此我们在规定间距30mm的基础上设计基本平面管间距20mm,靠近外窗、外墙处,管间距加密至16 mm-18 mm。此别墅厨柜底下未盘管。
4)分集水器位置的设置
别墅每层各设两组分集水器。按照《低温热水地面辐射供暖施工与验收规程》中规定“各分集水器间应水平布置,应尽量靠近检修口,安装高度应比布置在居室内时稍高一些。”其实分集水器占用墙体的面积很小,以4环路的分集水器为例,长280mm,高600mm,基本不占用室内面积。
九、设计 参考文献
1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004J365-2004).北京:中国建筑工业出版社,2004
2.《2003全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调•动力》.北京:中国建筑标准设计研究所,2003   
十、设计图纸
润泽设计说明1.jpg

润泽2.jpg

润泽.jpg
壁挂炉安装示意图
润泽1.jpg
地暖图纸
润泽-2.jpg

润泽-3.jpg
分水器及温控面板位置
润泽-4.jpg

润泽1202-5.jpg

润泽6.jpg
十一、施工照片
QQ图片20131104142434.jpg
QQ图片20131104142437.jpg
QQ图片20131104142441.jpg
P1020020.JPG

P1020025.JPG
地暖铺设
P1020026.JPG

P1020036.JPG

P1020033.JPG
分集水器
P1020016.JPG

压力表
发表于 2013-10-25 16:47:12 | 显示全部楼层
期待进场上图{:soso_e142:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-26 09:48:55 | 显示全部楼层
很详细,期待上图,非常看好你们!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-24 16:56:58 | 显示全部楼层
建议 热源部分的施工再补充上来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 01:06:06 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表