本帖最后由 大度楼宇 于 2013-10-30 13:00 编辑
施工单位:杭州大度楼宇设备有限公司(杭州大金中央空调超级认证店)
项目名称:浙江上善将康产业有限公司
工程地址:西溪湿地龙蛇嘴6号
浙江上善健康产业有限公司西溪湿地龙舌嘴6号项目,位于杭州西湖区国家湿地公园内,紧临花间堂度假酒店、西溪一号餐厅、观音精舍、艺术家村、吴小莉的西溪丽舍及马云,李连杰太极禅会馆,占地面积3000平方光,项目主要用途集高端健检、个性化医学、抗衰医学、功能SPA、个性化健康素食为一体的顶级医学养生中心。该项目主要面对客户为高档成功人士,所以整体采暖要求,档次要高,同时要兼顾安全、方便、舒适、节能环保等各方面问题。根据国家标准结合实际环境,以及预计使用情况,我公司凭借多项类似工程的设计施工经验,公司多次论证,对该项目进行方案设计和施工,所设计设备负荷标准完全能够满足甲方使用要求。
浙江上善健康产业西溪湿地龙蛇嘴6号项目,制冷系统250P采用3组大金VRV-CMS系统,制暖系统采用德国进口博世燃气锅炉,3组供应,共计700平方,工程总价近300万。地暖采用市场主流湿式铺法,采用德国凯美PR-XC地暖专用盘管,控制部分及分集水器等采用丹麦丹佛斯。 二、 设计依据:
甲方提供的建筑图纸及相关要求;
施工现场的实地勘测;
国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准:
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)《供配电系统设计规范》(GB50052-95)l《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95)《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003l《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)l《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
《施工现场临时用电安全生产管理制度》(GBJ59-88);
《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ46-88)。
三、 设计参数:
室外设计参数: 夏季室外计算干球温度: tW=35.2℃
夏季室外计算湿球温度: ts=28.2℃
夏季室外平均风速: v=3.2m/s
最冷月平均室外计算相对湿度: RH=20%
冬季室外计算干球温度: tW= 5℃
冬季室外平均风速: v=2.7 m/s
四、 采暖设计说明:
1、采暖室外计算温度 -0℃
2、采暖室内计算温度 18℃ ± 2℃
3、散热器采暖设计参数:采暖供回水系统分别采用:主水管DN25或(DN20)、次水管DN16; 管道采用找平层开槽暗埋地下,外层做有保温层并用镀锌盖压,完工后管系加压0.8mpa(不低于0.2mpa)
室内设计温度均按(18℃± 2℃ )为标准:素食餐厅,前台,大厅,及部分过道150W/㎡, 检验区域,医疗区,SPA,办公,VIP房间等设计140W/㎡。靠北面房间及落地玻璃窗均加大功率。
五、 系统配置说明: 类别 | 产品 | 品牌 | 产地 | 描述 | 备注 | 热源 | 博世 | | 土耳其 | 欧洲之星 | | 控制系统 | 分水器、温控器、电磁阀 | 丹佛斯 | 丹麦 | 丹麦独资 | | | 地暖管 | 凯美 | 德国 | 德国独资 | | 地面辅材 | 保温板 | 欧文斯 | 杭州 | 60*2000*20 | 容重25KG/㎡ | | 丝网 | 翼安 | 河北 | 20*20*0.2 | | | 反射膜 | 金明 | 河北 | 40克 | 无纺布 | | 铜配件 | 汇佳 | 浙江 | | | | 波纹管 | 杭利 | 杭州 | | | | 分水器球阀 | 皮尔萨 | 上海 | | | | 锅炉到分水器主管 | 皮尔萨 | 上海 | | | 辅件 | 水箱 | 博世 | 德国 | 进口水箱 | |
|