一、工程概况
1、该楼属于新建,建筑多层;建筑结构安全等级:二级;建筑结构使用年限:70年;位于自贡汇东南湖郡。与市南湖体育馆,南湖公园相毗邻。
2、该工程属于复式。
3、采暖面积为88m²,采暖总负荷为13200kw,平均热指标为150w/m²,设计地面温度为27-29℃。 二、供暖产品及辅材
1 、控制系统采用德国曼瑞德RTC75.33T双温控,周编程液显 温控器。曼瑞德 E-16型16A电流扩展模块。温控器的安装位置距离地面1.2-1.4米高度,不受阳光照射及冷墙部位。
2、发热电缆:安徽安泽单导耐高温发热电缆。 1)、线性功率:小于20w/m,本工程选用18w/m单导发热电缆。 2)、电缆结构:合金电阻丝,绝缘层,镀锡铜芯接地导线,铝金属屏蔽层,pvc外套。 3)、工作电压AC220V,允许范围±10%。 4)、 发热电缆的标称电阻误差范围+10%、-5% 5)、发热电缆的绝缘电阻大于500兆欧。 6)、发热电缆的型号与商标在外表面有清晰喷码标识。 7)、发热电缆直径6.5mm。 8)、发热电缆的接地必须安全可靠。 3、金明地暖专用卡丁、天脉远红电地暖地板模块、耐高温绝缘泥、、PET胶带、金川2.5BVR国标软芯线。 三、设计参考 1、《采 暖通风及空气调节设计规范》GBJ 19-87 2、《额定电压300/500v生活设施加热和防结冰用加热电缆》GB/T 20841-2007 3、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 5、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 6、《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 7 、《暖通空调制图标准》 GB/T50114-20018、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、房屋建筑与结构资料(建筑设计的平、立、剖面图,外围护结构的材料构造及尺寸等) 四、施工要求 1、绝热层材料:天脉远红地板模块(电地暖),容重大于等于80kg/m3。
五、电地暖系统构造说明 1、当首层地面直接铺设于土壤上时,绝热层下部做防潮层。 a、按设计要求将首层地面及卫生间等有防潮要求的地面铺设防潮层,材料为2-3mm厚度,搭接处约80mm宽,防潮层朝上放置。 b, 1、绝热层厚度:土壤上部40mm,楼板上部30mm,墙角保温20mm。 2、绝热层的物理性能 导热系数不应大于 0.041w/m k 压缩应力不应小于 100kPa 吸水率不应大于 4% 氧指数不应小于 3 9、面层装饰材料应用符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板等。 六.电地暖系统施工步骤 8.1、检查铺设区域,确认其符合施工条件。 8.2、清理铺设区域。 8.3、铺设绝热层。 8.4、铺设天脉远红地板模块。 8.5、检查待铺发热电缆的标称及绝缘电阻,并做好记录。 8.6、再次检查回填之前发热电缆的标称及绝缘电阻,并做好记录。 8.7、安装外置传感器,两根发热电缆之间,靠近地表面。 8.8、第三次检查发热电缆的标称及绝缘电阻,并做好记录。 8.9、铺设地面装饰材料,完成地面施工。 8.10、安装温控器。 8.11、调试及运行。 七、建筑物电采暖系统的供电设计 1、负荷分类:按三级负荷设计 2、供电电源及电压:本工程采用专用变配电室,供电电压AC380V/220V. 3、户内电地暖系统电源导线采用BVR聚氯乙烯多股铜导线,所有保护管均采用PVC硬质阻燃塑料管,管线均埋地、沿墙或沿顶暗敷。 4、电地暖系统的电源导线中的相线、零线及接地保护线颜色应严格区分。 5、电地暖系统电源导线截面不应小于其计算电流,同时应满足机械强度的要求。 6、配电箱应具有过流保护和漏电保护功能,每个供电回路应设漏电保护开关。 7、发热电缆的接地线必须与电源的PE线连接。
边角保温。
模块的铺装:
发热电缆:
|