中央新风施工图纸与设计说明
【中央空调施工过程】之前的很多作品都讲到科宁看的见,一些安全警示标志,把工地做细,所以此处就不再一一列举了。
一、交底
在施工之前,科宁舒适家RCS设计师、施工队长、业主及装潢公司负责人交底,确定室外机、室内机的安装位置及管路的走向。
二、弹线
在交底的时候,科宁舒适家施工队长根据图纸在墙上安装室内机的地方弹线,标出内机及检修口的位置。
三、设备防尘保护
科宁舒适家仓储部从公司的软件系统中将客户家设备材料情况调出来,根据工程部的领料单一一核对,统一将设备配送到施工工地,施工人员将机器拆卸包装,并对空调内机的回风口和出风口做好防护,防止装潢人员在装修过程中制造出来的垃圾和灰尘进入室内机内部,损坏机内的部件,造成机器故障频繁出现。
四、安装内机支架及打孔
科宁舒适家制定严格的打孔制度,打孔人员都是经过公司专业培训,经专业考核方可上岗。
五、安装室内机
施工人员合作将室内机安装好,安装室内机一般不吸顶吊,如果吸顶吊,我们会加上减振垫,不发生额外噪音。
六、冷凝水管、冷媒管(汽态管、液态管)及电管的安装
现场铜管或施工切割后及时对铜管进行封口包扎,防止灰尘、杂物、水气进入铜管内堵塞管路,影响压缩机使用寿命,并且采用氮气吹污,纤焊的时候用氮气冲刷管内壁,防止管内积存氧化膜。
氮气焊接保护
科宁舒适家对冷凝水管路坡度有着严格的要求,施工采取先弹出坡度线,后用专用支架进行冷凝水管的固定。冷凝水管敷设全部保持1%以上的坡度,使冷凝水的排放得到保证。
墙面上的冷凝水管的固定,传统的方法是用骑马卡固定,有的公司用电线或铁丝固定,科宁舒适家生产技术部对这方面进行研发,生产出了墙用冷凝水管专用支架。
科宁舒适家在主管分支后500mm以上才可转弯,最大的程度减少制冷剂供给受阻。铜管进检修口时绕开走,方便以后喇叭口有问题剪掉而不用换整根通管。
科宁舒适家在安装过程中要进行2次冷凝水试验。一次在前期施工验收的时候,还有一次在装潢结束的时候。目的是防止在施工结束后管路被人为的抬高,影响水流坡度。
七、系统保压
管路、室内机安装完工后对铜管进行保压,检测管路有无渗漏,压力不能低于40公斤。
八、装潢公司安装吊顶
安装吊顶之前
正在安装吊顶(每个出风口在之前都会有标注,与装璜做好对接)
安装吊顶之后
室内机安装风口之后
预留检修口为400*400。检修品材质与风口材质一样。
九、室外机安装
室外冷媒管路采用用UPVC管保护,充分起到对路防雨、防晒、防冻、防氧化,同时起到美观效果。
室外机在装潢过程中会有科宁公司专用的防护罩进行保护,防止施工过程中的垃圾和灰尘进入室外机,影响使用寿命。
十、系统调试
主机安装完成之后,对整个系统进行保压检测。工程施工完毕之后进行第一次调试,确保安装效果,第二次在装潢完工后再进行终调。
下面是一些装修完成之后的中央空调
【中央空调氟系统设计依据】
1.《多联机空调系统工程技术规程》(JGJ174-2010)
2.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019)
3.《家用中央空调设计规范》
4.《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)
5.《设备及管道保冷设计导则》(GB/T15586)
6.《城市区域环境噪声标准》(GB10070-88)
【中央空调氟系统设计参数】
空调氟系统分歧管摆放在便于安装处,2个分歧管前后距离不小于1m,分歧管前后最小弯管距离不小于50cm。
空调风盘位置的摆放应与业主、装潢设计师充分沟通后摆放在指定位置,风盘的摆放位置要考虑装潢吊顶形式、阴角线,同时要考虑机位是否与窗帘盒冲突,机位下是否有衣柜、酒柜等柜子。
空调风盘位置要留有安装、检修空间,在非接管侧最少留有10cm的安装空间,风盘检修口450*450mm,检修口与回风口做成一体时,接管侧最少留有20cm。
大金空调家居类适宜用在3.2米以下层高,高空间房屋供暖宜增加其他采暖设施。
冬季室外温度-6°DB,室内温度达到18°DB;夏季室外温度35°DB,室内温度达到26°DB。
家用大金室内机建议选用7.1KW以下风盘,卧室只能选用6.3KW以下风盘。
主机必须安装在可承受500kg/㎡重压的户外地面、层顶及阳台上,若安装在外墙上,必须考虑机组支架的承重能力(人重与机重的2倍以上)
【地暖施工过程】
一、交底
在施工之前,科宁舒适家RCS设计师、施工队长、业主及装潢公司负责人交底,确定锅炉、分水器的安装位置及管路的铺设走向。
二、弹线
根据图纸确定锅炉及分水器安装位置,定好需打孔的位置,用笔标出。
三、安装分水器
科宁舒适家用的分水器是意大利进口的捷飞分水器,采用的是617铜,所有产品的加工都是德国原装流水线制作,表面均经过镀镍处理,抗氧化能力强,能耐120度的高温。一个系统工程中,分水器8路以内通常用1620主管、1216支管(1组分水器8路以内、2组分水器相加不超过8路),超过8路(含8路)以上通常用2025主管、1216支管。
分水器罩子并非装饰性的,后期在做橱柜时,在空间不足的情况下,可以拆除外罩。但在前期必须安装好分水器外罩,防止在装潢阶段,分水器受到重击或破坏,主要还是起保护分水器不受损坏,这也是科宁舒适家的专利。(怎么样,看起来很整齐吧)
四、铺设保温板反射膜及钢丝网
铺设采暖管路之前,先将地面找平至整齐平整;铺设绝热层之前,先做一层防潮层,然后铺设保温板反射膜及钢丝网。
首先是铺设保温板
保温板采用的是25mm厚的欧文斯科宁保温板,欧文斯科宁保温板常用于建筑保温,保温效果绝佳!
铺设反射膜
保温板铺设好之后,铺设反射膜,为了防止热量向下流失,运用铝箔反射膜铺设的一层保护层。主要是把温度向上辐射。减少温度向下传导的损失。
铺设钢丝网
钢丝网是为能更好的固定采暖管与保护填充层,使其寿命延长的效果。主要起到均匀温度和拉扯填充层,防止填充层在加热过程中开裂。
铺设管路
科宁舒适家采用的管路是PHT南极管,质保50年!
采暖管严格按照施工图纸标定的管间距和走向敷设(如在铺设区域内有留柜部分不铺的,相对缩小管间距,但保温板也铺设到位)。。
铺设完成之后的房间管路
当地面面积超过30㎡或边长超过6m及回路与回路之间应设置伸缩缝。切割宽度为2.5CM的保温板,用扎带固定在第一层钢丝网上作为伸缩缝。伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。图上粉红色的就是伸缩缝。
对于有脚的柜体是需要铺设地暖管道的,没有脚且到顶的柜子可以不铺设地暖,但保温板反射膜以及钢丝网还是要铺设的,因为有热量损耗。浴缸下面通常是不铺设管道的,在铺设地暖时让开房间的柜体和浴缸后,我们会将其它区域的管间距下调1—2公分,以保证整个房间的采暖效果。
五、打压试验
在分水器上选两管道,分别装上压力表及阀门(不选同一回路的两根管道)。把分水器上的排气阀打开,然后往系统里接入自来水,等排气阀有水均匀流出时,关闭排气阀。关闭阀门,取下自来水管,装上打压泵对系统打压,将系统压力升到0.6mpa停止打压(最高不得超过0.8mpa),关闭阀门,检查各接点有无渗水现象。拆下打压泵,装上堵头,再打开阀门,此时为系统正常压力,一直保持到施工结束。
六、隐蔽工程验收
系统施工完成后,通知客户代表对系统进行验收,由客户代表与业主约定验收时间。验收时检查分水器安装、管路敷设是否符合规范要求,分水器与管道连接有无渗漏,有无瘪管现象;管路保护是否到位,与业主查看系统压力是否正常;采暖管间距、弯曲半径等是否符合公司规范要求,固定是否可靠;伸缩缝是否按规定敷设完毕。客户代表、施工负责人与业主一起测量敷设低温热水地暖面积。业主对工程质量无异议后,业主、施工负责人、客户代表在工程资料上签字认可。
七、找平
通过隐蔽工程验收的条件下进入填充层的施工,填充层用豆石混凝土找平。混凝土填充层的养护周期应不少于21天,养护期满后,对地面加于保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
八、锅炉安装
等装修接近尾声,施工人员会将锅炉安装好,进行调试。
科宁舒适家施工人员正在安装锅炉
【地暖设计依据】
1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版) 8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
【地暖设计参数】
低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于 10℃。
低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。
与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。
对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。
填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:当加
热管采用外径为 16 mm 铝塑复合管时,铺设复合地板区域不宜小于 40 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 20 mm;当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为 50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于 20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。
连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。
加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。
加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。
【中央新风施工过程】
交底
在施工之前,科宁舒适家RCS设计师、施工队长、业主及装潢公司负责人交底,确定新风主机的安装位置及管路的走向,并弹线示意主机位置。
主机安装
中央新风主机主要安装在厨房或者卫生间有吊顶的地方。
此客户家安装在卫生间。
管路连接
中央新风管长超过2米用UPVC硬管连接。设计规范中要求管道超过5米才用硬管连接,为了提高排风效果,减小空气阻力,科宁舒适家施工中减少对软管的使用,尽量用硬管连接。
吊顶安装
中央新风管道隐藏在吊顶之内,不会影响装潢效果。
在洁净区域(卧室、客餐厅等)安装墙式进风器。此为科宁舒适家的专利研发产品,解决了窗式进风器的安装难度大,后期维护难的问题。墙式进风器安装,只需在墙体上打一个孔,把其装入,后期维护更换也非常方便,新风效果大大加强。里面有三层过滤棉,其中有一层是活性碳,有效的把户外的空气传送到房间里。
【中央新风设计参数】
1.根据2003年3月1日开始实施的《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)规定:人均新风量≥30m³/h人
2. 根据建筑物的性质、用途与结构以及室内人数,应从“室内人数”和“室内换气次数”两方面分别计算建筑物内所需新风量Q,并以较大值选配机械通风主机。
QR=人均新风量×室内计算人数 (QR ——人体所需新风量)
QH=建筑物容积×换气次数 ( QH——建筑物所需新风量)
一般室内人均新风量按每人30 m³/h计算;民用建筑换气次数从经济性考虑可按每小时0.8~1.5次计,而商用区域一般按2~5次计。当单独设置新风系统,且换气量较大时,应充分考虑新风对采暖负荷和空调负荷的影响,从节能的角度考虑,建议选用全热交换新风机组。
此外,需要考虑的因素还有:建筑物结构对通风方案设计的影响;建筑物内部装修对通风方案设计的影响;协调解决室内各种功能性设备,如空调设备、消防设备、照明设备等与通风系统之间的矛盾;考虑如何降低设备噪音对周边环境的影响。