项目概述
德国零能耗建筑展示体验中心位于北京中央别墅区内;在新国际展览中心附近。建筑总建面200平米。由德国菲斯曼北京代理商:大志伟业公司与德国霍弗尔北京代理商:欣纬林盛公司共同组建;
本项目配置先进的高端的德国霍弗尔恒温恒湿恒氧辐射空调系统及德国菲斯曼热泵系统。主要功能是房间四季恒温18-26℃,四季恒湿30-50%,同时有先进的热回收新风换气加湿除湿系统,不开窗户也可以自由呼吸新鲜空气。 严峻的空气污染问题一“滤”解决。

项目外景效果图
效果.jpg

方案思路
德国霍弗尔恒温恒湿恒氧辐射空调系统确保房间内空气分布理想。用户可以自行选择加热空气或冷却空气。在地板内设置空气排放口,将其房屋空间保持新鲜宜人的空气,同时保证完美、柔和的空气供给。
冷源:采用热泵机组提供,通过保温管道接至双温态温控中心,通过双温态温控中心调节供回水温度是16/20℃,承担房间内高温辐射冷负荷,供回水温度为7/12℃,承担的新风机除湿冷负荷。
热源:采用燃气锅炉,通过保温管道接至双温态温控中心,通过双温态温控中心调节供回水温度是35/30℃,承担房间内高温辐射热负荷。
水平管网分为两套,一套是走高温冷冻水,即16℃地板辐射水管网,另一套是走低温冷冻水,即7℃的新风机系统。水平管都走地板下面,然后分别接入设备立管,均加静态平衡阀。(详见以下设计方案)
系统设计总说明
1.jpg
辐射末端设计说明
2.jpg
除湿新风设计说明
3.jpg
系统原理
4.jpg
系统配电与控制原理
5.jpg
新风详细做法
6.jpg
地辐射制冷供暖做法
7.jpg
顶辐射做法节点
8.jpg
墙辐射做法节点
9.jpg
温湿控制做法节点
10.jpg
地辐射平面布置
11.jpg
新风平面布置
12.jpg
顶墙辐射板平面布置
13.jpg

温湿控制线路布置
14.jpg