洛阳森沃暖通——东方金典(朗润园)地暖施工日记
洛阳森沃暖通成立于2012年7月,是一家集设计、销售、施工、服务为一体的年轻团队,业务范围涵盖地面采暖、中央热水、净水系统等产品的销售、施工和服务。总部位于“千年帝都、牡丹花城”----洛阳市。我们致力于为用户提供高品质的产品,不断成长壮大。
我们要花费大量的时间和精力,结合客户的生活习惯、房型结构、经济能力、家庭情况等因素综合考虑,给客户提供适合的暖通方案。我们认为,对于舒适家居系统产品,没有最好的,只有最适合的,所以,我们始终致力于为顾客提供最适合的舒适家居系统个性化方案。

工程名称:东方金典(朗润园)地暖施工
工程位置:河南省洛阳市洛宜路东方金典(朗润园小区)
工程概况:东方金典项目位于洛阳市洛南新区,该住宅区北依洛河,南临大学城,入则宁静,出则繁华。该住宅小区坐拥优良的自然生态资源和浓厚的人文学术环境。

设计依据(部分):
  1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012)
  2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
  3.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
  4.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
  5.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
  6.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
  7.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

设计参数:
1.民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于 10℃。
2. 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力不宜大于 0.8MPa;
3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。与土壤相邻的地面须做绝热层。
4.对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。
5.填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:当加
6. 热盘管采用外径为 20 mm 地暖专用管道;当加热管采用 PE-X或PERT时,铺设复合地板区域厚度为 50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。
7.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度不宜超过100m。盘管的布置应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。
8.加热盘管的敷设间距,应根据地面散热量、室内空气温度、平均水温及热阻等计算确定。
8. 分、集水器不得安装在有触电危险的区域,必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。

选用材料:
地暖管:德国TECE的PEX地暖管。保温板:河南著名商标英姿保温板。
混水系:德国奥摩尔25-2系统。  分水器:德国奥摩尔的铜质分水器
主管道:德国洁水DN25-4.2PPR管。其它:反射膜 卡钉 胶带 专业化的工具。

CAD设计图
20140606_00.jpg

小区外景图
20140606_001.jpg

在一个施工项目开始之前,都要充分准备的,选用高品质的专业地暖管道及配件,及时与业主保持正常联系,答疑解惑挺好的。提前根据图纸户型尺寸,确定好混水系统及分水器安装位置,定好需打孔的位置,用笔标出。
20140606_002.jpg

接主管道:
本地暖系统的主管道选用的是德国洁水的DN25-4.2PPR管,通过热熔技术,牢固可靠。
20140606_003.jpg

铺设保温板:
    安装好混水系统和分集水器,本地暖系统选用高品质的德国奥摩尔分水器,在铺设盘管之前,先将地面找平,之后,铺设绝热层,卫生间和厨房一定要提前做一层防水层。保温板采用的是20mm厚的河南英姿的保温板,效果绝佳!
20140606_004.jpg

铺设反射膜:防止热量向下流失,把温度向上辐射。
20140606_005.jpg

铺设盘管:
20140606_006.jpg
放置保温边条等:
    沿贴脚线布置一圈保温边条,防止不必要的热量散失。分水器连接地暖回路,进回水管用不同颜色来进行区分,在管路下墙处都套上保温,以防止热量不必要的损失。当地面面积超过30㎡或边长超过6m及回路与回路之间应设置伸缩缝。伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。

打压试验:
    装上打压泵对系统打压,将系统压力升到0.6mpa停止打压(最高不得超过0.8mpa),关闭阀门,检查各接点有无渗水现象。拆下打压泵,装上堵头,再打开阀门,此时为系统正常压力,一直保持到施工结束。
20140606_007.jpg

回填找平
    通过隐蔽工程验收,进入填充层的施工,填充层用豆石混凝土找平。混凝土养护期满后,对地面妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、钻孔等。
20140606_008.jpg
地暖回填所需材料,选用优质豆石沙,安排专业打地坪回填的工人进行回填找平,地面材料为多层实木地板,美观大方,效果舒适。

现场保护:
    回填完毕后,让地面自然风干,35天之后,后期装修环节方可进入。后期严禁往地面钉钉子等破坏性行为。
20140606_009.jpg

系统验收:
本系统施工完成后,通知客户代表对系统进行验收,验收时检查分水器安装、管路敷设是否符合规范要求,分水器与管道连接有无渗漏,有无瘪管现象;管路保护是否到位,与业主查看系统压力是否正常;采暖管间距、弯曲半径等是否符合公司规范要求,固定是否可靠;伸缩缝是否按规定敷设完毕。业主对工程质量无异议后,签字认可。
总结:
洛阳森沃暖通始终保持100%严谨的工作态度,专业、诚信、进步,精工细作,快速成长。随时欢迎广大新老朋友走进我们、了解我们、爱上我们。—24小时咨询电话13673907544


发表于 2014-10-11 10:27:06 | 显示全部楼层
设计施工还依据《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)  这在评委那里一定不能通过的,这个标准都废止了 最新的是  JGJ 142-2012 辐射供暖供冷技术规程   

都是同行 建议 修改一下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-11 10:27:08 | 显示全部楼层
设计施工还依据《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)  这在评委那里一定不能通过的,这个标准都废止了 最新的是  JGJ 142-2012 辐射供暖供冷技术规程   

都是同行 建议 修改一下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-23 19:57:37 | 显示全部楼层
学习了,分集水器花这么大代价,为什么不用分集水器箱!