发表于 2014-10-16 13:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

重庆地标暖通施工日记
重庆地标暖通设备有限公司
    重庆地标暖通设备有限公司是一家集中央采暖、中央热水、净水软水、中央新风、除尘等系统于一体的舒适家居集成专业工程企业。公司拥有高级工程师、项目经理、技术人员、销售人员等全方面人才,具备为客户提供专业建议和为家居、酒店、办公楼及大型公共场所提供合理、节能的成套人工环境系统综合解决方案的能力。
     专业、合理、节能的解决方案和系统需要配备可靠、高效的设备为后盾,我们在选择合作伙伴方面持慎重态度,不但要有相当的国际知名度,还要从我们专业角度综合分析设备的诸多性能是否真正符合要求。与我们长期合作的品牌都是各项域的领先者。诸如德国威能、德国瑞好、德国曼派、意大利贝雷塔、意大利皮特诺里、佛塑科技来保利、柯弗特、柯诺德、阿尔波特、美国蓝飘尔等。
     公司成立以来,我们始终致力于为用户提供优质的产品和及时可靠的服务,以提高用户的生活质量和节能环保为己任。我们深谙人居环境与自然和谐的法则,秉承环保、舒适、安全、健康的理念,为用户的生产、生活提供最优质的产品、最人性化的系统以及最完善的服务。
地标一{[W4AYQ{73%7GM`9W6M5.jpg 地标二QGSBNFNUS1Z_{11@~I%WQ36.jpg
公司地址:重庆市北部新区金开大道1222号西部建材城3-A-6
公司咨询服务电话:023-6311 8304
施工项目:地暖
施工地点:逸翠庄园2期
地标三CV[C%$~58P[_TX8]Y3_T%}3.jpg
工程名称:低温地板辐射采暖干式铺法
方案设计依据:
1、国家现行规范及行业标准
采暖通风及空气调节设计规范《GB50019-2003》
公共建筑节能设计标准 《DBJ01-621-2005》
建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》
低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集《03K03404-2012》
低温热水地面辐射供暖技术规程《JGJ142-2012》
民用建筑节能设计标准《JGJ26-95》
2、地区气象参数
   重庆地区冬季采暖室外计算干球温度4-6℃、冬季最低温度-1.8℃、室内设计温度18-22℃、年平均湿度为75%
3、系统设计参数
本工程设计供回水温度:tg=60℃,th=50℃,供回水温差为10℃。
4、甲方提供的文件及资料
5、其他技术参数
1)、地板辐射采暖设计流速≥0.25m/s。
2)、地板辐射采暖系统工作压力不大于0.8MPa。
3)、试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa,在1h内压降不大于0.05Mpa,同时各连接处不渗漏为合格。

设计图纸
地标四B1{0I4OR4XW]LQ@H`BY%9{O.jpg
地标五JX4HX[RWS}Q4P728~GWR5`K.jpg
配置:
燃气壁挂炉:德国威能
水箱:德国威能
主管道:德国瑞好
分集水器:上海柯弗特
盘管:德国曼派PE-RT16阻氧管
施工前准备:
1、施工图设计资料齐全,已进行技术交底.
2、施工现场:有水,电供应设施.有专用的材料存放点.
3、管材在搬运过程中不应受到任何损坏,存放处避免阳光直射.
4、室内粗装修完毕,窗户安装完毕,待铺设地暖管地面平整清洁.平整度要求:高低差不大于10毫米.
5、安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点.
6、塑料管安装前,应对管道的外观和接头的配合公差进行仔细检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物.
7、施工工具:专用管剪,管钳,冲击钻,胀铆螺栓,手钳,塑料扎带或固定卡子,抹子,推车,手动加压泵,压力表等,有条件的,宜配备专用钉管机.
8、所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作.
一切准备就绪,开始施工:
首先是设置采暖主管道和分集水器,主管道应横平竖直,尽量不要穿越剪力墙,若必须穿越剪力墙,需采取保护措施;分集水器应水平放置,误差不大于1cm,集水器应设置在上,分水器设置在下。
地标六~2)1TLGL5()NV}[UWZ36B.jpg
然后进入盘管阶段,因为是干式铺法,对于地平要求更高,装饰水电必须开槽或走天棚,地暖专用模块比普通的苯板结合性更好,缝隙更少,这样传到楼下的热量也更少,铺出来的效果也更美观,但是消耗的时间也更久,工人在铺完之后发誓再也不做这个了,但是看到最后效果还是挺自豪的。
地标七`)M@}98N@J%1XB486C{2R68.jpg

地标八$DE8F1QOKGJA9PVBI0)_5OA.jpg
盘管横平竖直,间距一致,不会出现死折的现象,不用卡钉,大大缩短了盘管的时间
地标九NNP(%6]YOC%7ZAG4D0_}${S.jpg

地表十9%X))`3I(MXHC6OGNTN3MFJ.jpg

这是分集水箱处盘管密集的地方的做法
地标十一K{`7](4OYX5Y}(E`0%N2CKV.jpg
分集水器一般设置在隐蔽且居中的地方,公卫、衣柜、楼梯间、储藏间等,本处设置在衣柜里,可能大家会担心以后检修漏水的问题,其实检修的时候放水都是在最底下的一个分集水器里放水才能够放完水,所以只要底楼的分集水器放水方便就可以了,这样既不影响装修也不会影响采暖,还是可以有的。
地标十二F68}HPO262LMH}EB2JVO_{2.jpg
因为是干式铺法,所以是不用做回填层的,到这里隐蔽部分就完成了,紧接着进行试压,压力0.8MPa,半小时内压降不超过0.05MPa且不渗漏为合格,然后将压力泄到0.6MPa保压到装饰施工完成,接下来装饰方便可以在上面贴砖了。
这是锅炉处预留接口,热水为即开即热式,所以水管有三根(冷水、热水、回水),采暖管两根,采暖管处于保压状态,20mm气管一根,电源线一组。
业主还未入住,所以锅炉一直没通知安装,安装好之后补上。
地标十三7@]{0YIBBC${~_${6LLY@}9.jpg


发表于 2014-10-16 14:33:10 | 显示全部楼层
学习了,更多的地暖方面的资料请随时关注:http://www.gdxlkgw.com/index.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 11:25:08 | 显示全部楼层
杨经理,感谢您的参与,建议补充施工前,和施工中的图片,物料进场的图片,来完善作品
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则