兰州天佑伟业太阳能电热科技有限公司
一、 设计依据:
二、 工程概况
三、大宇自动控温节能地板辐射供热系统
四、 工程设计
五、大宇自动控温节能地板辐射供热系统的安装要点
六、 工程材料表
1绝热炍
2反射膜
3钢丝网. 卡钉. 扎带
4 电热膜型号        DW050
5温控器        牌号        海林        生产商北京海林公司
6电缆电线牌号        生产商

一、设计依据:
1. 《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年
2. 《采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社,1993年
3. 《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年
4. 《地面辐射供暖技术规程》 中国建筑工业出版社,2012年
5.  建筑平剖面图
6.  低温辐射电热地膜采暖技术规程(JGJ319-2013)

二、 工程地工程概况
点:  青海省果洛州红格尔多吉民族高中                                                                        
工程面积:  3561.68平方[套内面积

三、 大宇自动控温节能地板供热系统的原理
发热电缆电热膜低温辐射供暖系统的简介:
大宇热电缆电热膜低温辐射地板供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法为一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆电热膜作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热,从而达到下暖上凉最佳效果。
对于高温瑜珈房的设计和施工,大宇有着精良的设计方案和施工经验,先后于杭州静博士、上海、北京等地设计施工,并取得良好的效果,给顾客最舒适的感受。

二、 工程设计
1. 设计参数:
地表温度:         20±2℃;   
设计热负荷:      150-160w/ m²
2. 温度控制:
控制方案
(1)、温控器形式选用
由于该房间对温度的要求,可以考虑选用液晶显示、地温温控器。
3. 工程采用材料明细
((1) 大宇艾乐佳DW050电热膜.  镀银接线卡.  绝缘胶泥.  50mm保温板. 反射膜.. 温控器型号  S1                           ,控温范围:5---40℃。
4. 地面构造:
在建筑物地面结构层上,首先铺设高效保温材料,起到单向保温和隔热的作用,在保温材料上铺设反射膜,电热膜,安装地温探头.铺设复合朩地板,
五、 大宇电热膜 发热电缆电热膜地面辐射供暖系统的安装要点:
a) 发热电缆和电热膜.电子温控器的安装必须符合当地有关的电器安装规范。
b) 发热电缆的弯曲半径必须不小于电缆自身直径的六倍。
c) 发热电缆承受的张力不能超过25kg
d) 发热电缆决不能放置在管道较锋利的边缘。在任何时候都应小心保护发热电缆。
e) 安装发热电缆电热膜前,检查施工地面是否平整。
f) 发热电缆必须展平,常规发热电缆避免出现电缆线交叉接触现象。
g) 首先使用塑料胶带分点将发热电缆电热膜预固定,最终完工的发热电缆固定材料使用豆沙混凝土,这样可以保证发热电缆电热膜安装在地面下的安全,并确保整个地面与发热电缆电热膜保持一体化
h) 在寒冷环境下安装发热电缆时,气候会使发热电缆变硬,使其难以弯曲。为保证安装质量,应把发热电缆展平,将发热电缆与电源接通,过一小段时间后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,使发热电缆能够紧密的贴在钢丝网上。
i) 发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻值和绝缘电阻,并接通临时电源确定发热电缆发热后才能安装温控器。

六、 工程材料表
房间``房型相同
房间
面积
发热电缆型号
电热膜型号
设计功率
(W)
设计温度
功率
教室12间
87
DW050
160
18±2℃
167040W
宿舍106间
12.3
DW050
160
18±2℃
208608W




发热电缆施工前,需甲方必须完成毛地面的平整工作,负责电力增容和电力电源的架设。

开始施工,因为cad设计图丢了,所以手绘了一张。
]D[O]M(_}`TO~_WILJGGPK7.jpg
施工学校外景
QQ图片20140523211655.jpg
施工现场
QQ图片20140523211550.jpg
施工现场
QQ图片20140523211744.jpg

HXKW75I2B%R`_)6M2{H8D.png
工程以投入使用,甲方非常滿意,每宿舍设电表一块,学校承担300元/月电费,超过部份电费由学生分滩.学生便用很节省.基本不超
感谢您的观赏,如有问题请留言给我们会尽快改进,谢谢!
设计:施工单位 杜斌