本帖最后由 上海孚荣新能源 于 2014-12-3 14:54 编辑
上海孚荣新能源科技有限公司简介
公司照片
上海孚荣新能源科技有限公司自2001年成立至今一直专业代理瑞士乔治·费歇尔(+GF+)管路、德国博世(BOSCH)、丹麦丹佛斯(Danfoss)、丹麦格兰富(GRUNDFOS)等世界著名公司的产品,并且成为上述公司在江、浙、沪乃至全国最大的代理商。公司注册资本2600万元,有注册公用设备(暖通)工程师1名,注册建造师5名,项目经理人20名,具有多年的相关项目施工经验,非常熟悉地源热泵、天棚辐射、地板采暖系统的施工安装、调试及维护工作。公司先后与下列房地产公司建立了良好的合作关系:万科地产、泰升地产、凯德置地、金地集团、华洲房产、华润置地。2007年,公司在浦江智谷商务园区设立了产品展示以及系统研发中心,主要致力于建筑节能、环保产品的研发和系统集成,如地源热泵系统、楼板埋管系统、全新风置换系统、太阳能光热系统、外遮阳系统、集中供热系统。
我司主要参与以下项目的施工设计与安装
公司目前正在进行项目(部分)一览表 : 项目简介 1、工程名称:浦秀路茉莉公馆健康舒适家居项目 1、工程地点:本工程的地点为上海市闵行区浦秀路1536弄 2、工程范围及主要工程量:按图纸要求完成浦秀路1536弄楼户内机电系统的供应及安装工作。包括健康类系统:中央新风系统、中央水处理系统、中央除尘系统,舒适类系统:中央空调系统,中央采暖系统、中央热水系统的深化设计、设备材料供应、施工安装、冲洗、运行调试、维修、售前、售后服务等伴随服务工作。建筑面积:250m2 3、项目主要设计方案介绍:本项目设计主要包括空调、地暖、中央除尘、除雾霾新风、水处理系统。本次主要介绍空调、地暖与除雾霾新风。空调的主机采用空气源热泵,地暖的热源由空气源热泵与壁挂炉联合供暖,这样既节省能源,又可以保证冬季采暖的舒适性,卫生间与厨房单独使用电采暖,这样可以保证冬季可以单独设置卫生间的采暖温度,又可以保证过渡季节,其余区域无需采暖,卫生间单独供暖。 4、设计理念:(1)本项目夏季采用空气源热泵制冷,冬季采用空气源热泵与壁挂炉供暖,空气源热泵在室外温度高于5度时,工作效率高,所以冬季主要采暖热源为风冷热泵,壁挂炉为辅助热源,由于上海地区将实行阶梯气价,天然气的价格将上涨,使用电与天然气混合,既节省能源又保证采暖的舒适性。 (2)卫生间与厨房将单独采用电采暖,由于卫生间采暖温度与其他区域不同,电采暖冬季采暖季可以单独设置卫生间温度,在采暖过渡季节可以单独开启卫生间采暖,其余区域无需采暖。 (3)主卫面积较大,而且有**浴缸,使用过的浴巾与毛巾可以用散热片进行加热烘干。 (4)新风采用的是爱迪士除雾霾新风机DeeFlyCompact,由于环境污染,雾霾天增多,此款机器的除雾霾效率高达99.3%,可以使室内的空气一直清新。 (5)采用全屋水处理,前置过滤——中央净水——中央软水——末端纯水机——热水龙头,开启全屋净化及热水的新时代。 5、工程开工日期:2013年10月1日
主要设备 空调系统主机:欧威尔风冷热泵。 空调系统风机盘管:欧威尔风机盘管。 地暖系统热源:欧威尔空气源热泵与博世壁挂炉相结合。 地暖控制系统:集分水器热电阀 丹佛斯。液晶带编程温控器 西门子。。 地暖主管与盘管:瑞士乔治费歇尔。。 发热电缆:丹麦丹佛斯。 除雾霾新风主机:法国爱迪士Dee Fly Compact 除雾霾效率高达99.3%。。 中央除尘系统:法国爱迪士。。 水处理系统:美国蓝瓢儿前置过滤器、中央软水机、中央净水机、台下纯水机以及热水龙头。。
项目的设计依据及标准 采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) 地面辐射供暖技术规程 (JGJ142-2012 J1445-2012) 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001 J116-2001) 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 民用建筑热工设计规范(GB50176-93) 住宅建筑设计规范(GB50368-2005) 建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) 全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调、动力 2003)
施工流程 1、中央空调设计施工流程 技术交底 现场勘察 根据图纸对现场进行勘察,进行设备定位、管道走向定位、打洞大小及位置定位,管道井的大小及位置根据图纸进行核查。 图纸修正 现场勘察之后对图纸进行修正,如果有与现场不符合的地方需要重新修改,使图纸真正成为符合现场的施工图及设计说明。 中央空调设计说明 系统图 风机盘管安装大样图 地下一层空调布置图 一层空调布置图 二层空调布置图 空调主管轴测图 进场资料报验 施工组织设计审批表 分包单位资格报审表 开工报告(开工/复工报审表) 施工交底(与甲方) 材料报验 技术核定单(图纸深化) 隐蔽工程验收单(报验申请表、质量验收记录表、隐蔽工程验收单、管道压力测试记录、管道冲洗记录、管道系统调试记录、设备试运转记录) 隐蔽工程报验申请表 工序移交单 工程移交单
竣工报告
进场施工及流程 材料进场及施工前,现场的施工管理人员到现场对工地现场进行勘测,与精装修单位协调,看现场具备施工条件没有,如果现场不具备,项目经理要催促业主及甲方尽快整理现场。在材料进场前,现场施工所需工具要提前进场,并在货架上摆放整齐,用标签纸标注好工具的名称。
现场工具及货架摆放 施工管理体系的建立 1、施工前期必须建立一套安全文明施工规范,其中包括安全生产制度、质量管理制度、项目经理岗位职责、施工员岗位职责、质量员岗位职责,且这些制度均要上墙,时刻警醒施工安装人员。 2、现场必须有安全文明施工警示牌,现场管理及施工人员必须严格按照警示牌施工,进入工地现场必须佩戴安全帽。 材料进场 材料进场之后对材料进行成品保护 待材料进场之后开始施工 1、根据图纸进行弹线定位
在弹出的线上标出管道的走向 在弹线时,还应注意管线的布设原则,压力管让重力自流管; 管径小的管线让 管径大的管线;易弯曲的管线让不易弯曲的管线;临时性的管线让永久性的管线; 工程量小的管线让 工程量大的管线;新建的管线让现有的管线;检修次数少的和方便的管线,让检修次数多的和不方便的管线。工程管线从 道路红线向 道路中心线方向平行布置的次序: 电力电缆、电信电缆、燃气配气, 给水排水、热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水。 弹线完成进行管路路径确认 空调支吊架的制作与安装 预埋管件的位置应准确、牢固可靠,埋入结构部分应除锈、除油。 空调风机盘管的施工与安装 风机盘管安装的时候应该保证机器平稳,吊装的时候如果离顶较近,要安装减震圈,在搬运过程中应该由几个人进行托举,不能把风机盘管的外表面损坏,而且不允许用硬物顶住接水盘,容易把接水盘损坏,导致冷凝水不能完全流出。风机盘管安装完成对接水盘进行通水试验。 先连接好风机盘管的管件,管件连接完毕,连接主管道 其中过滤器与电动两通阀的安装方向要正确。
空调水管安装 空调水管采用PE-RT管,管材连接前,端部宜去掉20mm-30mm,切割管材宜采用专用剪和割刀,切口应平整、无毛刺,并应擦净连接断面上的污物。 承插热熔连接前,应标出承插深度,插入的管材端口外部宜进行坡口处理,坡角不小于30度,坡口长度不宜大于4mm。对接热熔连接前,检查连接管的两个端面应吻合,不应有缝隙,调整好对口的两连接管间的同心度,错口不宜大于管道壁厚的10%。 管道安装应横平竖直,管道均要保温,保温厚度不宜小于20mm,保温接口处用保温胶水粘接牢固。 空调冷凝水管安装,冷凝水安装应符合规范要求,冷凝水的坡度应满足设计要求,当设计无要求时,干管坡度不宜小于0.8%,支管坡度不宜小于1%。 设备接线应符合下列规定: 1).接线前应根据施工图编号校对路线,同根导线两端应套上相应编号的接线端子,进入端子的导线应留适当余量。 2).连接线缆应排列整齐,避免交叉,固定应牢固。 3).接线完毕应认真检查线路,并在适当部位对导线标识。 水系统管道水压试验 塑料管道的强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍;严密性试验压力应为设计工作压力的1.15倍。检查各类阀门的开、关状态。试验管路的阀门应全部打开,试验段与非试验段连接处的阀门应隔断。 设计工作压力小于或等于1.0MPa时,金属管道及金属复合管道的强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,但不应小于0.6MPa;设计工作压力大于1.0MPa时,强度试验压力应为设计工作压力加上0.5MPa。严密性试验压力应为设计工作压力。 酚醛铝箔复合风管制作与安装 酚醛铝箔复合风管制作机具包括量具、工作台、压尺、切割刀(90°双刃刀、左45°单刃刀、右45°单刃刀和垂直切断刀)、打胶枪、密封枪、橡胶锤、切割机、压弯机、台钻、手电钻、电焊机等。量具包括:角尺、钢板尺、钢卷尺、画规等。 45°角度切割时,要求刀片的安装向左或向右倾斜45°,以便切出的“V”形槽口成90度直角。刀片留出的长度一定要经过调试,保持合适,使其既能将板材保温切穿,又能保证外层的铝箔不被割破。
当风管边长尺寸大于1600mm时,复合风管应采用专用连接件拼接,而不允许采用胶黏剂直接粘接,这主要考虑铝箔复合风管强度太弱,采用专用连接件进行拼接起加固作用,以增强大型风管的整体强度和刚度。 所有风管与主管安装完毕,测试完毕,水管持续保压,进行管道封顶。 最后进行主机的安装与调试
2、中央地暖系统设计施工流程 技术交底
现场勘察 根据图纸对现场进行勘察,进行设备定位、管道走向定位、打洞大小及位置定位,管道井的大小及位置根据图纸进行核查。
图纸修正 现场勘察之后对图纸进行修正,如果有与现场不符合的地方需要重新修改,使图纸真正成为符合现场的施工图及设计说明。 中央地暖系统设计说明 系统图 地面安装大样图 电地暖施工大样图 地下一层地暖布置图 地下一层全屋湿法采暖,由于书房区域做榻榻米,影响采暖,所以榻榻米区域安装暖气片。 一层地暖布置图 一层厨房与卫生间采用电采暖,其余区域干法采暖。 二层地暖布置图 二层卫生间电采暖,其余区域干法水采暖。
进场资料报验 施工组织设计审批表 分包单位资格报审表 开工报告(开工/复工报审表) 施工交底(与甲方) 材料报验 技术核定单(图纸深化) 隐蔽工程验收单(报验申请表、质量验收记录表、隐蔽工程验收单、管道压力测试记录、管道冲洗记录、管道系统调试记录、设备试运转记录) 隐蔽工程报验申请表 工序移交单 工程移交单 竣工报告
进场施工及流程 材料进场及施工前,现场的施工管理人员到现场对工地现场进行勘测,与精装修单位协调,看现场具备施工条件没有,如果现场不具备,项目经理要催促业主及甲方尽快整理现场。在材料进场前,现场施工所需工具要提前进场,并在货架上摆放整齐,用标签纸标注好工具的名称。
现场工具及货架摆放
施工管理体系的建立 1、施工前期必须建立一套安全文明施工规范,其中包括安全生产制度、质量管理制度、项目经理岗位职责、施工员岗位职责、质量员岗位职责,且这些制度均要上墙,时刻警醒施工安装人员。 2、现场必须有安全文明施工警示牌,现场管理及施工人员必须严格按照警示牌施工,进入工地现场必须佩戴安全帽。
材料进场 材料进场之后对材料进行成品保护 待材料进场之后开始施工 1、根据图纸进行弹线定位 先确定主管及分水器的位置,并弹线定位 由于地暖的控制线走地面,所以在铺设地暖管道之前要先做控制线,控制线线管走地面,线管应排列整齐,尽量不交叉,线管出现交叉时,交叉处应别人的强电线管在下,弱电的线管在上。
由于地暖主管与空调主管合用主管,所以主管在做空调的时候便做好。 制作主管严格按照管道焊接要领进行焊接与切割。 焊接工序完成后,检查焊接出焊瘤形状是否均匀和有无脏污,如有则说明焊接前未清洁,此种为不合格焊接,要重焊。 主管完成进行地面施工,地下一层湿法采暖,先对地面进行清洁,清洁之后开始敷设边界保温条。 边界保温条敷设完毕铺设保温板,保温板铺设前地面应干燥、无杂物保温板铺设应平整,板与板结合应严密,接缝处应用塑料胶带粘接平顺地暖区域铺设保温板,如遇温控管线,可以将保温板切开避让。 反射膜铺设需平整,反射膜应有3-4厘米搭接,并用透明胶带固定,与内外墙交接处应用透明胶带固定。 铺设钢丝网,钢丝网边与边要用捆扎带固定,钢丝网边角处用卡丁固定,钢丝网离墙边按照图纸要求。 (1)地面盘管敷设,加热管严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,直线段加热管应保持平直。转弯部分不得出现死折,转弯距离按照图纸标识距离。 (2)铺设前应检查加热管外观质量,管外壁无明显划痕,管内部不得有杂质。加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时用透明胶带封堵。 (3)加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。 (4)加热管安装时,应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”;塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。 (5)加热管用捆扎带固定于钢丝网的十字交叉口处,或者用卡丁直接卡在绝热层上,固定点间距一般在200mm-400mm,保证盘管横平竖直。 (6)埋设于填充层内的加热管不应有接头。 (8)在分水器、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。 一楼与二楼采用干法铺设,干法模版铺设之前,要求地面应平整,干燥、无杂物 干法细节部分处理 集分水器的安装 (1)集分水器定位,要求毛坯地面距集水器中心距不小于30厘米。集分水器必须水平安装。 (2)集分水器安装完毕后,应保持表面干燥,也应有所遮挡,以免后期一些装修材料,溅到分水器的表面,腐蚀集分水器,产生铜绿。 对地暖管道进行打压试验 集分水器管道连接 卫生间安装电采暖,电缆线安装前应测量加热电缆的电阻及绝缘电阻,并做好自检,加热电缆施工前,应确认加热电缆冷线预留管、温控器接线盒、地温传感器预留管、供暖配电箱等预留、预埋工作已完毕。其余的细部安装和湿法水暖一样。 榻榻米区域加装散热片,可以保证采暖的舒适性 壁挂炉设备安装 控制器的安装
3、除雾霾新风、除尘及水处理系统设计施工流程 技术交底
现场勘察 根据图纸对现场进行勘察,进行设备定位、管道走向定位、打洞大小及位置定位,管道井的大小及位置根据图纸进行核查。 图纸修正 现场勘察之后对图纸进行修正,如果有与现场不符合的地方需要重新修改,使图纸真正成为符合现场的施工图及设计说明。 除雾霾新风、除尘、水处理设计说明 管道穿墙大样图 地下室新风布置图 一层新风布置图 二层新风布置图 地下室除尘布置图 一层除尘布置图 二层除尘布置图 地下一层水处理布置图 一层水处理布置图 二层水处理布置图
 材料进场 材料进场之后对材料进行成品保护 待材料进场之后开始施工 1、根据图纸进行弹线定位 先确定主管及分水器的位置,并弹线定位 新风与除尘管用PVC管道,新风与除尘管的弯头用45度弯头减少阻力,除尘管必须用45度弯头及斜三通。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.jpg
新风主机的安装,此款机器为爱迪士DeeFly compact除雾霾自己,由三部分构成,电机、热回收模块、净化模块,机器的除雾霾效率达到99.3%。
机器的安装最好明装,如果无法明装,则三个模块下面均需预留检修口。 新风控制面板的安装最好安装在靠近机器及靠近门的附近,由于机器一直不停的,所以机器不许频繁的启动。
除尘主机安装在阳台 水处理及热水的管道安装 如果做生活热水,则需根据设计,左热右冷的原则。 水处理设备的安装,安装顺序:前置过滤器——中央净水机——中央软水机——台下纯水机——热水龙头 前置过滤、中央净水及中央软水均需安装旁通,保证在设备出现故障的时候,用水正常,不影响业主使用。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image060.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.jpg
台下纯水机的安装 热水龙头的安装
所有施工完成的整体照片
感谢大家的观看,希望大家支持上海孚荣新能源科技有限公司,为我们提出宝贵的建议和意见。谢谢! |