毛细管网吊顶采暖施工日记
北京傲科节能暖通公司 微信号:543889957 技术概况毛细管辐射制冷制热系统正在逐步推广,业内人士对其原理及施工方法也有了一定了解。根据安装位置的不同,毛细管辐射系统分为以下三种形式: 1.顶棚安装形式 顶棚安装可以采取明装、半明装、暗装等形式: 1) 明装——直接将毛细管网网栅明装于顶板下表面,安装方便,安装成本低,适用于对装饰效果要求不高的场所,例如职工宿舍、车间等; 2) 半明装——直接将毛细管网网栅明装于顶板下表面,再用格栅吊顶等方式进行装饰,施工简单而且又保证了一定的装饰效果,适用于商业办公等公共场所; 3) 暗装——将毛细管网网栅隐藏于顶板下表面的抹灰层中,或者直接将毛细管网网栅安装于顶板下表面再在表层采用吊顶板装饰,保证装饰效果但一定程度上增加了施工难度,适用于对装饰要求高的场所,例如酒店、住宅等。 2.墙面安装形式 墙面安装一般采用暗装,将毛细管网网栅隐藏于墙体表面的抹灰层中,或者直接将毛细管网网栅安装于墙体表面再在表层采用饰面板装饰,施工方便。 3.地面安装形式 地面安装是将毛细管网网栅隐藏于地面以下,采用与常规地采暖类似结构:在楼板上铺设保温层(可以采用10~30mm厚聚苯板),直接将毛细管网贴附在保温板上表面,采用砂浆填充找平后铺贴瓷砖、木地板等装饰材料即可。
从理论上讲,冷空气向下走,热空气向上走,因而地暖通常做到地面上,制冷空调通常做到吊顶内或室内较高的位置,这样更有利于冷热空气的交替循环。但如果反过来,采用毛细管地面制冷、吊顶采暖,效果会怎么样呢?由于业内尚没有采用这种反常规模式的施工案例,我公司对本次吊顶采暖的安装给予了高度重视。更值得一提的是,本项目的毛细管网为全部明装。
项目信息项目名称:北京海淀某开发商办公室 项目地址:北京市海淀区半壁店 项目面积:150平米,2层 项目简介:本项目原始建筑为精装修住宅房。为更直观地体现建筑装修的详细过程,开发商要求将所用材料全部外露展示。其中采暖部分采用毛细管明装吊顶铺设。
施工信息接到项目图纸,我们立刻组织相关技术人员到现场考察,首先确定了系统的一次热源部分——燃气壁挂炉。我们都知道,燃气炉内置屏蔽水泵一般为15-6,它与采暖系统的流量和扬程都不匹配,并且燃气炉燃烧时温度在70度左右时效率最高。如何能既提高燃气炉的效率,又能保证35℃供水30℃回水,同时还能够使燃气炉不会频繁起停,经过再三论证,最终确定如下解决方案: 1.燃气壁挂炉为一次系统,为采暖系统提供热量; 2.采用容积式换热器将二次系统与一次系统分离,经过详细计算确定换热面积; 3.二次系统采用12L膨胀管用来保持压力平衡。
施工说明
一层毛细管平面布置图
二层毛细管平面布置图
施工工序根据专业技术人员的分析论证,以及施工人员的丰富经验,我们针对该项目做出了详细的施工步骤: 1. 将室内无用设备及线路拆除; 2. 室内屋顶做保温层处理,选择B1级挤塑保温板(2cm厚); 3. 保温层外面做两层防水石膏板,石膏板外面刷灰黑色涂料; 4. 将需要用到吊支架的地方预先吊好丝杆; 5. 固定分集水器; 6. 将毛细管网固定到屋顶石膏板上; 7. 连接毛细管及主管路; 8. 打压测试; 9. 室内水电改造,木桥架施工; 10. 连接燃气炉与与容积式换热器之间的管路及设备,连接换热器与分集水器之间的管路及配件,并再次打压测试; 11. 管路清洗; 12. 连接燃气炉的室内控制器以及每一层毛细管网的控制器,连接循环水泵线路; 13. 系统调试。
重要施工工序的介绍鉴于施工工序的繁琐,本文省去了对拆除管线等某些常规步骤的叙述,着重对以下几个关键环节进行详细介绍,并配以现场施工图。对于施工过程中遇到的各种困难,我们也进行了整理总结,以求为业内人士提供借鉴。
一、装修方配合做室内屋顶保温、石膏板以及固定吊支架部分的预留丝杆
二、墙面做拉毛处理,体现出装修过程
三、毛细管网的整理 为了提高换热量,我们采用了1cm间距的加密毛细管网,这种毛细管网一般只用在重力柜系统中,很少在采暖系统中使用。
此环节出现的问题:厂家的固定带间距不一致,而且不直。 解决方案:将固定带全部拆下,重新布置。固定带间距一致,平直漂亮。 技术难点:工序繁琐,毛细管网采用的是1cm间距,非常密,固定带的最小间隙也是1cm,操作不太容易,需要极大的耐心与时间。 图-整理中的毛细管网 图-整理好的毛细管网
四、毛细管网的固定 图-人工固定毛细管网 出现问题:1、由于采用明装方式,使用胶粘会严重影响美观,我们决定不采用; 2、屋顶丝杆太多,不易操作,容易划伤毛细管网。 解决方案:用黑色自攻螺丝固定毛细管网的固定带。 技术难点:用力不平衡时毛细管间隙距离会改变,影响美观。
图-毛细管网吊顶安装完成 毛细管固定到屋顶上,让人感觉整齐漂亮。若采用Platform品牌的灰色毛细管网,与屋顶颜色一致,也许就会成为新一代“明装隐蔽毛细管”了吧。真正效果如何,我公司会进一步尝试。
五、毛细管网的连接 接头处采用快速接头,节省工序,方便检修。(快速接头的承压较低,打压测试时,但是1MPa还是没有任何问题的,但在打压到1.6MPa时有的个别接头处开始漏水。不过鉴于好在我们正常运行压力只有0.15-0.25MPa,快速接头的承压范围符合要求) 图-快速接头
六、主管连接 主管道与毛细管网的连接同样采用活接接头,如果后期业主想改换其它的采暖形式,可以毫无损伤地将毛细管网拆下。 图-主管连接
七、木工和水电工进场施工 所有线管均采用明装方式 图-全部采用明装的线管 图-全部采用明装的线管 图-全部采用明装的线管
图-毛细管网整体效果 图-毛细管网整体效果
八、连接分集水器和连接机房设备 图-分集水器 此分水器为吊顶安装,安装在设备间的屋顶上面。采用曼瑞德A9分水器,分集水器内径更大,符合毛细管网大流量小温差的技术要求。
图-容积式换热器 此换热器是北京市热水锅炉厂根据我们的要求以及换热面积订制而成, 该设备重达560KG。且安装位置在地下一层,它的进场让现场工人着实费了一番心思。 图-容积式换热器铭牌
九、安装控制器,开始供暖 图-采暖炉控制器 出现问题:供暖开始后,由于热胀作用,毛细管网全部弯曲下垂(见下图)。 解决方案:加密固定带,做到整齐漂亮(见图)。 技术难点:固定带要求与原来固定带之间间距一致,对施工人员的又一次考验。 图-热胀导致弯曲的毛细管
图-再次加固后的效果,供热后不再出现弯曲现象
图-再次加固后的效果,供热后不再出现弯曲现象
图-再次加固后的效果,供热后不再出现弯曲现象
十、采暖效果测试 屋顶采暖达到的效果到底如何?我们在三个不同高度分别放置了温度计,第一个置于距离屋顶20cm的位置,第二个置于距离屋顶130cm的位置,就是普通人的头部所在的大概位置,第三个置于距离地面20cm的位置,暂且认为是脚能感受到温度的位置。 三个温度计的测量结果分别为:26℃,20℃, 18℃
室内人体感觉非常舒适。
测试结果出来,突然看到北京少有的蓝天,心情舒畅。
|