2、 因时间仓促,锅炉房未制作布置图,但对于此类系统设计,我公司已经具有丰富的经验,现方案完全可以实现。
3、 锅炉考虑供暖和生活热水负荷功率的富余安全系统数的较高,实际可根据使用情况,在锅炉选型时适当的降低热负荷安全系数要求,以达到降低初投资的目的。
4、本方案包含暖气管路的材料、安装及施工,但不包含生活冷水管路的材料、安装及施工。
设计依据及参考文献
1、《供暖工程》 贺平 孙刚 编著 中建筑工业出版社
2、《简明供热设计手册》 李岱森 主编制 中建筑工业出版社
3、《采暖通风与空调设计标准》(GB50019——2003)
4、《民用建筑节能设计标准(采暖居部分)》(JGJ26——2010)
5、《多联机空调系统工程技术规程》(JGJ174——2010)
6、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243——2002)
热量配置表:
地暖系统清单报价
系统设计图
地暖盘管图
分集水器安装图
锅炉的照片
产品特点:
● 单供暖高效铸铁落地锅炉
● 不锈钢燃烧器,适用于天然气和液化气
● 间歇式电子点火和火焰检测系统更加安全可靠
● 大气式燃烧器,超静音运行
● 操作简便的控制调节装置
● 多重保护装置,安全可靠
● 燃气阀延迟开启功能
● 共 7 个型号输出功率从 22~60.7 千瓦
● RX 锅炉可以连接各种型号的储水箱,提供充足的生活热水
技术参数
百诺肯前置过滤及中央软水:
意大利LOVATO分配模块:
第二部分:中央空调工程
一、工程概况
房屋建筑面积:约2000平方米左右 有效供暖面积:750平方米
建 筑 形 态:多层独立别墅 结 构:框架
墙 体 材 料:砖混 窗 体 材 料:双层中空塑钢玻璃窗
二、设计依据
1、 《采暖通风与空调设计标准》(GB50019——2003)
2、《民用建筑节能设计标准(采暖居部分)》(JGJ26——2010)
3、《多联机空调系统工程技术规程》(JGJ174——2010)
4、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243——2002)
三、空调室内外设计参数标准
1、夏季室外干球温度 34℃
2、夏季室外湿球温度 28.6℃
3、夏季室外通风计算温度 32℃
4、冬季室外计算温度 -4℃
5、冬季室外相对湿度 ≤76%
6、冬季室外通风计算温度 3℃
四、室内设计参数
房间名称 | 夏 季 | 冬 季 | 新风量 |
T(℃) | T(℃) | M3/h.p |
卧室 | 24~28 | 18~22 | 强制送风 |
书房 | 24~28 | 18~22 | 强制送风 |
客厅 | 24~28 | 18~22 | 强制送风 |
餐厅 | 24~28 | 18~22 | 强制送风 |
本设计按舒适性空调方案设计,不考虑室内其它机器设备发热情况和恒温恒湿等要求,如有此类要求,需另行核算
五、空调方案
在对图纸进行勘测后,我方根据建筑物结构、朝向等特性对各房间所需冷、热负荷进行计算,然后进行了系统的配置。
具体负荷值参见“空调配置表”。
1)系统特色
本方案采用了美国Goodman全空气空调系统;制冷、制热、新风、净化、恒湿一体解决。
2)室内机的形式
根据建筑平面图纸,本方案空调室内机全部采用了天花板内藏风管式室内机。室内机隐藏在吊顶上方,仅露出送、回风口,方便与装潢进行配合。
根据当前的房间用途、布局和装潢形式,各房间采用的送回风方式各不相同。若装潢发生变更,室内机形式和送回风方式也应做相应调整。
3) 室外机的布置
在本方案中,室外机与室外机、墙壁之间,应留出一定的空间距离以便通风和维修安装,具体规则可参照该产品技术资料中的室外机安装空间图。
室外机如需安放在机房内,则有关的安装条件需进行核算协商。
4) 冷媒系统和管道井的说明
空调的室内外机是用冷媒管相连接。当层冷媒管道可隐藏在吊顶内部。立管可通过管道井走管。
5)室内机控制方式
每台室内机由单独的控制器控制,能直接启动空调系统,有故障代码显示功能,能显示工作模式、温度,能设定温度、风速;启动、关闭等能实现时间控制,控制信号线采用UPVC塑料管穿线。
6)空调效果
Goodman中央空调系统使用过程中保持房间室内外空调温差在制冷制热过程中保持5-12度的温差范围属正常系统效果,具体效果会因房间结构,朝向,室内保温效果,室外温度变化有不同差异。
六、施工安装说明:
1、空调系统应由设备供应商或专业施工单位进行施工。
2、施工安装应与土建、水电、装修工程密切配合,在施工中要做好质量检查记录,必须满足设计要求及国家有关施工验收规范要求。
3、冷媒管采用铜管焊接,管道保温采用橡塑保温。
4、氟管(包括保温)的施工应严格按照空调设备的安装规范进行。安装调试前氟管必须抽真空不小于24小时。所有氟管必须采用铜管采用焊接和扩口连接安装,焊接应采用充氮气保护焊,铜管接入室内机之前,一定要使用氮气吹洗,以除去残存的氧化物、水分和杂质。详见厂商技术手册;氟管的安装在任何情况下都应避让冷凝水管,除非确认不会影响其施工;否则,氟管不得在冷凝水管安装前进行施工,以防二次凝结。
5、冷凝水管采用UPVC管材,排水管末端设承水弯,与室内机直连的冷凝水按设备要求安装,保温采用橡塑保温,厚度为10mm或保证不结露的厚度进行。
6、冷媒管应采用橡塑保温管保温,保温层厚度为,管径6.4-12.7采用厚度为15mm, 管径15.9-38的采用的保温厚度为20mm,管径42以上采用厚度为25mm。
7、所有管道穿墙及楼板处应设管套, 穿屋顶时应有防水套管,以防漏水。不保温管道套管比管径大两号,保温管道直径为保温后直径加30mm,非特别说明,所有连接室内机的冷凝水管直径均为DN25,套管穿墙两边平墙面,套管穿楼板,下平楼板底,上比楼板面高出50mm,坡度为0.01,坡向排水口,未尽事宜请参见国家标准图集。
8、所有支架铁件、吊杆都应除锈后刷红丹两道,不保温者再刷调和漆两道;支吊架安装按规范执行。
9、冷凝水管安装完毕后应进行清扫、除污后进行通水试验。
10、冷媒管路安装完毕后,要进行检漏试压,压力必须达到设计压力,保压24小时,压力保持不变,为合格。24小时后要卸压,压力不能长时间保持高压力,如不能马上进行后续工作,可卸压保持5kg/ cm2。
11、设备安装要正确牢固、可靠、水平,且符合气流组织要求。在设备机组配管侧,装修时应留有活动检修口,以利于设备的检修,回风口安装保证回风的密闭性。
12、凝水管采用集中或通过多个立管排放,横管敷设必须保证坡度不小于1%。
七、需方配合说明
在方案设计初期,我方相关人员会根据需方的要求、装潢图纸进行初步设计及报价;在不影响空调效果的情况下,我方尽量配合需方要求。
合同签订前,我方会根据现场实际情况并与装潢方协调,制定最终方案,提供最终报价,需方须确认我方空调方案,同时我方将需现场配合的事项告知需方(如电源放置位置,冷凝水最终排放位置,预留外机安装位置,基础制作,并需装潢方配套做好检修孔、风口开孔等),如有问题请及时提出;
合同签订后,施工前,需方须与装潢方及我方相关人员,一起到现场确认施工方案,如非我方原因而造成的变更,根据现场实际情况,酌情考虑费用追加;施工过程中,需方须按要求配合我方施工,如非我方原因影响工期,我方将不负责;
如以上环节中,装修方案有变动,请需方及时告知我方,以便确定是否影响我方的施工。
八、装潢配合说明:
为保证良好的空调效果,创造更加舒适的生活环境,请务必避免在空调侧出风口前方出现灯槽这种装潢风格。因灯槽向外突出,将阻碍空调气流的流畅循环,尤其冬季制热时将妨碍热气流到达下方人员活动区域,影响空调舒适效果。为了获得更出色的空调效果,请务必对此加以重视。本空调工程要与装潢方沟通协调后确定最终的施工方案。
九、维护保养:
考虑到一般住户不具备专业的空调维护知识,也没有专业的空调维护人员,本空调系统维护、运行 都比较方便,无需一般中央空调系统的机房或泵房,也无需专业的空调维护保养人员,这样不仅大大方便了用户,还节省了维护开支。
附件三 、敬请您认真阅读本《施工说明书》
一、 概述
四川省科学城国安热力设备有限公司向您提供的中央空调、供暖/生活热水系统是一种小型户式独立供暖(冷)系统。
(一)暖气系统 : 该系统从功能及用途上可分为:户式央采暖和生活用热水两个方面;从产品结构上可分为
热源中心(燃气锅炉)、散热设备及阀门,输热管路三部分。
国安公司可向客户提供多种进口散热器及阀门,还可根据具体需要为客户量身定做一些中高档产品。值得提醒客户注意的是在选购散热器时不仅要考虑其价格因素,还要考虑到产品的费效比,所占空间的大小、长期使用质量是否可靠及使用年限等因素。
与燃气锅炉连接的管路系统共有3类5个接口,用途分别是:暖气循环进口、暖气循环出口、燃气进口、生活热水出口、自来水进口。连接锅炉暖气和生活接口的管材,我们严格按照国家《建筑给排水设计规范》3-5-13规定塑料管道不得与热水炉直接连接,必须有金属管过度,斯密落地炉选用优质钢管作为连接管材。燃气接口采用燃气专用铝塑管连接(根据客户选择)
管路的种类不同决定了施工时采取相应的不同措施,例如:燃气管路的设计及施工就应严格遵守《城镇燃气设计安装验收规范》。生活热水管路应采取有效的降低流阻的办法,为保证末端有足够的出水压力。供暖管路不但要考虑降低流阻,而且要考虑系统运行的流阻量分配平衡,达到系统供热的均匀性,避免“近热远冷”等现象发生。
(二)空调系统:空调系统应由设备供应商或专业施工单位进行施工。施工安装应与土建、水电、装修工程密切配合,在施工中要做好质量检查记录,必须满足设计要求及国家有关施工验收规范要求。
冷媒管采用铜管焊接,管道保温采用橡塑保温。
氟管(包括保温)的施工应严格按照空调设备的安装规范进行。安装调试前氟管必须抽真空不小于24小时。所有氟管必须采用铜管采用焊接和扩口连接安装,焊接应采用充氮气保护焊,铜管接入室内机之前,一定要使用氮气吹洗,以除去残存的氧化物、水分和杂质。详见厂商技术手册;氟管的安装在任何情况下都应避让冷凝水管,除非确认不会影响其施工;否则,氟管不得在冷凝水管安装前进行施工,以防二次凝结。
冷凝水管采用UPVC管材,排水管末端设承水弯,与室内机直连的冷凝水按设备要求安装,保温采用橡塑保温,厚度为10mm或保证不结露的厚度进行。
冷媒管应采用橡塑保温管保温,保温层厚度为,管径6.4-12.7采用厚度为15mm, 管径15.9-38的采用的保温厚度为20mm,管径42以上采用厚度为25mm。所有管道穿墙及楼板处应设管套, 穿屋顶时应有防水套管,以防漏水。不保温管道套管比管径大两号,保温管道直径为保温后直径加30mm,非特别说明,所有连接室内机的冷凝水管直径均为DN25,套管穿墙两边平墙面,套管穿楼板,下平楼板底,上比楼板面高出50mm,坡度为0.01,坡向排水口,未尽事宜请参见国家标准图集。
所有支架铁件、吊杆都应除锈后刷樟丹两道,不保温者再刷调和漆两道;支吊架安装按规范执行。冷凝水管安装完毕后应进行清扫、除污后进行通水试验。冷媒管路安装完毕后,要进行检漏试压,压力必须达到设计压力,保压24小时,压力保持不变,为合格。24小时后要卸压,压力不能长时间保持高压力,如不能马上进行后续工作,可卸压保持5kg/ cm2。设备安装要正确牢固、可靠、水平,且符合气流组织要求。在设备机组配管侧,装修时应留有活动检修口,以利于设备的检修,回风口安装保证回风的密闭性。凝水管采用集中或通过多个立管排放,横管敷设必须保证坡度不小于1%。
系统的安装施工与家庭装修工程的着非常紧密的联系,我们在施工阶段的安排、施工交接、装修期间的管路保护等方面,都考虑到与装修工程的配合问题,希望客户难够尽量配合我们的工作,使国安公司“优质、高效、周到”的服务意愿得以顺利的实现。
二、系统安装工作程序
1.实测/定位
客户与我司签订合同后,由绵阳国安公司工程部委派项目经理(监理),会同客户及装修负责人在现场进行实地准确定位,以确定主机、末端、分集水器及其温控装置的位置;确定主机、烟道开孔、温控器及插座电源位置以及明确本系统施工前的具体要求。
2施工准备
我公司实行项目负责管理制度即项目经理(监理)负责该工全部工作。项目经理必须认真做好进场施工前一切准备工作,按时组织施工人员、材料、工具及设备进场。
3.施工步骤
施工人员、材料、工具及设备进场后,按照客户确认后的《供(冷)暖系统平面布置图》施工,一般正常的施工顺序为:
3.1散热器方式:
主机、散热器(集分水器)定位——划线——开槽——布管——保温——试压保压——封装——现场清理——巡查记
3.2地暖方式:
主机、温控中心定位——开槽——铺设挤塑板(楼房层需加防潮膜)——布管——主管保温——试压保压——现场清理——巡查记录
3.3混合采暖方式:以上两种工序的交叉与合并。
3.4空调:
室内机定位——开槽、打洞——布管——保温 ——试压保压——封装——现场清理——巡查记录
4.安装施工
在及其配件安装前,我公司可安排进行管路系统的二次试压(此项工作一般在地板铺设前进行,以确认整个管路系统在装修期间未受破坏,若系统保压正常则不存在二次试压服务)
接到客户供暖设备安装通知后,项目经理应认真做好主机、末端设备及配件进场前准备工作,保证设备完好运至现场进行安装。安装前希望客户(或指定他人)能到现场进行产品到货检验。安装结束后,客户应在《系统设备安装验收单》上签字确认,安装工程即告结束。
5.系统调试
安装施工结束后,根据客户约定的时间,我公司委派专业人员上门进行供暖系统的检查与调试。
5.1水、电、气安全检查
5.2设备的安装质量检查
5.3主机运行调试
5.4地暖水力平衡的调节。
5.5指导使用
调试合格后,客户应在《调试工作单》上签字,工程竣工。
三、安装施工工作范围
安装施工工作范围是指根据《销售安装合同》,安装施工人员进行安装施工时提供的务范围。工作范围的确定使得工程质量和服务质量明确化、具体化。希望客户对安装施工能有所了解,从而减少双方在安装施工过程中发生分歧的可能性。
系统安装施工共分为三个阶段:1.管路施工阶段;2.主机、末端设备安装;3.检查、调试阶段。
(一) 管路施工工作范围
1、划线,主机、温控中心、末端设备定位,外框尺寸的标注;
2、开凿管槽,开墙孔、烟道孔管路的铺盖、连接及保温处理;
3、管槽的覆盖:上面管路部分固定并用水泥砂浆覆盖;
4、清理地面:保证地面平整干净;
5、地暖:铺设地面保温板及边界保温材料,地热盘管及安装连接温控中心。
6、空调:室内机安装,汽、液管铺设及安装连接温控中心。
7、压力试验及保压处理。
8、施工垃圾的清运。
提请客户注意:
1、管路施工为一次性施工,客户对施工方案的改动都要在《工程修改单》及改动后的
施工图纸上签字确认。
2、客户应为锅炉提供水源、电源及燃气气源。水源的要求为自来水压在1.5bar-3bar,
管径为1/2英寸; 电源要求:220V/50HZ/10A三眼插座(应接地线)并距锅炉不超过500mm; 天然气的炉前动态气压17-25mbar,燃气表额定供气量:18KW-28KW锅炉不低于2.5-4m3/h
3.燃气管路施工仅限于气表后至主机燃气阀入口,管路采用燃气专用铝塑管或铜管,且应量减少管路长度及弯头用数量,工程人员应给其它燃气具预留接头,但不负责其它燃气具的连接及安装。
4.(a)锅炉下5个管路接口位置的精确定位直接影响锅炉安装质量,望客户向装修负责人强调其重要性,不能进行改动。
(b)锅炉下5个管路接口位置确定后,我公司工程人员负责将其中的供暖进、出现水循环管、燃气管路共三根管路铺设到位。余下的自来水管、生活热水管,我公司施工人员在主机下的附近部位留下内丝接口,并粘贴红(热水头)、蓝(冷水头)标识。客户应提醒装饰方水路施工人员进行相应管路的连接,(如客户选择由我公司进行冷、热水管路的室内施工,则锅炉下冷、热水管由我公司一并施工完成。)
5.(a)在地暖管线施工完成后,请客户务必提醒其它施工方,不得在地热供暖区域的地面打孔、射钉等任何损坏地热管路的施工。一旦损坏,将会增加较高修复费用;并注意相应部位的防水处理。
(b)连接散热器及阀门的出墙管,加装专用封墙盖及白色塑料套管,发保证散热器及阀门的安装质量和出墙管的美观度。请客户务必提醒装修施工方在装修施工期间切勿对其碰撞、悬挂物体或改变空间位置。如损坏,修复时会破坏墙面并增加相应费用。
6.地面管道槽施工的要求为;其宽度必须保证管路横向不受拘束;其深度仅开凿至现浇层,如施工地面无找平层,则管路将直接铺设在现浇层上;我公司施工人员将针对不同管路采取相应的保护措施。
7.管路保压并加装压力表,目的在于让客户及时发现管路系统在装修过程中是否损坏而产生泄漏,压力表上轻微的掉压是允许的,但在24小时内管路压力下降1bar左右或更低时,应立即与我公司联系,约定时间重新打压检查,确定管路否损坏,若装修期间发生损坏或自行卸压,客户需支付相应的材料及工时费,保压所用的压力表组件为我公司所有(未向客户收费)望客户在装饰期间妥善保管,如损坏或贵遗失,客户需承担相应的赔偿。
8.非本工作范围内的施工,我方有权拒绝接受;若我方接受该任务,则客户应支付相应的费用。
9客户在管路发生泄漏时应保护现场,以便我公司工程人员、客户及装修人员共同界定泄漏原因及责任方,并由责任方承担相应的损失。若客户自行处理,其损失由客户承担。
10.对于厨房及卫生间散热器管路和铺设,我公司施工人员尽量避免破坏房屋的防水层。但确因施工条件所限,无法避免而破坏防水层时,建议客户一定要重做防水处理。
11.系统工程中的温控中心包含:系统排气装置、怛温混水阀、循环泵及集分水器等组件,属于需维护检修部件。我公司设计施工时会将其安装在便于检修的位置,客户在装修时要预留空间,不能将其固定遮挡或封闭处理。如美观要求需入墙暗藏时,则要留有便于开启的检修门。温控中心运行时会有一定热量散发,客户注意与受热物品保持距离,以免发生损坏!
12.开孔、主机布管及开槽等,都应遵照国家有关规定,避开梁、柱、剪力墙(钢筋混凝墙)。我公司严格禁止其施工人员在梁、柱、剪力墙开孔,持别是烟道孔径较大(110mm),以免给建筑物带来损坏。如果我公司施工人员擅自开孔,其行为属个人行为,我公司概不承担任何责任。主机及末端布管,如果客户归坚持在梁、柱、剪力墙开槽(不含开孔)其责任必须由客户承担(客户须出具承担书)
(二) 主机、末端设备及温度控制器的安装专业性较强,提请客户注意:
1、为了避免对主机、末端等设备造成损失,安装工作应在装修基本结束后进行。
2、核对安装设备的型号,数量,是否与合同图纸相符;检查阀门是否漏水,温控器(如选装)是否与主机连接并控制正常。
3、温控器信号线一般为4芯1.5mm2金属电源线,甲方应在进行电路施工时一并铺设到位。温控器会根据所安装位置区域的温度与所编辑的温度程序进行比对分析,,实现对该区域供(冷)热的启停控制。因此要求温控器应安装在冬季采暖最常用及室内空气能自然对流的区域,其安装位置可与室内电器控制面板相同高度处或易观察控处,但不能安装在靠近热源(如散热器、台灯等发热体),以及冷源直接进入处(如外门侧、窗边等),且温控器安装位置正前方至少50cm范围内无较大物体遮挡,以保证准确反应室内温度,避免因探测温度失真影响室内舒适度。
四、安装施工质量保证
为了加强质量管理,我公司根据户式采暖工程特点,并参照国家《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5042-2002以及燃气锅炉和设备技术要求,作为我公司对工程质量全程验收标准。同时,为了保证将质量监控落到实处,我们不仅制定了严格奖惩制度,还设置专职的质量巡查员进行现场巡查,力求整个工程的每一个环节精益求精。
美国GOODMAN全空气中央空调
室内风管安装图:
风口出风图:
温控器
外机摆放实景图:
项目修建中及修建后实景图
最后,给客户的须知书:
敬请您认真阅读本须知
感谢您选择使用四川省国安舒适家居集成有限公司工程有限公司提供的独立供(冷)暖系统!您的户式供(冷)暖系统是由多联机组+室内机+燃气锅炉+输送管道+输出终端+施工服务组成的一套完整的供(冷)暖系统。我们保证您所选择和得到的是目前市场上最好的供暖系统和服务,可以使您享受到独立供暖无可比拟的优越性和舒适性。
在您决定购买安装该系统时,我们就本系统作如下的重点提示:
1、就目前我国的平均收入水平而言,本供暖系统的使用费用较高。根据以往客户使用的经验,我们整理了一份系统使用费用表,仅供参考(在实际的使用中情况十分复杂,因为房屋结构、朝向、楼层、实际配置等到诸多因素的影向,与该表的数据有所出入,故该表不能作为本公司的承诺)。
面 积开机时间 | 100平方米 (元/月) | 120平方米 (元/月) | 150平方米 (元/月) |
8小时/天 | 550 | 650 | 760 |
12小时/天 | 760 | 860 | 1000 |
24小时/天 | 850 | 1000 | 1100 |
1、本系统主机系统欧洲原装进口或进口组件装配,均以天燃气为设计基础。
2、系统管材的选定。户式供暖系统的管材要选用有阻氧功能的管材,如伟星FPP-R管、德国天籁的PE-Xc供暖专用管等,这样才能够有效防止氧气渗透对系统的腐蚀、藻类滋生对系统的堵塞,保证系统的正常运行。
3、在您的供暖系统进行调式的时候,我们售后服务工程师会指导您一些基本使用常识(主
机补水、泄压、散热器排气等),因为这些不属于包修范围。因此特别提请您注意:
、
在您使用主机补水阀后,务必及时关闭补不阀,以免水压过高时泄水,造成财产损失。
4在您仍末掌握基本使用常识时,请致电我公司,我们将在电话中指导您使用,如需上门服务,将收取上门服务费用。
5、本系统不适合瓶装液化气的使用。
6、主机外罩及散热器应使用中性皂液和半湿抹布进行清洗,以防锈蚀,延长设备寿命。
7、主机安装放位置的说明。主机应安装在离报导表较近的地方。这样能便于燃气锅炉的安装,必须在主机附近预留一个220V/10A的三眼插座。主机的两侧应少留出50mm的间隙,而且安装位置正面900mm不能有遮挡物体,以便日后的检修。主机烟道尽量安装吊顶以上,必须预留500mmⅹ500mm人的检修孔。另外,本主机的设计,完全满足在室内使用的安全保证,应尽量避免把主机安装要室外,比如不封闭的露台等外部空间,如确需安装在室外,必须加装防护装置。
8、主机使用的是同轴的进、排气管,采用的是强制平衡式挽气法,其进、排气烟管必须直接出外墙(墙
面上须开外径110mm的洞),不能进入厨房的公共烟道。主机开启时出现声响,是机内滞留空气造成,
运行一段时间后,会自行消失;主机停止运行时,因冷却出现的金属收缩轻微响声属于正常现象。
9、冬季采暖初始加热,主机、散热器必须连续燃烧运行72小时以上,(40千瓦以上锅炉,必须连续燃烧
运行120小时以上),这种燃烧相对比较消耗能量,但当房屋温度达到设计标准时,主机处于间歇燃烧状态,相对初始加热大大降低了能源消耗。
10、地暖属于低温加热系统,从开启到升温需要较长的时间。在需要采暖的季节内,必须连续运行。如有外出,可设置为保温运行模式,在保证采暖舒适性的前提下,减少能源的消耗量。
11、铺设地暖,会使铺设地热盘管区域地面抬高约80-100mm,提醒您注意对室内净高度有影响,并同时考虑房门、阳台门的高度及地热盘管采暖区与其它区域的高度落差。
12、地暖是通过地下盘管加热,使地面产生热辐射,达到提高室温的目的。盘管最好使用具有阻氧性能的管材(欧洲为强制标准),以保证系统的使用年限。在您选择与地暖关联密切的地面装饰材料时尤其慎重,以地砖、大理石或符合地暖使用标准的复合地板、多层实木复合地板为佳,不适合使用全实木地板。在地暖区域,不得铺设木龙骨及防潮隔热材料等容易损伤地暖盘管、阻止热辐射传递的物品。我公司对非管路系统渗、漏而引起的相关后续装饰材料的变形、变色、损坏以及不当使用隔热材料导致采暖效果不佳等问题不负责任!
13、 您方要求我方给您的生活水系统连接,您方管道系统的配件必须是正规厂家无质量问题的品牌产品,我方对您方连接件因质量问题造成的漏水不承担任何责任。
14、主机保养。为保证设备的正常运行,延长设备的使用寿命,每年必须寻主机进行常规的检查与维护,以提高主机的工作效能,并及早发现潜在的问题。此项工作必须由产商授权的服务单位进行!
15、系统的维护和清洗保养,户式供暖的管道系统是封闭循环,采用满水保养。为保证管道的正常使用,户式供暖系统应每二年进行一次清洗与保养,除去主机及管道中的水垢、锈渣,保证管道的畅通,并能提高主机的运行效率,节省燃料消耗,同时延度主机的使用寿命。
16、生活热水的使用说明。若您选择使用系统主机——燃气锅炉为热水源,则只要生活热水龙头打开,主机将自动切换到生活热模式,并自动调节到您所设置的水温。主机内有生活热水交换器,通过温度控制系统来限制生活热水出水的最高温度。有效减少生活热水系统中水垢的产生!
17、系统的防冻事项。严冬季节,如果您的供暖系统处在非运行状态,请您确认本系统管道和散热设备不存在冻结的危险,否则必须开启锅炉的电源、气源起到防冻保护功能。请您仔细阅读燃气锅炉的使用手册,了解相关功能的使用。如果您在此期间长期无人使用并存在冻结危险,可致电我公司,由我公司安排专业人员对供暖系统的循环水进行排空处理!
18、在装修过程中因施工不当等原因而造成管道破裂,其建议如下:
a散热器管道(暗管)可用连接 配件进行修复不影响使用寿命及质保。
b地暖及散热器管道(章鱼式)须从连接两端整根更换不影响使用寿命及质保。若在破裂处强行用连接配件进行修复,则本公司对修复后的管道系统不承担任何质保责任。
我公司在为您提供传业的设计,一流的产品,优良的系统的同时,也给您提供一流的服务,让你真正意义上的享受户式供暖带来的温馨。
预祝我们提供的舒适家居系统为您的家庭生活带幸福美满!
公司的部分荣誉:
联系我们
中国.四川.绵阳
四川省科学城国安热力设备有限公司
绵阳市绵山路64号
0816-2341269 0816-2481816
zggaln(国安冷暖)
动动手指,扫一扫关注我们吧
订阅号
服务号