1.png

2.jpg

“现在的北京随便给你一个Kiss,一回头人呢!”美女都不敢出门了。在这样一个雾霾频袭的地方,室内的空气又能好到哪去呢?虽然我们无法左右室外的空气环境,但是我们可以把握室内空气质量。新风净化系统作为改善室内空气品质的有效手段,其设计、安装都有严格的规范,如果新风安装不符合规范,新风效果将会大打折扣甚至起不到任何作用。优筑作为新风净化的领导者,严格按照相关规范进行施工。以下是我们众多项目中的一例,为您展示新风系统的安装过程。
一、 客户来访
坐落在西大望路的优筑科技住宅体验店每天迎来不同行业、不同年龄的形形色色的人来体验馆体验、交流。他们有一个共同点,那就是关注健康、关注生活品质。其中有这样一对年轻夫妇,他们的新房是山水文园的一套毛坯房,购房时开发商送了某品牌的新风,但是该新风没有净化功能,不能去除室内的PM2.5。(在这里请允许我多唠叨一句,不少业主认为自家已标配有新风,没必要再做新风净化系统了。其实单纯的新风系统只是解决室内外通风换气的,并不能去除空气中的PM2.5。)深谙PM2.5危害的年轻夫妇一直在寻找彻底解决室内环境的方法。某天无意路过我们店,门牌上去除PM2.5的标志令他们眼前一亮。于是这对夫妇开始了他们的家庭除霾大计。
我们建议业主安装优筑的全屋新风净化系统,具体方案为全热交换器+电子净化器,一站式解决新风、热回收、净化问题。
经过两次与业主的沟通,业主就决定与我们签订合同。先是业主无意走入我们的体验店,了解我们的产品,实地体验。再是我们的设计人员到业主家现场查看,了解业主需求。事后业主向我们反映之所以如此快速就做了决定,主要是基于几点:一是我们作为Honeywell北中国区总代理,有保障;二是我们的展厅有实际设备安装,可以实际监测、体验,是实实在在看得见、感受的到的,值得信任;三是我们在选择方案时是站在业主的角度来思考问题的,切实考虑到业主家的层高、装修等问题;四是我们的设计人员在勘察现场之后,对业主家标配的新风安装中存在的不符合规范的做法提出了建议,保证了效果。(这点将在下节设计安装中详细介绍)
二、设备的设计、安装
设备的选型:
客户住宅建筑面积160 m2 ,去除掉墙壁、厨房、卫生间,实际需要新风的面积约为90 m2 。为什么厨房、卫生间不安装新风呢?
一是厨房油烟较重,对新风管道污染严重,尤其是回风管道。一般单独安装抽油烟机。二是卫生间异味大,在不开启新风系统时,厨房、卫生间的污浊空气会通过管道流动到卧室、客厅等处,造成室内有异味,同时造成管道污染,一般卫生间单独安装排风系统。
根据相关设计规范,设计新风净化换气次数在1.2次/小时,客户住宅层高约2.8米,经过计算所需新风风量约为300m3/小时,我们为客户选择了一台350m3/小时的全热交换新风机提供新风,一台管道式空气净化器对新风进行净化。

管道设计:
设备选完了,下一步就是设计管道系统。这个小区标配有新风系统,但该配套系统存在若干问题。
3.png

问题一:
室内送风口与回风口间距太小,送风管道处是正压,回风管道处是负压,空气向负压处流动,新引入的新风又被迅速排出室外。新风系统几乎没有效果。
对策:
延长管道至每间房屋,根据气流组织,合理设置回风口与送风口的位置。

问题二:
单纯安装的新风系统,没有配套的净化系统,引入室内的新风仍然是空气质量较差的空气。
对策:在室内送风管道上安装一款电子净化器,过滤、捕捉空气中的污染物,去除空气中pm2.5,保证引入室内的空气是新鲜洁净的。

4.png

问题三:
室外送风口与回风口间距过小,导致从室内排出的脏空气重新被引入室内。(气流短路)

对策:条件允许的话,最好将送风口与回风口设置在不同的墙面上,更有效防止气流短路。条件受限的话,送风口与回风口在同一侧墙面上,其间距至少要大于2米。
问题四:采风口位置设计错误。由图可见,此位置一般是室内脏空气排出口,采风口设计在此会将脏空气重新引入室内。
对策:采风口宜选在空气流通、新鲜空气充足的地方。

另附一些施工安装时容易忽视的隐患:
5.png

未接地线,存在安全隐患,违反施工规范。
6.png
机器吊装吊杆只固定在铁皮等固定物上,这样不稳固,吊杆需要固定在钢筋水泥土中。

设计上应注意的问题:
新风机放在厨房或者卫生间吊顶内。一是因为风机工作时候会有一定噪声,尤其是强档的时候。二是因为在大部分情况下,风机是需要高度最多的部分,如果放在厨房或者卫生间这种功能性远远高于美观度的地方,让吊顶稍微矮些影响不大。

我们的设计:

室内管道根据业主家实际装修吊顶设计,由于二级吊高度有限,我们室内回风设计为集中回风,这样风管之间没有交叉,保证这些管道全部都在二级吊里,装修完成后,只能看到侧风口,不影响美观。
设计图
7.png

部分施工照片
打孔,防止墙体被弄脏
施工图1.jpg
施工图2.jpg

另外,室内新风出风口根据其空调系统定位,新风出风口与空调出风口临近,保证气流合理流向集中回风口,使新风系统与空调系统完美结合起来。
三、验收
1、新风机安装验收
风机位置的安装在厨房顶部,同时考虑业主装修的要求,不低于吊顶的高度,并在主机下方吊顶处预留与机器尺寸合适大小检修口,吊筋安装正确,机器平稳牢固。
2、净化器安装验收
   净化器下方吊顶处预留与机器尺寸合适大小的检修口,机器安装平稳牢固。
3、管道验收
   水平管道的安装应按设计要求进行,尽量保持平直,风机与pvc管之间用金属软管连接,连接处用抱箍抱紧。弯头和转向件的安装应避免形成大角度,目的是减少气流的阻力。另外检查密封性,确保管道连接处没有漏气现象。
4、风口验收
风口的位置、大小和个数安装正确,风口与墙面安装紧密,并安装管套。
5、控制面板
控制面板操作正常。
6、效果验收
使用PM2.5测试仪在送风口处进行3次测试,与室外浓度进行对比。一次净化效率在90%以上,连续运行除污效率在95%以上。
以下是一次净化效果图:
室外空气质量PM2.53060788是每升空气中PM2.5颗粒数,此数值除以2000为每立方米PM2.5微克数,即我们通常所说的PM2.5值。下文图片同理。)
11.png

室内出风口空气质量PM2.5近于0
9.png

机器连续运行24小时后室内PM2.5为15(室外pm2.5为80情况下)