家庭供暖系统不是一件单一的产品,而是众多供暖相关产品系统的有机集成,消费者购买的也不是单一的产品,而是一整套家用供暖的解决方案。高档次的硬件设备,必须配合专业的管路设计及高品质的系统施工,才能发挥其卓越的性能,使用整套供热系统更高效、节能、安全、环保。家庭供暖事业也绝不是简单的家用供暖产品的代理和分销,而是从头至尾,彻彻底底的服务,因此选择由谁提供产品服务比选择什么产品重要的多。选择一个好服务商,等于选择了一个长期而忠实的朋友和合作伙伴。
项目描述:
※工程名称:丰和新城地暖施工
※采暖面积:82㎡
※行政区域:红谷滩新区
※项目位置:南昌市红谷滩新区庐山南大道215号
※工程概况:丰和新城项目位于南昌市红谷滩新区庐山南大道215号,项目总占地378亩,总建筑面积60万平方米,规划建设住宅、酒店、商业、写字楼、学校等多种形态,是个多功能的复合型社区。
设计依据:
1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012)
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)
8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
设计参数:
1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于 15℃。
2. 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。
4.对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。
5.填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 0.5-1.0mm。
6. 热管采用外径为 16 mm 铝塑复合管时,铺设复合地板区域不宜小于 40 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 20 mm;当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为 50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于 20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。
7.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。
加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。
加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
8. 分、集水器不得安装在有触电危险的区域。分、集水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施,(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置。
选用设备:
※锅炉:德国整机原装进口沃乐夫CGG-1K-24KW
※地暖主管:德国TECE-PEX系列
※地暖盘管:德国玻玛PEX系列
※混水装置:欧思曼混水组件
※分集水器:德国TECE不锈钢一体式分集水器
※其它:金明反射膜、金明卡钉、易尔嘉保温板
系统原理图:
CAD地暖设计图纸: