舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2898|回复: 1

南昌百优暖通中央空调施工案例

[复制链接]
发表于 2015-10-26 10:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 南昌百优暖通 于 2015-10-26 10:55 编辑

方案设计说明
(一)、项目名称:
江西航达建设集团总部大楼中央空调项目
(二)、工程概况:
本工程为江西航达建设集团总部大楼中央空调项目。建筑位于江西省南昌市南昌县千亿产业园内,地下室建筑面积为3711.28平方米,地上面积10916.18平方米,地上高度31.7米,楼内主要使用功能办公、会议、休闲等。
(三)、设计依据:
(1)采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87;
(2)采暖通风与空调设计手册;
(3)工程建筑平面图。
(四)、主要设计参数:
(1)地理位置:北纬39.8、东经118.4、
(2)室外干球温度:     夏季:33.4℃     
极端温度:     夏季:39.6℃    冬季:-8.5℃
全年平均气温17.3℃,最冷月为 1月,平均气温5℃,最热月为7月,平均气温28.8℃。
(五)、空调冷热源
     1、空调制冷/热量负荷设计
空调夏季设计总冷负荷为1572.8KW,空调冬季设计总热负荷为1101.0KW,冷指标为144W/平方米,热指标为101W/平方米。
中央空调系统采用风冷涡旋式冷水热泵机组,夏季供冷,冬季供热。室外主机集中设置在裙楼屋顶与主楼屋顶,室内机采用风管式或嵌入式机组,每台室内机可单独控制,主机根据 室内负荷变化自动调节供冷/热量,系统自动化程度高。顶层大会议室采用屋顶式空调机组。
2、室内设计参数表:
房间名称
夏季
冬季
气流平均速度
M/S
新风量
M3/H
温度℃
相对湿度%
温度℃
相对湿度%
办公室
26~28
<65
18~20
-
<0.3
30
会议室
25~27
<65
16~18
-
<0.3
12
门厅、电梯厅
26~28
60~65
18~20
>30
<0.3
10
休息室
25~27
50~65
18~20
>30
<0.3
30
文体娱乐房间
25~27
50~65
18~20
>30
<0.3
30
餐厅
25~27
60~65
18~20
-
<0.3
25
(六)、中央空调系统设备选型设计:
1、设计标准:夏季制冷时室内温度要求26±2℃;冬季采暖时室内温度要求20±2℃。
2、根据冷量匹配确定室内机组,室内机组全部采用卧式暗装风机盘管,风机盘管的载冷剂是水,舒适度要高于载冷剂为氟的挂机或多联机,解决室内干噪。由于风机功率很小,可减少室内的噪音以及降低配电的要求(包括电源电、开关、插座等)。走道单独设计空调,未单独设计新风,新风通过排风自然引入。
3、室内出风方式:客房根据吊顶要求采用侧送下回,过道及大厅、餐厅采用下送下回。风口为铝合金风口;
5、空调水管:管径≤DN50采用国标镀锌钢管,以上采用焊接钢管;镀锌钢管采用丝扣连接,焊接钢管采用焊接;
6、冷凝水管,冷凝水管采用PVC管,为防止温度低冷凝水管结露,管外加保温;冷凝水在集中排于各层卫生间;
7、保温材料为橡塑保温材料;
8、主机:为满足客房舒适性需要,所选末端比冷量匹配末端大一号,以满足客房快速制冷制热需要。因此主机与末端的配比为1:1.2。
9、室内机组采用遥控加液晶温控器。可根据设定温度自动控制室内机组风机启停,实现节能目的。
10、为保证冬季在特寒冷(<-5℃)的情况下能正常使用,则增加一套15 kW的管道式电加热器来满足宾馆的采暖。

(七)、暖通空调设备选型
1、主机性能参数:
设备名称
型号规格
额定制冷
/热量kW
电源
制冷/热
输入功率kW
数量
中央空调
主机
CA040HSB-3CA
65/69
380V/50HZ
20/19
10
标准式热泵屋
顶式空调机组
GT-WKR-150
150/151
380V/50HZ
25/20
1
2、空调末端设备选型(风机盘管):
序号
空调末端设备
规格型号
单台制冷量KW
单位
数量
1
卧式暗装风机盘管
FP-238WA
12.74
11
2
卧式暗装风机盘管
FP-204WA
10.92
11
3
卧式暗装风机盘管
FP-170WA
9.2
57
4
卧式暗装风机盘管
FP-136WA
7.35
89
5
卧式暗装风机盘管
FP-102WA
5.68
31
6
卧式暗装风机盘管
FP-85WA
4.75
2
7
卧式暗装风机盘管
FP-68WA
3.8
2
8
卧式暗装风机盘管
FP-51WA
2.85
2
9
吊顶式新风处理机
LAH-1.5S-4
20.12
4
10
吊顶式新风处理机
LAH-2.5S-4
26.1
6
11
吊顶式新风处理机
LAH-2S-4
33.3
2
3、管道式电辅加热器:
规格型号
输入功率kW
温度范围℃
工作电压V
数量
备注
HDF-15
25
≤3
380
1

(九)、配电统计
1、空调:
主机最大功率:20 KW×2=40 KW;室内机最大功率:3 KW;
水泵最大功率:3 KW;管道式电辅加热器:15 KW,
总最大功率:40+3+3+15=61 KW;
中央空调与生活热水最大总功率:61+7.6=68.6KW
配电可按70KW配,线径35MM。
(十)、节能措施:
1、主机通过设定水温实现自动控制,水温达到设定温度,主机停机;通过设定温差实现开启台数,若一台主机也能满足使用仅开启一台,主机控制与室内机组运行无关;
2、拉大主机的启停温差,在满足客房制冷/热需要的同时,延长主机的停机时间,实现节能目的;
3、室内空调末端选用无线遥控器进行温度控制,达到方便、节能的目的;
4、室内机组通过设定温度控制风机启停,从而减少能量损失,实现节能目的;
5、每层楼的生活热水管路末端做好回水设置,从而保证每个客房内水温即开即热,防止水温不够时大量浪费水资源;
6、选用好的保温材料,增加保温层厚度,提高保温效果,减少管道冷(热)量损失。
7、在室内装修时可对主电和室内配电的线径、开关插座等配置进行合理选型,可减少大量的初投资;
8、空调及热水系统均设计为二套独立又互补的系统,在一套系统能满足使用需求下则启动一套系统,当某个系统需要维护则不影响另一套系统的使用,在保证使用的情况下达到节能、互补以及运用的灵活性;
9、主机都放置楼顶,通风好的地方,提高主机的散热效率,提高主机性能;

11、中央空调方案比较一、全年空调费用比较
1、项目概况:
使用面积:约11000M2 ,按夏季运行150天,冬季运行90天,春/秋二季按120天计算不使用空调采用新风处理机组。电费按1.0元/度计算。
每天平均运行约10小时,每天的平均使用率为70%,运行时段分布如下:

XP6~{~3EI8O{US8NJYV(~XU.png
售后服务及优惠条件售后服务体系介绍基本保障: 本工程与南昌市百优暖通技术有限公司合作,售后服务占有地利之便。
一、服务机构及人员:
南昌地区驻有工厂多名经验丰富售后服务工程师,配备售后专用车,随时为您服务。
备品备件库,接到用户通知后,4小时内到达用户现场,承诺当天故障,当天解决。
二、服务设备:
    笔记本电脑、红外线测温仪、兆欧表、测向仪、U型水银计及电工通用工具。
三、安装准备:
    1)指导机组搬运; 2)现场安装条件确认;
    3)机组水平调整; 4)电气配件接线;
    5)检查报告书;   
四、调试准备:
    1)外围设备状况确认;  2)外围设备联动检查;
    3)电气安装、接线检查;4)电气模拟试验;
    5)运转记录;          6)最终交接;
特别承诺:
一、设备安装、交付:
    1)提供3次免费培训:机组出厂前安排1次,现场操作与理论学习;机组到现场后,现场调试与操作保养、故障处理基本方法;每年定期举办培训班,设备管理人员和设备操作人员可以对空调系统进行全方位的学习。
    2)配合用户现场安装、搬运方案,并现场指导;
    3)积极配合现场工程施工进度要求、做好一切调试准备工作。
二、调式、运行阶段;
    1)第一个制冷、采暖期,每周电话2次;
    2)超前服务,新调试机组每十五天现场访问、巡查1次,确保制冷机故障停机率为零。
    3)对巡查过程中,对操作人员调试技术、维修保养技术再教育。
三、质保期年限:调试合格后24个月
四、质保期外:
    1)长期服务、终生负责维修;
    2)质保期外发生的维修,不收服务费,按标准出厂价提供
       配件更换费用。
五、郑重承诺:
    接到机组故障维修电话,在4个小时内到达现场。
培训计划

一、初次验货时培训,让您操作更有保障
课程
讲师
参加培训人员
培训地点
风冷涡旋式冷水机组结构原理
开发科结构工程师


验货人员

LG空调培训室
风冷涡旋式冷水机组操作使用培训
C/S培训工程师
风冷涡旋式冷水机组现场操作指导培训
C/S培训工程师

LG测试现场
风冷涡旋式冷水机组常见故障解决
C/S培训工程师

LG制作现场
风冷涡旋式冷水机组保养维护管理要点
C/S培训工程师

二、调试时,调试人员在现场免费培训需方操作人员,使需方操作人员达到独立开机水平。
课程
讲师
参加培训人员
培训地点
风冷涡旋式冷水机组现场操作指导培训
C/S现场指导工程师


操作人员


设备管理人员



用户现场

LG空调测试中心
风冷涡旋式冷水机组常见故障解决现场讲解
C/S现场指导工程师
风冷涡旋式冷水机组的维护保养现场讲解
C/S现场指导工程师
水系统的维护保养现场讲解
C/S现场指导工程师


序号
项目类型
LG中央空调优势
备  注
1
技术
1997年投资成立乐金空调(山东)有限公司,拥有
10多年的技术沉淀和国外先进技术。技术力量雄厚,
为广大客户提供完善的产品线及技术支持。
2
管理
在生产过程中,LG空调制定了严格的生产规范,具
体到每一步,都有详细的操作说明。
3
品牌
由韩国在中国投资成立的LG中央空调,作为世界
500强企业,在品牌知名度及产品都具有较强的实力。
4
培训
LG空调对每一个上岗员工和设备使用操作者都会进
行严格的职业培训,确保高技术和高素质。
5
创新
员工较好的职业结构和素质结构,加上一批致力于观
念创新、体制创新、技术创的高级管理,工程技术人
员队伍,是LG空调产品品质的坚定保证力量。
6
效率
在材料选择上,机组使用了全高效铜管等措施,提
高了机组的效率,为用户降低了运行费用。
7
服务
LG空调以‘顾客满意、顾客感动、与顾客同在’为
服务宗旨,达到顾客真正满意为目标。我们尊重每
一个细微环节,为客户所想,为客户提供最优质的
服务。
8
生产设备
LG空调所有的加工生产设备均由国外专业制造商提
供,如意大利DAVI、匈牙利IGM、法国ALCTEL公司
的产品设备,确保产品的高品质要求。

施工现场图
SAM_1516 (1).jpg

SAM_1518.jpg
SAM_1520.jpg

SAM_1521.jpg

SAM_1524.jpg

SAM_1525.jpg

南昌市百优暖通技术有限公司成立于2011年,是一家专业从事节能环保领域新能源产品销售、安装和售后的民营技术型企业。是能源开发利用领域首家全产业链整合的专业化公司,公司拥有一支高素质、高学历的项目攻关队伍,和一批经验丰富的工程安装的专业技术人员。通过多年的努力,在工厂、酒店、办公楼、医院、学校、商超等项目上均取得了好评,创造了良好的社会效益和经济效益。

专注空调、热泵、净化、光伏系统的节能的设计、安装、维修保养,公司产品涉及家用空调、中央空调、空气源热泵除湿烘干、空气净化器、净水处理器、空气源热泵热水、通风换气设备、光伏电站等。免费为您提供节能方案设计、现场勘测、暖通资料等。

充分发挥百优‘四保’的服务价值,以“节能、高效、安全、环保”为已任,创新技术、量身定制、优良品质、完善服务为客户持续创造价值,以赢得客户的支持与信赖!
www.baiyou2008.com

发表于 2015-10-26 18:33:41 | 显示全部楼层
1.空调夏季设计总冷负荷为1572.8KW,地上面积10916.18平方米,设备选型:中央空调
主机10台,每台额定制冷量65kW,标准式热泵屋顶式空调机组1台,额定制冷量150kW,
总共制冷量65+150=215kW,设计总冷负荷为1572.8KW设备选型215kW,两者相差1357.8kW,
请回复原因何在?
2.缺少风机盘管及系统安装图.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表