本帖最后由 福州乌兰节能 于 2015-11-25 08:20 编辑
乌兰舒适家简介 乌兰节能工程有限公司成立于2001年,是一家旨在运用节能前沿技术,致力于节能冷暖,全空气中央空调,中央热水,中央新风,中央净水,中央吸尘系统产品应用与销售的公司,是健康舒适家集成系统私人订制专家。 公司的理念是:运用最低能耗,为用户创造环保、舒适、安全的节能生活空间。 公司地址:福州东二环泰禾广场6#421 工程名称:大洋鹭洲 工程时间:2014年12月份至2015年10月份 工程地址:福州市闽侯县大洋鹭洲 工程概况:大洋鹭洲位于福州市闽侯县上街橘园洲大桥桥头北侧,拥山面水,后有文脉流香的大学城,前有烟波浩淼的乌龙江,属于高端别墅区。福州属典型的亚热带季风气候,春季常阴雨绵绵,气温变化较大,是一年中阴雨天最多的季节,湿度大。夏季气候炎热,中午气温高达36℃以上,为新四大火炉之首。冬季雨量一般较少,湿冷严重。该项目总共四层,地下一层,地面三层,其中地下室实用面积270m2,一层实用面积235m2, 二层实用面积190m2,三层实用面积为110m2。
工程外景图
工程平面图
地下室平面布局图
一层平面布局图
二层平面布局图
三层平面布局图
【设计依据】: 《通风与空调工程施工规范》(GB50738—2011)
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) 《建筑地面工程质量验收规范》(GB50290—2010) 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012) 《公用建筑节能设计标准》(JGJ 26-2010)
【设计参数】: 夏季室外计算干球温度:tW=35.6℃ 夏季室外计算湿球温度:tW=28.6℃ 夏季室外平均风速 :V=3.2m/s 夏季室内温度 :T=25~28℃ 冬季室外计算干球温度:tW=6.8℃ 冬季室外平均风速 :2.7m/s 冬季室内温度 :T=18~22℃
【项目组织方案】: 一、前期跟客户沟通,根据客户的需要选择合适的系统 二、确定方案后,计算出设备、配件数量及其报价 三、出设计图纸,设计中应充分跟装修公司配合、沟通 四、开工准备、根据流程精心施工 五、系统调试 六、教会客户使用
一:全空气中央空调 设计说明:根据前期跟业主的沟通, 业主对生活品质要求较高,不希望有传统空调带来的空气干燥,无新风引进等问题,所以我们选择采用美国原装进口Goodman全空气中央空调,该空调系统具有:冷暖、新风、PM0.3级过滤、加湿、除湿、紫外线杀菌、低能耗、低噪音功能,是真正意义上的人体舒适空气环境中央处理系统。系统主要由设备部分和风道部分组成。设备部分为一台室外机组,一台室内机组,和一个温控器。空调系统的风道部分包括送风管、回风管、风口。
全空气中央空调工作原理图
风口的设计原则 1、风口尺寸保证送风风速; 2、风口不能直吹人长期停留的地方; 3、新风管道上有过滤装置; 4、与装修相配合。
风管系统设计原则 1) 在保证效果的前提下,风管管路以最短、弯头最少为宜; 2)风管尽量布置于走廊等小空间顶部,需要穿大空间的管路尽量靠其中一侧布置,相邻的两个房间考虑在一根风管的两侧分别开送风口; 3)支管穿厨房、卫生间、洗衣房等注意避开下水道,精装项目特殊要求除外,厨卫的送风口一般为下送风形式; 4)侧送风口一般布置于房间外窗的对面,且跨度不大于5m,下送风口一般布置于房间外窗前; 5)空调送风口布置时避免直吹人长期停留的地方,例如:床、书桌、沙发等; 6)回风口一般布置于室内空气流通处,尽量远离餐厅、厨房、卫生间等有热源或产生异味的房间; 7)同一风管管路上的下送风口与地板送风口开口位置应错开; 8)温控器应设置在主回风口附近,便于操作的地方,尽量不要放在外墙上,并且避免阳光直射; 9)每根送风支管要安装风量调节阀。
机组主风管设计(送风)尺寸
风管内的空气流速 风管的具体尺寸根据所需风速设计,如风速不够需变径。
静压箱的设计原则
新风管的设计原则
不得小于总风量的10%,风系统新风入口应选在室外空气较洁净的地点,进风口底部距室外地面不宜低于2m。
系统配置: 1.控制系统:美国Goodman 2.空调主机:美国Goodman全空气空调 3.风管: 镀锌板(1.2mm) 4.保温材料:欧文斯科宁橡塑棉
负荷计算: 全空气空调属于全屋系统,负荷量每平方只需设计60~120w,所以跟其它空调相比更加的节能。全空气空调家装系统分3RT、4RT、5RT,制冷制热量如下表
地下室负荷面积为240m2,由于地下室保温性好,我们设计70w/m2。 240m2 * 70w/m2 =16800W 所以我们设计一套5RT满足其负荷要求
一层负荷面积为150m2,一层客厅有挑空及落地窗户多,负荷较大,我们设计110w/m2。 150m2 * 110w/m2 =16500W 所以我们设计一套5RT满足其负荷要求
二、三主要是卧室,所以我们设计共用一套设备,二层负荷面积为95m2,三层负荷面积为75m2,两层总面积为170m2 ,我们设计90w/m2。 170m2 * 90w/m2 =15300W 所以我们设计一套5RT满足其负荷要求
【全屋恒温系统】让春天永驻您家中…… 室温始终保持在一个非常舒适的温度,采用低风速均衡风量送风,无冷硬的吹风感,室内气流缓慢均匀流动、使得空调使用者均感觉舒适自然。同时可轻松为厨房、卫生间、衣帽间、过道、楼梯等处全面全方位送风。 室温精确恒定,没有恼人的“硬冷风”、“干热风”,四季如春。
【全屋恒湿系统】让您的环境更舒适…… Goodman 中央加湿系统,可直接接入自供水系统,全自动运行,在干燥的冬季,不会再有静电、皮肤干燥、眼睛干涩、鼻腔咽喉不适、胸闷躁热的现象。 Goodman 中央除湿系统,全自动控制系统运行,精确调节房间湿度。 祛除地下室及海边住宅的室内潮湿、发霉的现象,有效的保护了珍藏物品、家俬、衣物等物品的品质。
【新风补氧系统】让您的房子会呼吸…… 自带新风补氧系统的功能,将室外新鲜空气源源不断引入室内,持续改善室内空气品质。Goodman 的中央补氧系统保证30~50 立方米/小时每人的新风量。新风量还可以自由调节。Goodman 系统无需开启门窗通风,就可以享受24 小时源源不断的新风,使您告别污浊的室内空气,将新鲜空气过滤后输送到每个房间,真正享受呼吸健康。
【洁净系统】让您的呼吸更健康…… Goodman超微净化器可过滤空气中0.3微米的悬浮颗粒物,如尘埃、花粉和过敏原;空气传播的霉菌孢子、细菌和病**;异味和化学蒸发气体,使房间内持续拥有洁净的健康空气。 Goodman 的紫外线杀菌封闭仓系统, 可杀灭各种微生物如:病**、细菌、酵母、霉菌、军团菌…… ,使房间内持续拥有洁净的健康空气。
【全静音系统】让您的睡眠更安静…… 室内机可灵活立装或吊装在杂物间,卫生间,车库,阁楼等家庭次要空间内,因此房间内(尤其是卧室)达到无设备、无噪音。Goodman采用全球最先进的高效柔性涡旋压缩机,并特别安装隔音罩,空气流速在0.2-0.3m/s, 低速送风系统和降噪风管,层层保障您的房间绝无噪音,睡眠不受干扰!是真正的全静音空调。
【节能、省钱、能耗低】让您的使用更省钱…… Goodman采用高效涡旋压缩机,效率极高。在同等制冷制暖面积下,初期配备就低于分体机多联机约30%,在享受舒适的前提下,因此节能成为必然。Goodman系统维修点少,故障率低,维修管理费用极低。
【舒适、省心、省事】让您的使用不烦忧…… 每套只有两台设备(室外机、室内机),也就只有2个维修点,室内无设备、无冷媒管、无冷凝水管、零维修,装饰自由更豪华,维护人员只需进入设备间,充分保护住户的私密性。绝不打扰您的高贵私密生活!
GOODMAN公司1954年创立于美国德克萨斯州休斯顿市,是美国制冷协会无故障认证(ARI)企业以及美国最成功的HVAC全空气系统生产商之一。GOODMAN公司在美国拥有4个生产基地,13万平方米的全球物流中心。 一直坚持美国原厂制造,并以完善的工程实验和质量监控,行销全球60多个国家和地区,是美国领先的家用空调和采暖设备制造商,目前市场占有率位居美国第一。GOODMAN系列产品是以创始人哈罗德·古德曼(Harold Goodman) 的空调产品为基础发展起来的。自建厂初始,哈罗德(Harold)先生就坚持制造全世界一流的制冷及采暖设备之信念,让更多的家庭和商户使用寿命更长、性能更可靠、安装更简单的空调设备。
GOODMAN资质证书 美国制冷协会无故障认证
ISO 14001认证
ISO 9001认证
国家强制性产品认证
设计图纸:
地下室空调图(室内机吊装于桑拿房)
一层空调图(室内机吊装于车库,车库标高4.5米)
二、三层空调图(室内机吊装于一层车库) 该项目室外机组敞露安装于一层室外的设备平台上,室内机组则安装在地下室的桑拿房和一层车库中(设计图纸已表示)。 该项目最大的特点在于:一、二、三层室内无机组,这是其他类型空调很难做到的。
施工步骤及其图解:
施工前准备:现场勘察和图纸确认
首先先熟悉图纸,核对现场,确保现场能按图纸施工,如有冲突地方,需跟装饰设计师沟通确认。现场确认后需与业主确认,同意按图纸施工。然后准备好施工所需的工具和材料。
全空气中央空调室内机,室外机(美国原装进口)
师傅拆包装盒准备安装
一、室内机的安装 室内机可根据需求立装或吊装。 本工程室内机采用吊装,吊装示意图
吊装的步骤:1、放线定位。2、打吊码,测量吊杆长度,组装减震器。3.设备吊装消音。4、设备保温和固定软连接。5、设备就位。
吊装标配安装空间至少需要3200*700*650mm,且设备检修面前方600mm无遮挡物,送风端高于回风端,形成1%的坡度,便于冷凝水的排放,设备吊装必须要有减振措施,吊杆要避开检修面板。 特别注意室内机的消音处理:消音材料须使用防火无异味消音材料,设备除检修面外,其他三面均贴上消音棉。
二、室外机的安装
需提前浇注室外机基础平台,高度至少100mm。如室外机安装位置容易积水,应提高安装平台高度。室外机离周围400mm内无遮挡,外机与外机间距不小于400mm。需做减震措施。 特别注意:室外机需安装在通风良好的位置,室外机上方2米内无遮挡。
三、风管的制作和安装 风管的材料:镀锌钢板、保温软管、新风管,橡塑保温板等。 风管安装时应注意:风管安装时必须严格按照设计尺寸安装,保证各区域送回风顺畅。
风管安装过程及安装完成后不得挤压。
风口开口位置避免开在以下位置(原因:风量难以控制) A、设备出风口4米以内; B、主管道上; C、风管弯头,三通、变径等位置。
已开风口要及时做好遮挡保护,防止灰尘及其他杂物进入风道内。
该项目每套设备做一个总回风口,不能主动回风区域采用联通回风或20mm门缝回风。 特别注意:回风口不宜设在如餐厅、厨房、卫生间等产生异味的房间附近。
特别注意:室内机安装及风管安装完成后,在装修封天花前尽快开启室内机调试风量,使各出风口风速保持在合适风速,风速一般在2-3m/s。特别注意室内机运行噪音。
四、水电,控制线的安装
(1)电源请甲方预留到设备附近,同时留出2米电源线以便接驳。冷凝水管安装坡度不小于1%,单台室内机冷凝水管管径不小于Φ32。 (2)控制线电源连接 a.每台设备控制线应做DN20线管保护,独立连线。 b.控制线规格6*0.75mm² c.控制线接线方法见下图
五、冷媒管安装 1.室内机高于室外机时,不需要做回油弯; 2.室外机位置高于室内机时:需设置回油弯,此时要求冷媒管高度必须高于室内机盘管的最高点。
特别注意:冷媒管穿墙需设置PVC套管,并用防火材料密封,穿外墙时套管应有一定坡度,外低内高,穿管位置在地面300mm以上。并做好防水。套管及铜管安装示意图如上。
六、各功能段的安装 该项目地下室装有超微过滤,紫外线杀菌,除湿,一二三层装有超微过滤,紫外线杀菌功能段。
地下室室内机 超微净化器: 1)安装在设备与回风静压箱之间; 2)正前方要600mm无阻挡,以便后续更换; 3)PM0.3净化器滤芯根据使用情况进行更换。
除湿器 1)安装在空调回风管道上,与回风管相连; 2)湿度调节器安装在室内机附近; 特别说明:在长江流域以南,大部分时间室内(特别是地下室)需要除湿,Goodman除湿系统采用等温除湿,节能舒适。如果使用其他除湿方式能耗大。
紫外线杀菌器:安装在室内机盘管附近;
七、风口的安装 1、各种风口无论在吊顶上或在侧墙上安装,必须设钢龙骨或木龙骨,安装牢固。 2、风口安装要与墙面平整、协调、接触严密,新风口要确保不漏雨。 3、新风口要使用防雨百叶风口,并带过滤网。若安装位置不方便清洗时,可选择防雨百叶风口和带滤网风阀组合使用。 4、风口的尺寸应以最后现场的实际情况来测定(主要是边宽),以免无法安装造成浪费。
八、系统调试 检查电源线连接及相序,控制线是否连接到位,室外机截止阀是否处于打开状态,风管内各调节阀处于全开状态。准备好测试仪器(温度计、风速仪,噪音仪,压力表等各工具)。 充氮气保压24小时以上,确认无漏点后抽真空、充注冷媒。系统调试一般运行时间不小于8小时,并检查接水盘排水是否顺畅。
二:电地暖 设计说明: 南方的冬天湿冷严重,跟业主沟通后,对于地下室,一层,二三层卫生间铺设冷材区域选择采用康普森发热电缆。发热电缆(电地暖)是将外表允许工作温度上限65℃发热电缆埋设地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式,有除湿效果好、舒适、节能、环保、灵活、不需要维护等优点。
负荷计算: 该项目铺设冷材区域做电地暖,其中卫生间湿度大,开启时间不同等原因所需设计负荷较大,设计150W/m2 。其他区域100W/m2。 地下室采暖面积为189.2m2,其中卫生间面积为20.6m2 ,其他区域为168.6m2。 地下室总负荷量为:168.6m2 *100W/m2 +20.6m2 *150W/m2 =19950W
一层采暖面积为113.4m2,其中卫生间面积为4.5m2 ,其他区域为108.9m2。 一层总负荷量为:108.9m2 *100W/m2 +4.5m2 *150W/m2 =11565W
二层只做卫生间,采暖面积为13m2。 二层负荷量为:13m2 *150W/m2 =1950W
三层只做卫生间,采暖面积为11.5m2。 三层负荷量为:11.5m2 *150W/m2 =1725W
系统配置: 1.控制系统:2026 2.地面隔热系统:舒倍特专用电地暖模块(400*400*20mm),EPE复合膜(0.3mm) 3.边角保温层:绿羽(70mm) 4.发热电缆:康普森发热电缆
地下室地暖图(采暖面积189.2m2,设计10根康普森发热电缆)
一层地暖图(采暖面积113.4m2,设计6根康普森发热电缆)
二层地暖图(采暖面积13m2,设计2根康普森发热电缆)
三层地暖图(采暖面积11.5m2,设计1根康普森发热电缆)
电地暖立面剖视图
施工步骤及其图解: 在施工之前,先根据设计图纸确定温控器、地暖安装区域后,经业主同意后再施工。 铺设反射膜前务必清扫地面,保证地面平整干净,好施工,如有线管必须靠墙边走,如不能靠墙需地面开槽。 铺设地暖专用的EPE复合膜,EPE复合膜的作用主要是防止热量从地面散失,从而有效的提高热量反射和辐射能力,起到保温隔热作用
铺设边角保温层(蓝色边条):边角保温层不单起到了保温的作用,还起到了伸缩的效果。由于热涨冷缩的原理使得地面的装饰材料会有一定的收缩或膨胀,边角保温层可以防止它们开裂或形变。
接下来铺设400*400*20超薄地暖专用舒倍特隔热模块 舒倍特地暖模块的优点:1、一轻 2、二薄3、抗压性强4、起热迅速5、节能6、热效高7、隔热、隔音8.寿命长 9、简便高效 先铺整块,然后再铺边角,保证所有的采暖区域都铺设完整。EPE复合膜和隔热模块组合成空气隔热,从而起到极佳的保温效果。
如图所示,电模块卡槽中有突起的小片,这是为了防止电缆线与模块完全接触,从而影响发热效果。
康普森发热电缆
施工时注意尽量使电缆线均匀的分部在采暖区域,电缆线不得剪断或拼接使用
采暖区域直接找平后贴地面装饰物。
地暖控制面板2026 2026温控器,是智能家居温控器,将2026温控器链接至wifi,下载专用APP,用户可以通过温控器、智能手机或平板电脑来调节温度、改变模式、查看能耗,使用更简单方便。
装修完成后的部分现场图片
欢迎指导!谢谢! 和“乌兰舒适家”做朋友吧!
|