四.空调及地暖主管施工阶段 (一).在施工之前,金蚂蚁设计师、施工队长向业主及装潢公司负责人交底,确定室外机和室内机的安装位置、集分水器的安装位置、设备电源线规格、控制面板安装位置、设备补水管预留位置、设备基础及管路的走向。 (二)系统管路、设备、进行放样。
(三).放样完成后再一次与装潢公司负责人和业主确认设备与管路位置并签字确认,避免后期出现整改责任划分问题。 (四).放样完成确认后安排设备与材料进场,设备与材料应堆放整洁,现场装配应在指定区域完成。 (五).风机盘管吊装前应通电做三速测试,保证风盘运转及噪音正常,测试无故障后方可吊装。 (六).风机盘管出风口帆布折叠美观,与设备连接紧密,无拼接现象。 (七).风机盘管吊装采用的吊筋宜采用直径不低于0.8cm的镀锌丝杆,截取长度以风盘校正水平紧固后露出吊挂孔下沿4-5cm为佳。吊装时根据施工图纸确定生根位置,(生根一般采用膨胀螺栓)且生根牢固,吊杆与风盘吊挂孔上下连接处应加装平垫片、防震垫,上下螺母要紧牢,采用的紧固螺母必须与吊杆型号相匹配。
(八).风机盘管吊装完成后贴上出风口,回风口尺寸标签。 (九).管道穿墙、楼板孔时,管道与孔之见的缝隙要用发泡剂填充密实。(卫生间楼板穿孔用“堵漏王”封堵防漏) (十).空调管道安装应横平竖直安装牢固且间距布置均匀;管道与支架连接要用木卡、抱箍固定牢固,木卡选用型号与管道型号相符;支架角钢下料时采用切割机下料,台钻钻孔;不得使用电焊下料和开孔支架安装前需刷二道漆料;不得在支架安装后再补刷漆料。
(十一).管道保温套管及缝用专用胶水粘贴,应牢固、平整,管道保温应全面覆盖,空调水管道、冷凝水管道不得有管子直接裸露与空气接触弯头、三通等处胶水粘贴后如需用保温胶带包扎,胶带缠绕不能太紧,(胶带只为连接保护不起紧固定型作用)应表面整齐,无褶皱(试压合格前,管道接头部分保温先不进行包扎)。 (十二).水平安装应有5‰的坡度,水平管长度超2米时应设置1个排气孔,每路排水立管顶端设置排气孔。为避免杂物进入排水管,所有排气管顶部加设2个90°弯头。冷凝水管安装完成后必须做通水试验,水量至少为6L,确保排水通畅,风机盘管冷凝水盘应无积水现象。 (十三).不得用电锤、电镐直接开槽,线槽应横平竖直;线盒预埋与墙面要齐平,线盒不得凸出墙面;线管、线盒及信号线布置完毕后,应在线盒处作覆盖标识;预埋线盒内的信号线火线统一为红色线,剪短或包扎处理,避防止后期接风机盘管电源线时,火线与其他颜色线搭接出现触电。 在每个阶段完成时,本项目的施工组长都会在本项目的施工跟踪群上提交工程完成情况的照片,以及工程进度及剩余时间的预测。
|