方案简介

一、设计依据:

1、甲方关于采暖通风与空气调节的要求。

2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

4、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2012)

5、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012)

6、《城市区域噪声标准》(GB3096-93)

7、《通风和空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

二、武汉市内外设计参数

1、夏季室外计算参数
      夏季室外大气压力100170Pa,夏季空调室外计算干球温度35.2℃,夏季空调室外计算日平均温度31.9℃,夏季空调室外计算相对湿度79%、夏季室外平均风速2.6m/s、夏季空调室内计算温度26℃。
2、冬季室外计算参数
      冬季室外大气压力102330Pa,冬季采暖外计算干球温度-2℃,冬季采暖室外计算相对湿度76%,冬季通风室外计算温度3℃,平均风速2.7m/s、冬季采暖室内计算温度18℃。
3、极端最低温度:-18.1℃;极端最高温度:39.3℃。

三、设计范围

暖气系统。

四、设计及施工

1、暖气系统1.1概况:各房间及厅室布置地暖,卫生间布置暖气片。本方案采用壁挂炉辐射供暖系统,使用混水装置,并采用室内温控、循环水泵及壁挂炉联动的整体控制方式。1.2热负荷计算书及公式
1.2.2热负荷计算公式:
1.通过围护结构的基本耗热量计算公式
Qj = aFK(tn - twn)
Qj
—基本耗热量,W
K
—传热系数,W/(㎡·℃)
F
—计算传热面积,㎡
tn
—冬季室内设计温度,℃
twn
—采暖室外计算温度,℃
α
—温差修正系数
2.附加耗热量计算公式
Q  = Qj(1 + βch + βf + βlang ) · (1 + βfg) · (1 + βjan)
Q
—考虑各项附加后,某围护的耗热量,W
Qj
—某围护的基本耗热量,W
βch
—朝向修正
βf
—风力修正
βlang
—两面外墙修正
βfg
—房高附加

βjan

—间歇附加率

3.冷风渗透计算

Q  = 0.28·CP·pwn·V·(tn - twn)
Q
—通过门窗冷风渗透耗热量,W
Cp
—干空气的定压质量比热容=1.0056kJ/(kg·℃)
pwn
—采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3
V
—渗透冷空气量,m3/h
tn
—冬季室内设计温度,℃
twn
—采暖室外计算温度,℃
(1)通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量计算

V = L0·l1·mb
L0
—在基准高度单纯风压作用下,不考虑朝向修正和内部隔断的情况时,每米门窗缝隙的理论渗透冷空气量,m3/(m·h)

L0 = a1 · (pwn · v02/2)b

a1—外门窗缝隙渗风系数,m3/(m·h·Pab)当无实测数据时,可根据建筑外窗空气渗透性能分级标准采用

v0—基准高度冬季室外最多方向的平均风速,m/s
l1
—外门窗缝隙长度,应分别按各朝向计算,m
b
—门窗缝隙渗风指数,b = 0.56~0.78。当无实测数据时,可取b=0.67
m
—风压与热压共同作用下,考虑建筑体型、内部隔断和空气流通因素后,不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数

m = Cr·Cf·(n1/b + C)·ch

Cr—热压系数

Cf—风压差系数,当无实测数据时,可取0.7

n—渗透冷空气量的朝向修正系数

Ch—高度修正系数

ch = 0.3·h0.4

h—计算门窗的中心线标高

C—作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比,按下式计算:

C = 70 · (hz  - h) / (cf·v02·h0.4) · (t'n- twn) / (273 + t'n)

hz—单纯热压作用下,建筑物中和界标高(m),可取建筑物总高度的二分之一

t'n—建筑物内形成热压作用的竖井计算温度(楼梯间温度),℃
(2)忽略热压及室外风速沿房高的递增,只计入风压作用时的渗风量
V = ∑(l·L·n)   
l
—房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度,m
L
—每米门窗缝隙的渗风量,m3/(m·h),见表5.1-7(详见实用供热空调设计手册)
n
—渗风量的朝向修正系数,见表5.1-8(详见实用供热空调设计手册)
(3)换气次数法
L = K·Vf
L
—房间冷风渗透量,m3/h
K
—换气次数,1/h,见表5.1-13(详见实用供热空调设计手册)
Vf
—房间净体积,m3
(4)百分比法计算冷风渗透耗热量
Q = Qo·n
Q
—通过外门窗冷风渗透耗热量,W
Qo
—围护结构总耗热量,W
n
—渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率,%
4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式
Q = Qj·βkq
Q
—通过外门冷风侵入耗热量,W
Qj
—某围护的基本耗热量,W
βkq
—外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率
参考书籍
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB  50736 - 2012
《实用供热空调设计手册(第二版)》
《2003全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》
《2009全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》
1.3地暖管内工质设计供水温度45℃,设计回水温度35℃,设计供回水温差为10℃
     (JGJ-142辐射供暖技术规程2012 ——3. 1. 1 热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃ ,供回水温差不宜大于10℃且不宜小于5℃。民用建筑供水温度宜采用35℃~45℃ 。)

1.41.4.1房间的盘管形式主要为回转式和往复式。地暖盘管距墙200MM1.4.2地暖盘管地面温度要求

图片2.png

JGJ-142辐射供暖技术规程2012






1.5暖气方案图纸

图片3.png


1.5.5暖气系统图

图片4.png


1.2.1伸缩缝的布置

图片5.png
图片6.png
1.2.1.1当地面面积超过30m2 或边长超过6m 时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm; 伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏;
1.2.1.2伸缩缝宜从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘;
1.2.1.3.伸缩缝应有效固定,泡沫塑料板也可在铺设辐射面绝热层时挤入绝热层中。——JGJ-142辐射供暖技术规程2012
1.2.2地面构造图
图片8.png 图片7.png


1.2.3.1 豆石混凝土填充层材料强度等级宜为C15 ,豆石粒径宜为5mm~12mm 。

1.2.3.2 水泥砂浆填充层材料应符合下列规定

1.2.3.2.1 应选用中粗砂水泥,且含泥量不应大于5%;

1.2.3.2.2 宜选用硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;

1.2.3.2.3 水泥砂浆体积比不应小于1 : 3;

1.2.3.2.4 强度等级不应低于M10 。

                                  ——JGJ-142辐射供暖技术规程2012
QQ截图20170331091318.png
1.2.4.1 加热供冷管出地面与分水器、集水器连接时,其外露部分应加柔性塑料套管——JGJ-142辐射供暖技术规程2012


1.2.4.2考虑到管道塑性,以及防止管道超过管道弯曲半径极限的野蛮施工所定制的弯管支架


采暖管使用丹佛斯PE-RT阻氧管
微信图片_20170331092828.jpg 微信图片_20170331092834.jpg

1.2.5采用绿羽保温板及反射膜
微信图片_20170331092808.jpg
1.2.6.1定制安装模版,方便业主与我们联系,方便安装师傅定位,
1.2.6.2定制壁挂炉管道安装模版,管道定位安装更加简易精准。


1.2.7   其他相关施工规范——JGJ-142辐射供暖技术规程2012

1.监控器的控制器设置高度宜距地面1. 4m ,或与照明开关在同一水平线上。
2.施工的环境温度不宜低于5℃在低于0℃ 的环境下施工时,现场应采取升温措施。
3.塑料管弯曲半径不应小于管道外径的8 倍,铝塑复合管的弯曲半径不应小于管道外径的6 倍,铜管的弯曲半径不应小于管道外径的5 倍;
4.最大弯曲半径不得大于管道外径的11 倍;
5.混凝土填充式供暖地面距墙面最近的加热管与墙面间距宜为100mm; 每个环路加热管总长度与设计图纸误差不应大于8% 。
6.埋设于填充层内的加热供冷管及输配管不应有接头。在铺设过程中管材出现损坏、渗漏等现象时,应当整根更换,不应拼接使用。
7.加热供冷管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝,必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200mm 的柔性套管。

图片10.png
图片9.png

1.2.8 JGJ-142辐射供暖技术规程2012强制性条文:
3.2.2  直接与室外空气接触的楼板或与不供暖供冷房间相邻的地板作为供暖供冷辐射地面时,必须设置绝热层。
5.1.9  施工过程中,加热供冷部件敷设区域,严禁穿凿、穿孔或进行射钉作业。
6.1.1  辐射供暖供冷系统未经调试,严禁运行使用。

3.壁挂炉的选择

根据业主对生活热水及节能的需求,我们选择了28KW的依玛VICTRIX EXA壁挂炉