一、 工程名称: 郑钻精密工具制造(天津)有限公司办公楼(位于天津市西青区赛达经济开发区),(铺设面积暂定2230平米)
二、 设计依据: 1、《 采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003; 2、《地面铺设 供暖技术规程》JG142-2004/J365-2004;
三、设计参数: 1、室外计算干寒温度:冬季供暖fw=-5ºC; 2、室内设计温度:tn=22±2ºC; 3、 采暖室外平均风速3.6m/S; 4、 采暖地面设计温度24-26C;
四、地板采暖铺设标准及要求
①设计施工图纸和有关技术文件齐全;
②有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;
③施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;
④土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收 ⑤所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查应合格。必要时应抽样进行相关检测。 ⑥施工时不宜与其他工种交叉施工作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。 ⑦铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。
2.伸缩缝的设置应符合下列规定:
①在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式
连接,搭接宽度不应小于10mm;伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10mm。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。
②当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。 ③伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。
3.填充层施工
①在加热管或 发热电缆的铺设区内,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。 ② 系统初始加热前,混凝土填充层的养护期不应少于21d。施工中,应对地面采取保护措施,不得在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。 ③严禁重压
【工程外景图】:
【施工过程】
1.地暖管道: 采用美国保利耐高温(直径20*2.0)PEXB管(100%进口原材料) 2.主管及支管:暂不考虑 3.隔热板:采用标准2.0cm厚优质挤塑板 4.铺设间距:一层、三层20CM ,二层为25CM 5. 分集水器:采用上海柯耐弗G30全铜分集水器。一层70路,共12组分集水器,;二层19路,共4组分集水器, ;三层44路,共9组分集水器;1寸三合一阀门25套(包括过滤、压力、温度)。 6.回填:采用C15细石混凝土管上覆盖2cm(即隔热板2cm+细石混凝土4cm,层高抬高6cm) 7.卫生间:铺设地暖 8、铺设范围:一层除弱电间以外的其他部分;二层东部大办公室、会议室、卫生间;三层卫生间、办公区域、总办休息室。 六、铺设流程:
隔热板+反射膜+管道+细石混凝土保护
七、效果: 在供水温度55℃,回水温度35℃的情况下室内温 度可达到20-22℃
八、质保:
美国保利耐高温PEXB管特点
1. 清洁、无污染,无**无味, 2. 耐温耐压,使用温度可达95 ºC 3. 抗紫外线,耐老化,使用寿命长达50年 4. 易弯曲,安装简单、快捷,管件少,经济实用。
美国保利耐高温PEXB管质保
整体系统由本公司质保5年;管道在使用温度低于95℃由厂家质保50年
如有其它人为破坏以及不可抗力因素造成损坏,需支付维修费用。
联系人:杨耀民 13598880787
二零一六年九月三号 |