l 项目基本信息:
1. 项目名称:扬中明珠花园5
2. 施工面积:采暖面积140平方平层
3. 设计施工单位:镇江市苏宜冷暖设备工程有限公司
4. 施工内容:壁挂炉低温辐射采暖系统
项目平面图:
图片1.png
l 设计依据及参数
1.设计依据:
1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003
2、《建筑设计防火现范》(GB50016-2006
3、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95
4、《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87
5、《住宅设计规范》(GB50096-99
1.设计
amily:微软雅黑;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:'Times New Roman';font-size:11.0000pt;" >设计施工单位:镇江市苏宜冷暖设备工程有限公司

4. 施工内容:壁挂炉低温辐射采暖系统
图片2.png
l 设计步骤及方案的最终确定
1.根据户型结构测量及用户的需求计算出最终采暖面积
图片3.png
综合考虑用户的生活热水使用效果推荐24KW壁挂炉,由于采暖只需13KW  如何有效利用24KW 达到最合适的采暖效果,对客户进行节能方案配置。(即采用耦合管及中央集控进行联动,保证壁挂炉端热水有效输出,水流量较大,末端采用屏蔽泵分别控制)
2.根据估算得出用户的采暖热负荷为12871W.
根据最差工况即(供回水温差=10℃)计算出所需流量为1.12m³/h.
图片4.png
查的相关参数得出菲斯曼壁挂炉一些参数
图片5.png
分析:在扣除壁挂炉阻力及管道阻力及阀门阻力后,查得水泵热力曲线,剩余扬程所对应流量无法满足客户最差采暖需求。
即排除用壁挂炉自身泵带10路地暖的可能(会造成部分回路不热,或热的慢,达不到设计参数要求)
更新方案:用33出耦合罐外加2个屏蔽泵做二次系统分别进行控制,保证壁挂炉稳定运行,达到节能效果。
5路分集水器所需最低水流量=0.62m³/h
图片6.png
查得水泵性能曲线选择曼瑞德15-6 3档调速屏蔽水泵,再满足主管道水流速及各盘管水流速的情况下,调高水泵转速,进回水温差变小,舒适性会更好!
Roman';color:rgb(255,0,0);font-size:15.0000pt;" >即排除用壁挂炉自身泵带10路地暖的可能(会造成部分回路不热,或热的慢,达不到设计参数要求)

更新方案:用33出耦合罐外加2个屏蔽泵做二次系统分别进行控制,保证壁挂炉稳定运行,达到节能效果。
5路分集水器所需最低水流量=0.62m³/h
图片8.png
l 项目选用主材:
德国乐施雷森
pe-xc
图片9.png

图片10.png
德国乐施雷森分集水器
图片11.png
案例细节展示
图片12.png

图片13.png

图片14.png
采用2公分挤塑板铺设并用铝箔胶带密封
图片15.png

图片16.png
铺设镜面反射膜并翻边盖住边界保温条
图片17.png

图片18.png

图片19.png
图片20.png
采用回字型铺设
,
管道横平竖直,间距均匀



图片21.png
放置过热对出水管路进行保温处理

图片22.png
锅炉主管保温太厚无法穿,主管埋设均打发泡剂

图片23.png
耦合罐及分集水器连接图

图片24.png
乐施雷森专用滑紧件连接

图片25.png
防尘保护

图片26.png
温控器保护盖