舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1907|回复: 3

【大千精工】蒸汽采暖设计施工案例

[复制链接]
发表于 2016-11-30 13:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lindesy 于 2017-3-31 19:12 编辑

【大千精工】蒸汽采暖设计施工案例
                        ----- 吴江市万士绸缎有限公司办公大楼蒸汽采暖项目

项目总负责人:张磊  技术工程师:张海兵

图片14.png

图片1.png



一项目概况
本项目系甲方办公大楼,是集办公接待休闲一体,设有办公室,会议室,陈列室,休息室,VIP接待室等等,我方承接大楼机房及整体地面辐射采暖系统方案。
  甲方是生产经营绸缎布匹,厂内有高温饱和蒸汽,大千精工根据甲方要求及实际情况,设计了系统图纸及参数要求,针对该项目的具体情况做出相应深化方案,产品选型及后期施工
1、 设计依据:
中华人民共和国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2012
中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142-2012
国家建筑标准设计图集《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》
《居住建筑节能设计标准》J10321-2012
《住宅建筑规范》GB50386-2012

项目信息 建筑 面积:             3000M²              
实际采暖面积:                         1800M²                  
实际空调面积:                                                
      混凝土结构
   型:                     基本保温                     
玻璃 结构:                  普通双层中空玻璃               
主机安装位置:                 一楼楼梯下方                   
夏天正常温度:                        35℃                                          
夏天最高温度:                        40℃                                          
冬天平均温度:                   -1  --5℃                                          
冬天最低温度:                       10℃                                       

功能需求
   能:                    中央采暖                     
热:地板辐射采暖

系统设一、工程概述
本工程地处苏州吴江市万士绸缎办公大楼项目,采暖总面积 1800  平方米;设 大堂,会客区 房间等区域。其中,冬季室内地板辐射采暖面积约为1800平方米.
二、方案描述
根据贵项目处要求设计方案如下:
l 地板供热:冬季采用地板辐射采暖,在地板下铺设水管,地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高,十分清洁,真正做到各个角落都温暖,室内温度更均匀,舒适性更高;足暖头凉,垂直方向温差极小;暖从足部升起,不燥不热,舒适温暖,符合中医学「凉顶暖足」的养生之道,舒适健康。
地暖设计概况如下:设地面层为水泥或瓷砖,地暖盘管为PERT管,管径为De20,管间距设为200mm-250mm,各环路管长为75~100m(不超过120m),保温层采用XPS保温板厚度为20mm,供回水温差为5~10℃。
三、系统原理
接入蒸汽,通过换热装置,以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。


四:大千精工设计说明:
机房设计明细及图纸:
根据甲方提供的蒸汽参数,根据采暖面积,热量,层高,设计计算出板换数量水泵选型,并实现全自动话控制系统。
图片2.png
图片3.png

图片4.png

地面根据 CAD图纸设计  采用20*20的地暖专用管道,间距是20CM-25CM,每平方热量约为100W/m2左右。本系统主管采用50主管,做同程系统,流速为0.8m/s  通过蒸汽换热器,换热产出不高于60度热水,进入室内地面循环,达到采暖效果,通过室内温控器可以控制回路的通断,温控器可以设定温度,达到设定温度会自动关闭回路,主管道回水温度达到设定温度,换热装置停止工作,节省能源。分水器采用纯铜一体锻造,使用寿命更长久。地暖管采用无锡凯诺PERT20地暖专用管道。
图片5.png

图片6.png

图片7.png

图片8.png

图片9.png

图片10.png

图片11.png


五:负荷计算及末端配置
   热负荷由外围护结构和内围护结构的基本耗热量及其附加耗热量和冷空气渗透耗热量组成;冬季采暖的室内设计温度设为16-22℃,经负荷计算及规范得知,建筑的采暖热负荷指标为100w/㎡左右,符合要求。
采暖区域热负荷汇总见表4:
4  热负荷及地暖配置汇总

地暖配置表
区域
面积
单位热负荷(W/M2)
总热负荷(W)
采暖方式
管路回路
设备型号
温控器
一层
办公区
336
120
40320
地板采暖
24
分水器
7
二层
办公区
316
120
37920
地板采暖
21
分水器
6
三层
办公区
340
120
40800
地板采暖
24
分水器
4
四层
房间
327
120
39240
地板采暖
22
分水器
7
五层
办公区
354
120
42480
地板采暖
25
分水器
9
六层
休闲区
127
120
15240
地板采暖
8
分水器
1
合计

1800
120
216000

124
34


3. 产品选型:
蒸汽板换采用扬州太平洋板换
采暖加热管采用无锡凯诺PERT加热管,规格为:φ20x2.0mm。
分集水器为浙江久隆铜分水器,并配有电热执行器,此分集水器配合房间温度控制器使用可以实现不同区域独立控制的功能,节约能源。
符合《居住建筑节能设计标准》单个区域独立温度控制技术要求。

三.施工现场图片欣赏 就不一一赘述了
材料进场:
图片12.png

图片13.png

4.主管道及 分(集)水器安装
(1)将分(集)水器水平安装于图纸指定位置。
(2)安装位置在距墙预留50mm。

图片15.png

5. 保温板、保温条、反射膜铺设
图片16.png

图片17.png

6. 地暖盘管铺设
加热管按设计施工图纸标定的管间距、长度及走向敷设,加热管保持水平,不得出现“死折”及横向扭曲;管材弯曲半径不得小于6 倍的管外径。
图片18.png

图片19.png


7. 水压试验
(1)水压试验应以每套分(集)水器为单位。
(1)水压试验前对管路进行水冲洗,在集水器的一端用管线连接至户内下水处。
(2)对支管及分水器和环路分别进行冲洗,时间不得少于1min,直至目测管内无任何杂物、出水口水颜色与入水一致为合格,并将所有管线中空气排出,注满水,关闭支管阀门。
(3)用手动泵缓慢升压至0.8Mpa,升压过程中随时观察与检查是否有渗漏现象,升压时间不得少于15min,当升至0.8MPa 时,停止升压,并关闭所有阀门。1 小时后压力降至小于0.05MPa,然后再泄压到工作压力0.4Mpa 作外观检查,各接口处无渗漏,24小时压力0.6Mpa以上合格。
图片23.png

图片24.png

图片25.png

8. 伸缩节安装、监督回填混凝土
(1)按施工图纸安装伸缩节,固定牢固。长度不小于300mm。
(2)在铺设加热管的区域,专人监督回填混凝土过程。
图片20.png

图片21.png

图片22.png

5_副本.jpg

1_副本.jpg

2_副本.jpg

3_副本.jpg

4_副本.jpg

6_副本.jpg

7_副本.jpg

8_副本.jpg

9_副本.jpg


因为现在现场尚不具备主机进场及调试条件 ,后期调试完再补完照片。谢谢大家欣赏。


图片26.png

公司简介
苏州市大千节能科技有限公司是一家集设计销售施工于一体的专业性暖通科技公司,经过数年稳健发展,以诚信真诚专业的服务,赢得了众多客户的认可。
公司致力于商业空间的暖通系统配套服务,现公司主要有水系统空调多能源采暖系统、热水系统新风系统,软水处理等。为商业建筑、高档酒店、办公楼宇、厂房、医院、学校、高档酒店商务会所、高端别墅及住宅项目等提供整体窒内环境优化功能与一体解决方案。
大千精工以创新的思维理念和专业的服务为客户提供室内外环境优化的系统解决方案,
经济(economics)、能源(energy)、环境(environment)、节能(energy saving)
打造4e舒适空间



发表于 2016-12-2 17:46:19 | 显示全部楼层
期待后面的施工照片~加油~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-19 10:22:29 | 显示全部楼层
大工程的 不错呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表