地源热泵新风系统设计施工说明
一.设计依据:
1、建筑设计图纸及相关资料。
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
4、《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调、动力》
5、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-暖通空调、动力》
6、《地源热泵系统工程技术规范》
7、其他有关的设计规范、规程
二.空调方式及冷热源:
空调估算总冷负荷为97.1kw,总热负荷为102.4kw.热水用量考虑使用一个500升水箱。空调主机采用PR125W-HRB全热回收三位一体机组两台,制冷量为76.5kw,制热量79.6kw,可以同时满足75%%%以上使用系数.夏季供给空调系统7/12度的冷冻水,冬季供给55/45度的采暖热水,同时全年由热回收主机提供45/50度生活热水,生活热水采用全屋循环式,即开即热。地源热泵机组采用三位一体机,热水优先级高于空调地暖,优先满足热水供应。
本工程空调冷热源全部由土壤换热器提供,空调侧水系统和地源侧水系统均采用一次泵定水量系统,热水侧采用二次泵系统。
三.土壤换热器:
根据《地源热泵系统工程技术规范》规定,由施工单位对本工程土壤换热器进行热响应测试,最终埋管数量根据测试数据调整。本工程暂按类似地块测试数据设计,夏季土壤换热器每米井深散热量按60w,冬季每米井深取热量按58w设计。本方案土壤换热器按照4mX4m间距埋设,钻孔深度100m,总埋设单U井14口。夏季土壤换热器最大释热量为84kw,冬季土壤换热器最大释冷量为81.2kw. 土壤换热器最大取冷量为76.5kw,提供室内空调负荷和热水负荷为76.5kw,均达到95%以上。土壤换热器最大取热量为81.2kw,提供室内采暖负荷和热水负荷为79.6kw,均达到95%以上。土壤换热器循环工质为自来水,循环温度夏季为26/22度,冬季为12/16度。
四.中央新风系统设计说明:
1.地下层新风面积为:168m2,估计高度为3m,按照每小时换气1.5次计算,总风量为756m3.
2.一层新风面积为:155m2,估计高度为3m,按照每小时换气1.5次计算,总风量为697.5m3.
3.二层新风面积为:155m2,估计高度为3m,按照每小时换气1.5次计算,总风量为697.5m3.
4.三层新风面积为:145m2,估计高度为3m,按照每小时换气2次计算,总风量为870m3.
5.四层新风面积为:145m2,估计高度为3m,按照每小时换气2次计算,总风量为870m3.
6.地下层共布置进风口7个,排风口7个,一层共布置进风口8个,排风口8个,二层共布置进风口7个 排风口7个。三层共布置进风口7个 排风口7个,排风口7个,四层共布置进风口6个 排风口6个.
7.新风主控制器采用专用风机控制器。
8.新风系统进排风口采用专用送(排)风口尺寸为160mmX160mm。
9.采用新风系统专业管材及配件,并提供安装,施工及技术 支持。
五.施工说明:
1.空调水系统:
(1)管材:
机房部分管道:公称直径d≤100mm的管道采用PP-R管,热熔连接; 地埋管部分:采用高密度聚乙烯管(HDPE100)作为埋管材料,垂直埋管公称外径为32mm,壁厚为3.0mm,管材公称压力为1.6MPa;汇总管采用 高密度聚乙烯管(HDPE100)作为埋管材料。 热水部分:防止管道结垢对水质影响,全部采用PPR管。
(2)保温:
热泵机房管道及集分水器均做保温,管道保温均采用橡塑保温材料,规格如下: 当DN≤50mm时,δ=25mm;当150mm≥DN>50mm时, δ=30mm;当DN≥200mm时,δ=40mm; 集分水器及膨胀水箱保温;δ=40mm;
(3)室内非保温管道刷两道调和漆。
(4)空调水管上的阀门当DN<50mm时采用截止阀;当DN≥50mm时采用蝶阀。
(5)在各水管的最高位置要装置自动排气阀;最低位置设置泄水阀,泄水阀接至附近排水沟。
(6)管道活动支、吊、托架的具体形式和设置位置,由安装单位根据现场情况确定,做法参见国标图03SR417-1。管道的支.吊.托架必须设置于保温层的外部, 在穿过支、吊、托架处.应镶以垫木。
(7)管道安装完工后,应进行水压试验,试验压力见GBJ242-82有关规定. 试压合格后应对系统进行反复冲洗,直至排出水中不夹带泥砂,铁屑等杂质,且水色不浑浊时方为合格,管路路系统冲洗时,水流不得经过所有设备。
(8)水路管道,设备等,在表面除锈后,刷防锈底漆两遍.金属支,吊,托架等,在表面除锈后,刷防锈底漆和色漆各两遍,水路管道均应作色环标志。
(9)各楼入口低点设置泄水阀。
2、地埋管系统:
(1)本工程地下埋管换热器采用垂直埋管(单U型),钻孔深度为100m,深度根据现场实际情况可适当调整。
(2)所有地下埋管换热器环路的水平管平均分配到分集水器,每个集水器母管上加检修闸阀。且整个系统每个环路同程设置,集分水器井供、回水支管均加装检修阀。
(3)垂直U型管安装完毕后,应立即用回填材料封孔,回填材料为细沙,采用人工回填保证回填密实性。
(4)水平地埋管连接管回填土应细小、松散、均匀且不含石块,回填过程应压实、均匀。
(5)地埋管换热器安装前、中、后都应进行水压试验,U型管地面试验压力1.0mpa,系统试验压力为0.7mpa,安装前后应对管道进行冲洗。
六. 其它:
1.热泵机组、水泵等设备的安装、试压及操作均按产品说明书进行。
设备施工安装图集》的有关内容。2.凡本说明未提及的详细作法,均参见《地源热泵系统工程技术规范》和《建筑设备施工安装图集》的有关内容。
3.施工中若遇到与本专业有关的问题,应由甲方,施工单位和设计人员共同协商解决。