与武当山道教协会会长李光富合影,李光富道长现为第十一届全国政协委员,湖北省道协名誉会长,武当山道教协会会长,武当道教功夫团团长.
太子洞贾爷合影
工程依据
1. 《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年
2. 《采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社,1993年
3. 《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年
4. 《地面辐射供暖技术规程》 中国建筑工业出版社,2004年
5. 建筑平剖面图
工程设计:
1. 设计参数:
地表温度: 22±2℃;
居室单位负荷: 150w/ m²
卫生间单位负荷: 180w/ m²
2. 温度控制:
每个区域由一个双温双控温控器独立控制;
3 . 工程采用材料明细
1)安泽单(双)导组件式发热电缆
2)技术指标:实心电阻丝,XLPE绝缘体,PVC外套
3)外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准
4)线性负荷为18.5(17)W/m,最高系统电压300/500V。
5)保温扣板和压模成型的导热铝板(怡热干式)
6)Anze温控器
4.安泽(Anze)自动控温节能暖房系统的原理
发热电缆低温辐射供暖系统的简介:
国内领先的安泽发热电缆低温辐射地板供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法为一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热,从而达到下暖上凉最佳效果。
安泽(Anze)发热电缆地面辐射供暖系统的安装要点:
a) 发热电缆和Anze电子温控器的安装必须符合厂家施工安装规范。
b) 发热电缆的弯曲半径必须不小于电缆自身直径的六倍。
c) 发热电缆承受的张力不能超过25kg。
d) 发热电缆决不能放置在管道较锋利的边缘。在任何时候都应小心保护发热电缆。
e) 安装发热电缆前,检查施工地面是否平整。
f) 发热电缆必须展平,常规发热电缆避免出现电缆线交叉接触现象。
j) 首先使用塑料胶带分点将发热电缆预固定,最终完工的发热电缆固定材料使用豆沙混凝土,这样可以保证发热电缆安装在地面下的安全,并确保整个地面与发热电缆保持一体化
h) 在寒冷环境下安装发热电缆时,气候会使发热电缆变硬,使其难以弯曲。为保证安装质量,应把发热电缆展平,将发热电缆与电源接通,过一小段时间后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,使发热电缆能够紧密的贴在钢丝网上。
i) 发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻值和绝缘电阻,并接通临时电源确定发热电缆发热后才能安装温控器。(蓄热湿式)
施工过程图片
工程所需要的部分材料
主材:安泽单导发热电缆,安泽双温双控温控器.
辅材:英姿挤塑板.1.8毫米的网片.
选用金明发热电缆专用卡丁,金明80G反射膜,
原始地面边角保温,我们现在用的边角保温全部是在生产厂家用机器切的,这样可以减少师傅们的作业量,提高施工速度,而且也很美观.
保温板的铺设
反射铝膜的铺设完成,采用金明80G反射膜.
钢丝网的铺设完成,钢丝网丝粗1.8毫米.
这是安泽厂家为我们配的放线器,有了这个真的很方便,一个人可以单独操作,这也是提高我们施工速度和质量不可缺少的功臣.
铺设进行时
找平过程图片
安装温控器调试阶段图片,这是根据甲方要求,装上温控器进行调试,电地暖系统一切正常.
下图是洗手间,温控器已经安装完成.
试运行阶段
武当山的工程既可以说是我们丽业人做好本职工作的责任,也可以说是我们丽业人对自己心灵的洗涤与净化。在它远离繁华喧嚣的宁静、清秀和奇异的风光之中,我们丽业人定会
更加努力,更加积极的去做好我们的每一次工程,不管大与小。我们始终相信因为专业所以信赖。