工程项目:鼎盛国际公寓

                ——陕西德瑞冷暖设备工程有限公司

                    暖洋洋地暖

一、工程概况: 鼎盛国际共28层,1~3层为商业用房,4~28层采暖设计为地辐射采暖,每层12户,每层2个管道井,采暖支管分别接入管道井。


名称:鼎盛国际公寓

地址:西安市长缨东路

面积:27312平米

工期:25天

热源:热力公司提供热水60℃/ 50℃。


外围护结构:墙体外保温
施工范围:室内分水器以内地辐射采暖系统施工、水压试验,分水器至管道井之间采暖支管施工。

二、设计依据

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《西安市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)
《住宅建筑规范》(GB50368-2005)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)

三、设计参数


      西安地区冬季室外平均温度-5℃,室外风速1.8m/S,冬季室外相对湿度67%,卧室、起居室、客厅设计温度18℃,厨房15℃,卫生间22℃。
采暖热媒为低温热水,热媒水温度为60℃~50℃,热源又小区内热交换站提供,采暖定压在换热站内考虑。

四、材料说明

序号

材料名称

规格型号

品牌



1

PE-RT管材

20*2.0  25*2.3

秦皇岛宏岳


2

聚乙烯苯板

20kg/m3     2.5㎝厚

西安临潼昌达


3

无纺布反射膜

40g/㎡

山东临朐


4

钢丝网

200×200

西安市


5

分水器

铜制 单球阀

浙江洁利达


6

扎带


山东临朐



      秦皇岛宏岳塑胶有限公司是专业研发、生产与销售各类环保塑胶管道系统的国内塑料管材行业大型企业之一。宏岳商标被认定为中国驰名商标,宏岳牌塑料管材被认定为国家免检产品、河北省名牌产品,宏岳PE-XaPE-RT管材是中国地面供暖行业推荐产品。同时,宏岳公司是中国塑料加工工业协会副会长单位,中国塑协管道专委会副理事长单位,中国地面供暖委员会副主任委员单位,河北省高新技术企业,河北省省级重点产品推广企业,河北省UPVC给排水管材管件“AAA”级生产供应和技术示范基地,河北省管材管件行业十强企业,河北省中小企业质量信用管理示范企业,并连续多年被评定为省级守合同重信用企业


五、陕西德瑞企业简介


   陕西德瑞冷暖设备工程有限公司位于西安市太白南路181号西部电子社区,注册资金500万元。主要从事地板辐射采暖管道、中央空调管道、散热器采暖管道及其配套产品的安装、维修与销售,专业从事低温地板辐射采暖系统及其它冷暖设备配套工程的设计、施工、安装以及相关技术咨询。公司汇集了一批优秀的专业设计和施工人员,严格按照地暖规范进行设计和安装。公司自成立以来,顺利设计施工了【龙湖·盛景】【东航·公园天下】【雅荷春天】、【海荣名城】、【山城名邸】【固原国税局】等地板辐射采暖工程。目前在建的工程有【高新枫尚A/B/C座】【鼎盛国际】【雅居乐花园】【五里湖畔】【北康花园】等。公司致力于把国内先进的采暖、制冷技术和文化引入西北市场,并与生产厂商建立良好和牢固的合作伙伴关系。
陕西德瑞冷暖设备工程有限公司秉承“以人为本”的服务理念,汇集了大量的人才和精英。公司现有员工近80名,其中中级职称以上者占员工总数的30%。公司下设技术部、工程部、售后服务部、行政部、财务部等职能部门,是集设计、销售、安装、服务为一体的专业化冷暖设备营销与安装公司,现已在西北五省建立了完善的营销网络,产品的先进性、可靠性、经济性和完善的售后服务体系收到广大用户的认可。
陕西德瑞冷暖设备工程有限公司的经营方针是“用户至上、创德瑞品牌;诚信务实、创德瑞形象”,公司将秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,依托“先进的技术、可靠的质量、合理的价格、完善的服务”为经营宗旨,以创造中国暖通业的新纪元。

六、卫生间、厨房门口处理方案
    一般情况下,地暖施工时卫生间、厨房防水施工已经完成,施工进行盘管时需特别注意,不得撞击地面或用利器敲打地面,以免损坏防水层造成漏水。
1)、当卫生间、厨房门口设计无梁时,卫生间、厨房标高略低于客厅或卧式10㎝-12㎝,在这种情况下可采取用切割机切割成宽3㎝、深4㎝坡向卫生间或厨房的槽,然后对槽口周边30㎝以内的面积进行重新涂刷防水材料,待防水材料晾干后,便可进行苯板和铝箔、加热管施工,过门地辐热管上须套上套管(波纹管),以防踩压。(切割槽口主要防止卫生间、厨房门口处苯板被加热管抬起造成下面填充不实混凝土浇注后容易松动裂缝)
2)、当卫生间、厨房处设计有梁时,为了不使过门加热管抬高室内地坪标高,采取切割机切成水平型槽,然后对槽口周边30㎝以内面积进行重新涂刷防水材量料,待防水材料晾干后便可进行后面工序的施工。

gif

gif


                                                                    采暖平面图  

gif

gif


                                                             管道井及分水器安装示意图

jpg

jpg

                          
                                                                                  外 景 图  


jpg

jpg

jpg

jpg
 楼主| 发表于 2009-8-6 13:58:00 | 显示全部楼层

回复: 鼎盛国际公寓地辐射采暖施工

jpg

jpg


                            分水器安装         

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-6 14:02:00 | 显示全部楼层

回复: 鼎盛国际公寓地辐射采暖施工

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-7 18:31:00 | 显示全部楼层

回复:鼎盛国际公寓地辐射采暖施工

缺少设计图纸和楼盘外景照片希望 尽快补上.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-7 18:40:00 | 显示全部楼层

回复 4F 云帆 的帖子

好的,谢谢!该工程才刚做了6层,一共25层呢。我会尽快补上的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-13 17:07:00 | 显示全部楼层

回复: 鼎盛国际公寓地辐射采暖施工

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-21 11:07:00 | 显示全部楼层

回复: 鼎盛国际公寓地辐射采暖施工

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-9-21 13:40:00

回复: 鼎盛国际公寓地辐射采暖施工

管材间距太宽了些吧 有35了
 楼主| 发表于 2009-10-19 12:16:00 | 显示全部楼层

回复 8F 游客 的帖子

间距是250,钢丝网孔距是200*200的。