徐州望景花园小区发泡水泥家装地暖施工日记

  • 施工单位:徐州温馨时代地暖装饰工程有限公司
    工程名称:集中供热改地板采暖项目
    工程地址:徐州望景花园A座2804室      
    一、
    设计依据及标准
      
    本家装为低温热水地面辐射采暖项目
    《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
  • 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
  • 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
  • 《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
  • 《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
  • 《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
  • 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
      .采暖房间的设计参数:
        室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。
    卫生间--22℃。
        地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。
      .采暖方式及热媒:
        本工程采用集中供暖,由于温度在80度左右,所以采用曼瑞德地暖温控器,此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。
    二、施工要求:
      1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有手动排气阀、工作压力为0.3MPa。
      2.室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于120米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
      3.在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
      4、管道和阀门要求:
      (1)采暖管道采用日丰PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
        (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
      (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
      (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
      5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1: 2:2.5。   
      6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
      7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
      8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》    GBJ242-82)的有关规范
  • jpg

    jpg
                                     
    三、施工工序说明:
      1、地板辐射管敷设
      2、保温层采用发泡水泥材料,厚度为40mm,将发泡水泥浇注在平整。保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),技(m.k),术指标≥0.087(298k±2k)。(2)密度、1m ≥ 450Kg。(3)强度、7D/cm ≤9 。抗压:288kg/cm≤12燥的地面上,然后将表面刮平,凝固48小时,进行加热管铺设施工,同时靠边墙处设置边墙膨胀条,膨胀条采用专用膨胀条。
      3、钢丝卡:将加热管用金明U型钢丝卡固定于发泡水泥上,钢丝卡材料为A3冷拔丝,φ2.00mm,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
      4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
      5.在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
      6.混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
      (1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
      (2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。
    四、运行说明:
      1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25°C,循环48h,然后逐日升温3-5°C直至达到设计温度。
      2、进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面 ,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
      3、运行温度应在60°C以内,非采暖季节系统应满水保养。
      4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
      5、流量:按照设计要求φ20x1.9mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h  φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h.
材料

管材:瑞泽管业
分水器:中良分水器
卡钉:金明卡钉
弯管器:金明弯管器
混水:曼瑞德


jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg

































发表于 2009-10-1 21:57:00 | 显示全部楼层

回复:徐州望景花园发泡水泥地暖施工日记

老李节日快乐,看到你的两篇工程日记里已经采用了金明的放管器,请你讲讲金明放管器的实际应用体验,效果如何,希望详细介绍一下,现在很多人都在关注这个产品,到底在地暖施工中给你们带来什么好处,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-5 15:47:00 | 显示全部楼层

回复: 徐州望景花园发泡水泥地暖施工日记

老李  节日快乐   您的工地值得学习啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-8 14:07:00 | 显示全部楼层

回复:徐州望景花园发泡水泥地暖施工日记

老李,你好,我一直在关注你的日记。我也是徐州人,没想到咱们那也都开始采暖了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-8 17:09:00 | 显示全部楼层

回复:徐州望景花园发泡水泥地暖施工日记

你是徐州那个地方的,:D 老乡。徐州已开始有地暖好几年了,有时间到沛县来玩!:Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-8 17:32:00 | 显示全部楼层

回复:徐州望景花园发泡水泥地暖施工日记

金明放管器的好处,1.减轻劳动强度;
  2.使用本产品放管后不易回弹; :D
  3.提高施工效率,降低人力成本; :D
  4.组装。拆卸简单方便,体积小,易携带; :D
  用起来比较方便,原来施工用两个工人,现在一个人就可以施工了!金明放管器的确是好!地暖的朋友快行动吧!!!:Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-10-21 23:01:00

回复: 徐州望景花园发泡水泥地暖施工日记

哈哈!祝哥哥生意兴隆。你是地暖的鼻祖。
 楼主| 发表于 2009-10-28 19:39:00 | 显示全部楼层

回复:徐州望景花园发泡水泥地暖施工日记

谢谢:D
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-30 17:09:00 | 显示全部楼层

回复: 徐州望景花园发泡水泥地暖施工日记

不错,漂亮!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-3 19:28:00 | 显示全部楼层

回复:徐州望景花园发泡水泥地暖施工日记

谢谢你的关注:D
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表