施工单位:沁水县康盛暖通设备有限公司
工程项目:个人庭院住宅地暖项目
工程地址:沁水县城新城社区
施工日期:2009.06.29
一、工程概况:
1、本工程为私人庭院住宅,建筑面积680平方米,建筑层数四层,一、二层为商铺;三、四层为住宅。
2、室内外高差0.15米,建筑总高度13.2米,属于三类建筑。
3、本家装三、四层为低温热水地板辐射采暖项目,使用面积270平方米。
二、设计依据:
1、《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)(J365-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《住宅设计规范》(GB50096-1999)
三、采暖设计与计算参数:
1、冬季采暖室外计算干球温度:-8℃
2、各采暖房间的设计参数:
室内温度:卧室、客厅、餐厅18℃。
卫生间22℃。
四、采暖系统:
1、卫生间采用彩钢散热器。
2、其他房间采暖方式为低温热水地板辐射采暖。
3、热媒:燃气壁挂炉三、四层各一个,型号待定。
4、系统热负荷:W=27.0kw
5、此工程设计依据按卫生间,厨房为瓷砖地板,其余为木地板配置的加热盘管。
五、使用材料:
1、埋地加热管采用耐高温聚乙烯管材PE-RT管,dn=20mm,
2、保温层采用聚苯板,厚度20mm,比重20kg/m3。
3、分水器采用“铭仕”铜质,双阀,进出水口径dn25mm。
4、塑料卡钉、弯管器采用大成“金明”产品。
六、施工说明:
施工安装前应具备下列条件:
1、土建完成墙面粉刷(不含面层),外门、窗已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间已做完闭水试验并验收。
2、相关电气预埋等工程以完成。
施工要求:
1、管道按平面设计尺寸敷设,一个环路一根管材,地下部分无接头。分水器下部管道加护弯。
2、客厅采暖地面面积超过30平方米且长边已超过6米,填充层应设置间距≤6米,宽度≥5毫米的伸缩缝,本工程采用聚苯板缝,厚度20mm。
3、加热管的弯曲半径不应小于6倍管外径。
4、加热管的固定采用塑料卡钉,间距:直管段不应大于700mm,弯曲管段不应大于350mm。
5、户内系统安装完毕后,应进行冲洗及水压试验,水压试验方法如下:
a、在户内系统每层安装完毕后,浇捣混凝土填充层之前应进行水压试验,水压试验应以每组分集水器为单位逐回路进行,水压试验采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏。试验压力为0.6Mpa,在试验压力下,稳压1小时压力不降不应大于0.05Mpa,且无渗漏为合格。
b、混凝土填充层施工中,加热盘管内的水压不应低于0.6Mpa,填充层养护中,加热管内的水压不应低于0.40Mpa,填充层养护期满后应再进行水压试验,水压试验应以每组分集水器为单位,逐回路进行。
c、在试压合格后,进行豆石混凝土填充层的浇捣,标号应不于C15,豆石粒径应不大于12毫米,并应掺入适量防止龟裂的添加剂。
6、试调、试运行:地面辐射供暖系统应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行调试。系统调试应在具备正常供暖的条件下进行,初始加热时,热水缓慢升温,供水温度应控制在当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h,以后每隔24h水温升高3℃,直到达到设计供水温度,在此温度应对每组分集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求,该地板辐射采暖工程未经调试,严禁运行使用。
7、地暖盘管施工完成,加水试验合格,用户验收后在《地暖工程安装报审表》上签字。
8、其它施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82的有关规范
施工完成后交付用户使用说明:
1、严禁在地面供暖区域的结构层上钻孔,钉凿、敲打、撞击。
2、严禁用户私自改装、拆卸。
3、系统供暖区域内不得承受大于2吨/m2的荷载,以防地面开裂、变形。
4、严禁在地面上进行高温作业(如生火、电炉等),以防烫坏地下埋设管材。
施工单位:山西省沁水县康盛暖通设备有限公司
地 址:山西省沁水县宝胜建材市场B1-1
电 话:0356-7022531