施工单位:沈阳乐金智佳暖通工程有限公司                                          
工程名称:沈阳小俊男食品工业有限公司地面辐射采暖项目
工程地址:沈阳市沈北新区辉山经济开发区                          
工程面积:2653㎡                                      

一、工程介绍:
沈阳小俊男食品工业有限公司位于于沈阳市沈北新区辉山经济开发区,四层办公楼建筑。
按照房屋情况,一楼从保暖防潮方面考虑保温层设置为挤塑板,二楼至四楼保温层设置为地热棉以利于整楼的采暖效果。
考虑到此建筑为独立建筑,在一楼大厅以及各个楼层的东山墙和西山墙加密,以提高供暖温度。
同时为监测后期施工管件是否有漏点,在水压试验前安装压力表,水压试验过后,带压回填施工。
二、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003
《住宅建筑规范》(GB50368-2005
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JBJ26-95
《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93
三、设计参数
冬季室外平均气温—19℃,最低日平均气温—24.9℃,极端最低气温-30.6
设计温度:室温1618℃,地温:2426
四、材料说明
工程采用秦皇岛宏岳PEX-a管材,利水阀门,铭仕分水器;
五、施工流程及技术措施
1、施工流程
    施工准备 、保温层挤塑板铺设(二楼至四楼为地热棉)、反射膜铺设、钢丝网铺设、加热地暖管铺设、水压试验、验收
2、技术措施
(1)地板辐射采暖区域,地面应平整干净,不允许有凹凸不平现象;无落灰、砂石、等杂物地面特别要求不允许有油漆等化学物质污染。
(2)保温层一楼保温为挤塑板二楼以上保温为地热棉。保温层铺设时结缝处对接紧密。
(3)钢丝网应无锐刺,且铺设完整,相邻钢丝网连接可靠。
(4)按《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)的要求进行配管,同一通路的加热管应保持水平。配管时应用专用管剪,断口处要平直,并垂直与管轴。
(5)加热管不允许有配件和交叉现象,扎带的规格必须和加热管管径相匹配。
(6)根据施工图安装阀门及分水器时,要固定牢靠,分水器的回路应与该户型的管路数相同。
(7)地板辐射采暖施工现场的环境温度不宜小于5度,如低于5度时应采取有效措施提高施工温度。
六、地板辐射采暖系统施工及验收
(一)施工步骤
1、保温层施工
将挤塑板或地热棉平铺在符合要求的地面上,对接紧密。避免出现搭接和漏铺现象。
2、钢丝网施工
(1)在铺设好地热棉上,铺设网格≤200mm的铁丝网。
(2)钢丝网应布满房间,拼接处要绑扎连接。
(3)钢丝网应平整,无锐刺且不刷油漆。
3、加热管的施工
(1)在铺设好的铁丝网上安装地热管,根据《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)中要求地热管间距应在150mm--300mm本工程按热设计为200mm间距。
(2)按定位间距铺设加热管,并用卡钉将其固定在挤塑板或保温棉上。
(3)加热管的弯曲半径不应小于6倍管外径。

(4)采用专用工具断管,断处口应平整,断口面应垂直于管轴线。杜绝用切割机、气焊、手工锯等工具切割管材。
4、集分水器安装
(1)集分水器安装应在具备安全条件后进行安装,安装之后并作水压试验、通水试验。
(2)根据《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)安装时分水器在上,集水器在下,中心距为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。
(3)埋地加热管与分水器的连接要可靠、牢固。
5、水压试验
(1)水压试验之前,应对试压管道和管件采取固定的保护。
(2)试验用水必须干净,不含泥沙及其他化学污物。
(3)水压试验按下述步骤进行:
A、 经分水器缓慢注水,同时将管道内的空气排出;
B、 充满水后,进行水密性检查,观察有无漏水现象;
C、 采用手动泵缓慢升压,升压时间不少于15分钟;
D、 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6 mPa,在试验压力下,稳压1小时内压力降不应大于0.05mPa,且不渗不漏为合格。
七、图纸
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
八、施工图片
窗口加密盘管图
5.jpg
楼梯口盘管图
6.jpg

盘管图
7.jpg
水压试验
8.jpg
回填
9.jpg
抹面
10.jpg
发表于 2009-10-15 13:20:00 | 显示全部楼层

回复:沈阳乐金地热施工日记--沈阳小俊男食品工业有限公司地面辐射采暖项目

乐金,你们的怎么没有上传照片
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-15 16:18:00 | 显示全部楼层

回复:沈阳乐金地热施工日记--沈阳小俊男食品工业有限公司地面辐射采暖项目

上传了啊?难道看不到?:O
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-16 08:51:00 | 显示全部楼层

回复:沈阳乐金地热施工日记--沈阳小俊男食品工业有限公司地面辐射采暖项目

这回怎么样了?能看到了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-16 10:20:00 | 显示全部楼层

回复:沈阳乐金地热施工日记--沈阳小俊男食品工业有限公司地面辐射采暖项目

路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-16 12:06:00 | 显示全部楼层

回复:沈阳乐金地热施工日记--沈阳小俊男食品工业有限公司地面辐射采暖项目

看到了,建议照片有一张要调整一下方向。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-16 12:08:00 | 显示全部楼层

回复:沈阳乐金地热施工日记--沈阳小俊男食品工业有限公司地面辐射采暖项目

建议乐金,你们的ID名字别用拼音,直接改成中文,这样大家便于记住你们。“沈阳乐金”