本工程为西海岸地暖施工项目。
设计范围室内低温热水地板辐射采暖系统。
二、设计依据
1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
4、其他国家、地方、行业等有关规范、标准
jpg
三、设计参数
一、工程概况
1、热源:集中供暖,地板采暖系统供、回水温度为55℃-45℃,
2、冬季室外采暖计算温度:-6℃
室内设计参数
| 房间名称
| 卧室、书房
| 起居室
| 餐厅
| 卫生间
| 备注
| 设计温度
| 20℃±2
| 20℃±2
| 18℃±2
| 22℃±2
| 考虑功能房间的用途,某些房间做适当加密
| 面层材料
| 木地板
| 木地板
| 地砖
| 地砖
| 3、地板采暖加热管材采用广东佛山来保利管,敷设于地面垫层里,管材规格为de20×2.0.
4、绝热层:采用厚度为40mm粒结保温模板。
5、分集水器选用上海唯嘉,纯铜脱锌整体锻造。
6、管道井至分集水器之间的管材采用PB管,管径规格为de32.
jpg
|