一、设计依据:
1. 供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年
2. 《采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社,1993年
3. 《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年
4. 《地面辐射供暖技术规程》 中国建筑工业出版社,2004年
5.
建筑平剖面图
二、
工程概况
工程地点:襄樊民康园

供暖面积:   80
m²


三、
安泽(Anze)自动控温节能暖房系统的原理
发热电缆低温辐射供暖系统的简介:
国内领先的安泽发热电缆低温辐射地板供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法为一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热,从而达到下暖上凉最佳效果。

四、
工程设计
1.
设计参数:
地表温度:

22
±2
居室单位负荷:
120w/
m²
卫生间单位负荷:
180w/
m²
2.
温度控制:
每根电缆由一个双温度双控温控器独立控制;


3.

工程采用材料明细
(1)
安泽单导组件式发热电缆
技术指标:实心电阻丝,XLPE绝缘体,PVC外套

 
外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准

线性负荷为18.5W/m,最高系统电压300/500V。
(2)
20mm高强度的聚丙乙烯保温板或(XPS板)
(3)
钢丝网
(4)
固定卡带或卡钉
(5)
Anze
温控器
     
温控器型号AZ75.716T,控温范围:5/+40

4. 
地面构造:

在建筑物地面结构层上,首先铺设高效保温材料,起到单向保温和隔热的作用,在保温材料上铺设反射膜和焊接钢丝网,然后将发热电缆按设计要求的间距固定在钢丝网上,再填充豆石混凝土,经捣实养护达到强度后,再做地面面层,面层采用瓷砖、地面专用复合地板等,但必须遵守《发热电缆地板采暖系统用户使用手册》,以免破坏采暖系统。

五、
安泽(Anze)发热电缆地面辐射供暖系统的安装要点:
a)
发热电缆和Anze电子温控器的安装必须符合厂家施工安装规范。
b)
发热电缆的弯曲半径必须不小于电缆自身直径的六倍。
c)
发热电缆承受的张力不能超过25kg
d)
发热电缆决不能放置在管道较锋利的边缘。在任何时候都应小心保护发热电缆。
e)
安装发热电缆前,检查施工地面是否平整。
f)
发热电缆必须展平,常规发热电缆避免出现电缆线交叉接触现象。
g)
首先使用塑料胶带分点将发热电缆预固定,最终完工的发热电缆固定材料使用豆沙混凝土,这样可以保证发热电缆安装在地面下的安全,并确保整个地面与发热电缆保持一体化
h)
在寒冷环境下安装发热电缆时,气候会使发热电缆变硬,使其难以弯曲。为保证安装质量,应把发热电缆展平,将发热电缆与电源接通,过一小段时间后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,使发热电缆能够紧密的贴在钢丝网上。
i)
发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻值和绝缘电阻,并接通临时电源确定发热电缆发热后才能安装温控器。



jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg

发表于 2010-6-6 09:06:00 | 显示全部楼层

回复:旧房改造地暖施工日记-------襄樊丽业

继续努力,大家支持你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 17:54:00 | 显示全部楼层

回复:旧房改造地暖施工日记-------襄樊丽业

支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-22 16:08:00 | 显示全部楼层

回复 2F 常州地暖 的帖子

非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-22 16:09:00 | 显示全部楼层

回复 3F abc 的帖子

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表