[项目名称]:沁水县杏苑住宅小区地暖工程

[工程地址]:山西省沁水县城
采暖方式:低温热水地板辐射采暖
施工时间:2010年8月5日—2010年9月15日,工期40天。
建筑面积:20500平方米。
施工内容:采暖系统主管、支管安装;发泡水泥保温层;热水地暖盘管安装;高压泵送细石混凝土(c15)回填。

[工程概况]:杏苑小区位于山西省沁水县新建东街。地上六层加阁楼层,3栋,总建筑面积20500㎡。建筑总高度为23.85m。耐火等级为二级。
    1、此住宅楼原来采暖设计是铸铁760暖气片,串联式供暖方案;根据甲方要求采暖方案主体为热水地暖。
    2、为了积极响应建设部大力推广节能环保的发泡水泥保温层的号召,根据甲方的保温,隔音要求我们大力推广发泡水泥,得到了甲方的认可。

[设计依据及标准]:
    《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
    《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
    《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
     甲方和建筑特工种提供的设计要求及技术条件

[采暖方式及热媒]:
本工程采用燃气锅炉房供暖,可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。

[施工材料]:
    管      材: 河南润泽PE-Xa               
    弯  管  器:  金明弯管器
    卡      钉: 金明钢丝卡钉
    分  水  器: 山东潍坊友家分水器


[工程外部景观]:

杏苑小区工程外部景观1.jpg


[施工图纸]:

[现场施工图片]:

杏苑小区现场施工图片1.jpg

杏苑小区现场施工图片2.jpg

杏苑小区现场施工图片3.jpg


attachimg]5923[/attachimg]





杏苑小区现场施工图片9.jpg

[设计说明]:
采暖设计及技术参数:
1、采暖室外设计参数:冬季室外计算温度;-8摄氏度;冬季室外平均风速;3.3mm/s。

2、室内计算参数:卧室、客厅18摄氏度;厨房15摄氏度       
       
施工说明;
1、系统立管采用异程下分式,干管坡度为i=0.003,坡向见设计图。

2、本设计主管道均采用热镀锌钢管,DN≤32mm时,采用螺纹连接;当DN≥32mm时        采用焊接连接。立管至分水器支管采用耐高温聚乙烯管(PE-X)塑料管道,按热媒温度为60C,工作压力;0.6Mpa,使用条件不低于4级,外径X最小壁厚为De25*2.0,由厂家保证正常使用50年寿命。

3、、每路支管供水管道设置锁闭阀、过滤阀、铜球阀;回水管道设置铜球阀。分.集水器采用铜质,双阀,并没有手动排气阀,               
4、室内盘管埋地部分每路管长不能大于120米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。                               
5、在分.集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。做法详见国标03K404-14页。

6、保温层采用发泡水泥材料,厚度为40mm.导热系数 、W/(m.k)≥0.087。密度≥350Kg-400kg.                 
                       
7、钢丝卡;将加热管用U型钢丝卡固定于发泡水泥上,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。

8、管道安装完毕后,必须先进行不小于0.6Mpa的水实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏。       
9、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。                 

10、在试压合格后,进行细石混凝土填充层的浇捣,标号应不于C15,细石粒径应不大于12毫米。                 

11、试调、试运行;地面辐射供暖系统应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行调试。系统调试应在具备正常供暖的条件下进行,初始加热时,热水缓慢升温,供水温度应控制在当时环境温度高10C左右,且不应高于32C;并应连续进行48h,以后每隔24h水温升高3C,直到达到设计供水温度,在此温度应对每组分集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求,该地板辐射采暖工程未经调试,严禁运行使用。       