一、设计依据:
1. 《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年
2. 《采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社,1993年
3. 《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年
4. 《地面辐射供暖技术规程》 中国建筑工业出版社,2004年
5.  建筑平剖面图

二、        工程概况
工程地点:襄阳新城25-1-601
供暖面积:   99  m²

三、        安泽(Anze)自动控温节能暖房系统的原理
智能发热电缆低温辐射供暖系统的简介:
国内领先的安泽智能发热电缆低温辐射地板供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法为一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热,从而达到下暖上凉最佳效果。

四、        工程设计
1.        设计参数:
地表温度:     22±2℃;
居室单位负荷:  120w/ m² 关于符合配置的问题  我们具体的都根据房子的不同情况来加大符合   一般实际符合都会在130W每平米以上
卫生间单位负荷:  180w/ m²
2.        温度控制:
每根电缆由一个双温双控温控器独立控制;
3.           工程采用材料明细
(1)        安泽单导组件式发热电缆
技术指标:实心电阻丝,XLPE绝缘体,PVC外套
             外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准
线性负荷为18.5W/m,最高系统电压300/500V。
(2)        25mm高强度的聚丙乙烯保温板或(XPS板)
(3)        钢丝网
(4)        固定卡带或金明卡钉
(5)        Anze温控器
         温控器型号AZ75.716T,控温范围::5/+40℃。

4.    地面构造:
在建筑物地面结构层上,首先铺设高效保温材料,起到单向保温和隔热的作用,在保温材料上铺设反射膜和焊接钢丝网,然后将发热电缆按设计要求的间距固定在钢丝网上,再填充豆石混凝土,经捣实养护达到强度后,再做地面面层,面层采用瓷砖、地面专用复合地板等,但必须遵守《发热电缆地板采暖系统用户使用手册》,以免破坏采暖系统。

五、        安泽(Anze)发热电缆地面辐射供暖系统的安装要点:
a)        发热电缆和安泽电子温控器的安装必须符合厂家施工安装规范。
b)        发热电缆的弯曲半径必须不小于电缆自身直径的六倍。
c)        发热电缆承受的张力不能超过25kg。
d)        发热电缆决不能放置在管道较锋利的边缘。在任何时候都应小心保护发热电缆。
e)        安装发热电缆前,检查施工地面是否平整。
f)        发热电缆必须展平,常规发热电缆避免出现电缆线交叉接触现象。
g)        首先使用塑料胶带分点将发热电缆预固定,最终完工的发热电缆固定材料使用豆沙混凝土,这样可以保证发热电缆安装在地面下的安全,并确保整个地面与发热电缆保持一体化
h)        在寒冷环境下安装发热电缆时,气候会使发热电缆变硬,使其难以弯曲。为保证安装质量,应把发热电缆展平,将发热电缆与电源接通,过一小段时间后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,使发热电缆能够紧密的贴在钢丝网上。
i)        发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻值和绝缘电阻,并接通临时电源确定发热电缆发热后才能安装温控器。