工程名称:创新家具城低温辐射供暖工程
工程地点:天津市汉沽区新开路
建设单位:天津创新家具商城
施工单位:沈阳元一暖通设备有限公司天津分公司
施工时间:2010年9月
一、工程概况:
本工程位于天津市汉沽区新开路,占地面积0.67万平米,建筑面积2.3万平米,5层高2栋楼。属商业性公建。
二、设计说明:
1、设计依据:
(1)《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019—2003
(2)《天津市居住建筑节能设计标准》 J—10409—2007
(3)《天津市住宅设计标准》 J—10968—2007
(4)《全国民用建筑工程设计技术措施、暖通空调、动力》 2009JSCS-KR
(5)《低温热水地板辐射供暖技术规程》 DB29—55—2003
(6)《地面辐射供暖技术规程》 GJ142—2004
2、设计参数:
(1)、室外计算参数:
冬季采暖室外计算干球温度:﹣9℃;
冬季室外平均风速:3.1M/S;
最大冻土深度:0.69m
(2)、室内设计计算参数:
办公室——20℃;
商场——18℃;
(3)、建筑热工计算参数(外围护结构传热系数):
外墙:0.55w∕㎡.k
外窗(凸窗):2.5 w∕㎡.k
屋顶:0.47 w∕㎡.k
外窗(平窗):2.7 w∕㎡.k
不供暖空间上部楼板:0.50w∕㎡.k
采暖与非采暖房间隔墙:1.40w∕㎡.k
4、系统阻力:ΔP=6kpa。
5、采暖系统:
(1)、本工程采暖热源为市政提供的60℃—50℃热水,热量表置于市政管网引进该楼的入口处。
(2)、采暖形式为地板辐射采暖,采用下供下回共用立管的分层独立采暖系统。
三、施工主材料说明:
1、地热管材:韩国元一PE-RT地热管
(1)产品特点:韩国进口地热管材,规格DN20*2.3,乳白色,半透明,耐高温、耐腐蚀、耐压强度高、柔韧度好,使用寿命长。
(2)生产厂家:韩国元一企业(株)
(3))中国境内总经销:沈阳元一暖通设备有限公司
2、分水器:元一铜镀镍分水器
(1)产品特点:元一铜镀镍分水器,主杠管采用58-1铜锻造而成,外观整洁大方,镀镍表面光洁亮丽,防腐蚀性、耐压能力强,安装侧板厚实,安装维护方便、牢固,极大的提高了产品的使用寿命和可靠性。
(2)生产厂家:沈阳元一暖通设备有限公司
3、保温材料:聚苯乙烯保温板
天津旭日奥能保温材料厂
4、塑料钉卡: 金明塑料厂
5、球阀:台州永信阀门有限公司
四、施工条件
1、施工现场地面整洁;
2、现场水、电齐全;
3、现场无交叉作业;
4、施工图纸及有关技术文件齐全并经各方审核通过;
5、施工主材料复试合格;
6、完善的施工方案、施工组织设计,完成技术交底。
五、施工注意事项:
1.进入施工现场必须带好安全帽,;
2.施工现场内不得吸烟、喝酒;
3.所以材料进场严格检查外观、如有破损不得使用;
4.接电必须使用安全插头;
5.每施工一层,做好档案内页,请现场监理检查并签字。
六、施工过程
1、外观形象;(图1)
2、施工前清理现场;(图2)
施工地面要求平整、无凸凹现象;露头的钢筋用角磨打掉;
3、铺设苯板、铝箔纸、钢网;(图3)
铺设苯板要求做到平整、搭接严密;铺设铝箔纸,应平整、无皱褶,接缝不小于10mm搭接,或用胶带粘贴;铺设钢丝网,钢丝网之间用扎带连接。
4、盘管;(图4)
地热管在铺设前必须现检查管材材质及外观质量,地热管内外表面应光滑、平整、干净,不应有可能影响产品性能等明显划痕、凹陷气泡等缺陷。地热管安装时应自然释放保持平直,不得有“死折”,弯曲半径不小于120mm,地热管安装时不应有接头。按施工图纸规定的管间距及走向,采用回字形敷设地热管,地热管用塑料扎带及塑料钉卡固定。
5、安装分水器并进行压力试验;(图5)
(1)地热管连接分水器、集水器,在分水器、集水器之前的供水管道与回水管道上均设置截止阀,分、集水器上均设置排气阀。分水器应水平安装,分水器在上,集水器在下,集水器中心距地面高度为500mm。
(2)地热系统安装后进行压力试验,因家具城今冬不能供暖,采用气压试验,试验压力0.6mpa,稳压1小时,压力降不大于0.05 mpa,不渗不漏视为压力检查合格。
(4)然后降至工作压力0.4 mpa,带压进行隐蔽工程。
6、隐蔽施工前成品保护;(图6)
将分水器用包装皮包裹严实,以免隐蔽施工时被水泥砂浆污染。
7、隐蔽施工前清理现场;(图7)
隐蔽施工前,将现场杂物等清理干净,避免杂物等埋藏在水泥地面中。地热管铺设后进行混凝土填充覆盖,混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹,避免破坏地热管。
8、隐蔽施工后成品检查;(图8)
隐蔽施工后,去掉分水器上的包装,检查分水器是否有损坏;检查系统内的压力是否正常,若系统内没有压力,则检查是否隐蔽工程中有地热管受到损坏。
9、地热盘管布置平面图。(图9)
七、设计特别要求:
建设单位要求商场大厅统一控制阀门,底商必须分别控制,以便将来管理。
所以我们将分水器设置在大厅,地热管穿墙进入底商,在分水器上分回路控制。
八、运行调试:
在建设单位配合下,具备正常供暖的条件下,可进行运行调试。初始加热时,热水升温应平稳,供水温度不高于32℃,连续运行48小时后,每隔2小时水温升高3℃,然后,对每组分水器、集水器的地热管路进行检查,调节,直至达到设计要求。
铺设苯板、铝箔纸、钢网
铺设盘管
安装完成进行压力试验
隐蔽施工前成品保护
参赛单位:沈阳元一暖通设备有限公司
地址:沈阳市于洪区沈大路87号
联系电话:024—25318654
网址:
www.syyynt.cn
Email:
yynt8654@163.com
QQ:734913308
单位名称:沈阳元一暖通设备有限公司天津分公司
地址:天津市汉沽区大丰路145号
董事长:金智勇 13897975760
135
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
杨荔
杨荔
当前离线
积分
9475
狗仔卡
发表于 2010-11-2 19:16:15
|
显示全部楼层
支持 !
回复
支持
反对
使用道具
举报
焦点
焦点
当前离线
积分
6798
狗仔卡
发表于 2010-12-1 14:27:57
|
显示全部楼层
这个做的还不错,支持一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
2011安莱特杯地暖施工日记大赛
2009唯嘉杯地暖施工日记大赛专区
Copyright © 2008-2013
舒适家居大赛
(http://bbs.n3.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
Powered by
n3.com.cn!
技术支持:
暖立方
京ICP备09100005号
快速回复
返回顶部
返回列表