舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 4821|回复: 3

金华春江花月别墅丹佛斯电地暖施工日记

[复制链接]
发表于 2010-11-3 11:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
金华春江花月别墅丹佛斯电地暖施工日记
施工单位:杭州南方楼宇设备集成有限公司
工程名称:春江花月别墅28栋
工程地址: 金华市金东区春江花月小区
设计依据及标准:
本工程为发热电缆低温地面辐射采暖项目
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2001
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
房间的设计参数:
        卧室        客厅        餐厅        卫生间
室内温度        20℃        20℃        20℃        22℃
地表温度        20℃        20℃        20℃        26-30℃
一、施工要求:
该工程为大型别墅,所有房间、客厅、餐厅及卫生间都需要做地暖。其中地下室及不常用房间做电地暖,其他区域做水地暖,电梯间及过道不做。工程质量要求卫生间与房间不渗水,房间、卫生间都能达到设计温度。电地暖铺设面积为374㎡、水地暖铺设面积为377㎡。



二、施工工序说明:
1.边角保温、绝热层铺设→电缆检测→发热电缆铺设→电缆检测→伸缩节安装→监督回填混凝土→电缆检测→混凝土养护→调试验收
2.温控器及继电器定位
(1)将温控器水平安装于图纸指定位置,距地面高度为1300mm。
(2)采用4 个M6*60 膨胀螺栓固定继电器安装盒,距地面高度为200mm。
(3)在继电器与温控器之间放20的线管连接并开槽预埋。
3.边角保温、绝热层铺设
(1)边角保温铺设地带地面与墙面夹角应清理干净。
(2)边角保温采用聚乙烯保温材料,厚10mm,高度为70mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层聚苯板挤牢、用胶带粘紧。
(3)将保温板依次紧密铺设于施工地面上,如遇不规则情况,根据实际做裁剪,紧密铺设。
(4)如铺设部位有高于地面的物体,应按物体形状预留,并用保温板碎材填充平整,用铝箔铺设粘牢。
(5)铺设完的绝热层应平整,不得起鼓,边缘不得翘起。
4、发热电缆铺设
(1)发热电缆按设计施工图纸标定的间距、长度及走向敷设,保持水平,不得出现“死折”及横向扭曲;间距不能小于5公分。
(2)用电缆卡钉将发热电缆固定在镀铝反射膜的网格结点处。
(3)铺设完毕的加热管应横平竖直,弯曲角度应保持一致。
5.电缆检测试验
在电缆铺设过程中,每道工序都必须检测电缆,我们在隐蔽工程完成时共检测三次。
6.伸缩节安装、监督回填混凝土
(1)按施工图纸安装伸缩节,固定牢固。长度不小于300mm。
(2)在铺设发热电缆的区域,挂“地暖施工警示牌”,并派专人监督回填混凝土全过程。
8.调试方案
具备供热条件的,调式在竣工验收后现场进行;不具备供热条件的,可延期调试。调试应在建设单位配合下进行。
三、运行说明:
A、施工组织设计
开工前由项目工程师负责,组织生产、技术、安全、质量等人员,根据工程现场情况,编制项目施工组织设计;主要设计项目工程的施工总体部署、总工期、劳动力、施工机械的安排,现场布置、主要项目施工方案和管理措施的选定等内容。并经公司技术部、总工程师审核后,报监理工程师审批,监理审批通过后要认真组织实施。
B、施工方案
在符合施工组织设计、规范、标准和设计要求的条件下,针对分项重点工程、关键施工工艺和季节性施工等,施工方法、施工组织、工艺标准、质量标准、细部做法、重点、难点及相应措施和各种指标、详图、安全事项等进行细致的描述,并对方案进行优化,选择科学的施工方案。所有施工方法的实施均报业主和监理审批。
C、技术交底
将施组、方案中工艺流程、施工要点等,以通俗、易懂的文字方式,具体落实到操作者,使操作者熟练掌握操作要点,明白工序的正确做法、质量标准、安全措施等,做到心中有数,有利于控制施工质量。同时方便确定质量问题的责任人。




四、系统配置:
楼层        房间        面积(m2)        计算热负荷        热负荷        电缆型号        电缆功率        数量        实际功率        电缆长度        温控器
                        (w/m2)        (W)                                               


层        斯诺克        61.0         120         7320         EFTPC-18/2100        2100         1         7180         130         FH-CED
                                        EFTPC-18/2540        2540         2                 155        
        健身房        30.0         120         3600         EFTPC-18/1720        1720         2         3440         105         FH-CED
        更衣室        8.8         150         1320         EFTPC-18/1225        1225         1         1225         74         FH-CED
        娱乐休息室        27.0         120         3240         EFTPC-18/1485        1485         2         2970         90         FH-CED
        视听室        71.0         120         8520         EFTPC-18/2100        2100         4         8400         130         FH-CED
        麻将室        54.0         120         6480         EFTPC-18/2100        2100         3         6300         130         FH-CED
一层        客房        25.0         120         3000         EFTPC-18/1485        1485         2         2970         90         FH-CED
        卫生间        9.0         150         1350         EFTPC-18/1225        1225         1         1225         74         FH-CED
        公共卫生间        3.8         150         570         EFTPC-18/490        490         1         490         29         FH-CED
二层        父母房        25.0         120         3000         EFTPC-18/1485        1485         2         2970         90         FH-CED
        卫生间        4.0         150         600         EFTPC-18/625        625         1         625         37         FH-CED
三层        客房        25.0         120         3000         EFTPC-18/1485        1485         2         2970         90         FH-CED
        卫生间        4.0         150         600         EFTPC-18/625        625         1         625         37         FH-CED
        书房        22.0         120         2640         EFTPC-18/2540        2540         1         2540         155         FH-CED
         合计        369.6                                             26         43930                   


 楼主| 发表于 2010-11-3 11:47:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 南方楼宇 于 2010-11-5 10:20 编辑

五、设计说明:
1、采暖热负荷:
每个房间按照墙面、窗户、人员和设备散热的总和来计算。我们按照经验值选择热指标为120-150w/㎡
2、确定安装功率
安装功率应比计算热负荷增加30℅左右,这是为了确保系统启动升温时能够反应迅速。
3、发热电缆选型
    以安装功率为基础进行电缆型号的选择。得到房间所需使用电缆的发热功率和电缆长度。对于不同的房间的使用情况,考虑不同的室内地表温度。
单位面积散热量,查行标“JGJ142—2004”附录A,由于考虑地面舒适度,在设计时我们对管间距作适当的修正。
同一房间采用不同材质的面层,地面的散热量也会不同。各种地面装饰面层采用的材料:
(1).水泥砂浆、混凝土地面;
(2).瓷砖、大理石、花岗石等石材类地面;
(3).符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板;
(4).地毯地面。
以上几种面层经常用的有地砖、石材类和木地板及地毯类。其中,水泥或陶瓷类的热阻R=0.02(m2.K/W)散热效果最好,其次是木地板、热阻R=0.1(m2.K/W),散热量最差的是铺设厚地毯、热阻R=0.15(m2.K/W)。不同的地面装饰层,同样布管间距其散热量是不同的,要分别修正。
4、电缆间距确定
    根据房间的发热量及选定的电缆长度,用房间可铺设面积/电缆长度(米)×100得到C-C距离,就是铺设电缆基本间距。再校核一下实际安装的间距与地暖施工规范的规定是否符合要求。




































回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 14:24:32 | 显示全部楼层
关注关注!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 15:04:40 | 显示全部楼层
(EM:135:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表