金华春江花月别墅丹佛斯电地暖施工日记
施工单位:杭州南方楼宇设备集成有限公司
工程名称:春江花月别墅28栋
工程地址: 金华市金东区春江花月小区
设计依据及标准:
本工程为发热电缆低温地面辐射采暖项目
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2001
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
房间的设计参数:
卧室 客厅 餐厅 卫生间
室内温度 20℃ 20℃ 20℃ 22℃
地表温度 20℃ 20℃ 20℃ 26-30℃
一、施工要求:
该工程为大型别墅,所有房间、客厅、餐厅及卫生间都需要做地暖。其中地下室及不常用房间做电地暖,其他区域做水地暖,电梯间及过道不做。工程质量要求卫生间与房间不渗水,房间、卫生间都能达到设计温度。电地暖铺设面积为374㎡、水地暖铺设面积为377㎡。
二、施工工序说明:
1.边角保温、绝热层铺设→电缆检测→发热电缆铺设→电缆检测→伸缩节安装→监督回填混凝土→电缆检测→混凝土养护→调试验收
2.温控器及继电器定位
(1)将温控器水平安装于图纸指定位置,距地面高度为1300mm。
(2)采用4 个M6*60 膨胀螺栓固定继电器安装盒,距地面高度为200mm。
(3)在继电器与温控器之间放20的线管连接并开槽预埋。
3.边角保温、绝热层铺设
(1)边角保温铺设地带地面与墙面夹角应清理干净。
(2)边角保温采用聚乙烯保温材料,厚10mm,高度为70mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层聚苯板挤牢、用胶带粘紧。
(3)将保温板依次紧密铺设于施工地面上,如遇不规则情况,根据实际做裁剪,紧密铺设。
(4)如铺设部位有高于地面的物体,应按物体形状预留,并用保温板碎材填充平整,用铝箔铺设粘牢。
(5)铺设完的绝热层应平整,不得起鼓,边缘不得翘起。
4、发热电缆铺设
(1)发热电缆按设计施工图纸标定的间距、长度及走向敷设,保持水平,不得出现“死折”及横向扭曲;间距不能小于5公分。
(2)用电缆卡钉将发热电缆固定在镀铝反射膜的网格结点处。
(3)铺设完毕的加热管应横平竖直,弯曲角度应保持一致。
5.电缆检测试验
在电缆铺设过程中,每道工序都必须检测电缆,我们在隐蔽工程完成时共检测三次。
6.伸缩节安装、监督回填混凝土
(1)按施工图纸安装伸缩节,固定牢固。长度不小于300mm。
(2)在铺设发热电缆的区域,挂“地暖施工警示牌”,并派专人监督回填混凝土全过程。
8.调试方案
具备供热条件的,调式在竣工验收后现场进行;不具备供热条件的,可延期调试。调试应在建设单位配合下进行。
三、运行说明:
A、施工组织设计
开工前由项目工程师负责,组织生产、技术、安全、质量等人员,根据工程现场情况,编制项目施工组织设计;主要设计项目工程的施工总体部署、总工期、劳动力、施工机械的安排,现场布置、主要项目施工方案和管理措施的选定等内容。并经公司技术部、总工程师审核后,报监理工程师审批,监理审批通过后要认真组织实施。
B、施工方案
在符合施工组织设计、规范、标准和设计要求的条件下,针对分项重点工程、关键施工工艺和季节性施工等,施工方法、施工组织、工艺标准、质量标准、细部做法、重点、难点及相应措施和各种指标、详图、安全事项等进行细致的描述,并对方案进行优化,选择科学的施工方案。所有施工方法的实施均报业主和监理审批。
C、技术交底
将施组、方案中工艺流程、施工要点等,以通俗、易懂的文字方式,具体落实到操作者,使操作者熟练掌握操作要点,明白工序的正确做法、质量标准、安全措施等,做到心中有数,有利于控制施工质量。同时方便确定质量问题的责任人。
四、系统配置:
楼层 房间 面积(m2) 计算热负荷 热负荷 电缆型号 电缆功率 数量 实际功率 电缆长度 温控器
(w/m2) (W)
地
下
层 斯诺克 61.0 120 7320 EFTPC-18/2100 2100 1 7180 130 FH-CED
EFTPC-18/2540 2540 2 155
健身房 30.0 120 3600 EFTPC-18/1720 1720 2 3440 105 FH-CED
更衣室 8.8 150 1320 EFTPC-18/1225 1225 1 1225 74 FH-CED
娱乐休息室 27.0 120 3240 EFTPC-18/1485 1485 2 2970 90 FH-CED
视听室 71.0 120 8520 EFTPC-18/2100 2100 4 8400 130 FH-CED
麻将室 54.0 120 6480 EFTPC-18/2100 2100 3 6300 130 FH-CED
一层 客房 25.0 120 3000 EFTPC-18/1485 1485 2 2970 90 FH-CED
卫生间 9.0 150 1350 EFTPC-18/1225 1225 1 1225 74 FH-CED
公共卫生间 3.8 150 570 EFTPC-18/490 490 1 490 29 FH-CED
二层 父母房 25.0 120 3000 EFTPC-18/1485 1485 2 2970 90 FH-CED
卫生间 4.0 150 600 EFTPC-18/625 625 1 625 37 FH-CED
三层 客房 25.0 120 3000 EFTPC-18/1485 1485 2 2970 90 FH-CED
卫生间 4.0 150 600 EFTPC-18/625 625 1 625 37 FH-CED
书房 22.0 120 2640 EFTPC-18/2540 2540 1 2540 155 FH-CED
合计 369.6 26 43930
|