杭州现代家园薄型地暖施工日记
施工单位:杭州南方楼宇设备集成有限公司
工程名称:现代家园9-1-401
工程地址: 杭州市绍兴路
设计依据及标准:
本工程为低温热水地面辐射采暖项目
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
房间的设计参数:
卧室 客厅 餐厅 卫生间
室内温度 20℃ 20℃ 20℃ 22℃
地表温度 20℃ 20℃ 20℃ 26-30℃
一、施工要求:
由于该工程为改造工程,分上下两层。传统地暖由于地面影响层高较大,建议做薄型地暖。卧室、客厅及卫生间都需要做地暖。工程质量要求卫生间与房间不渗水,房间、卫生间都能达到设计温度。
该户型:
采暖面积:建筑面积110㎡ 设计铺设面积70㎡
主要户型卫生间数量:浴缸1只;面盘3只;淋浴头1个。
二、施工工序说明:
1.检查地面平整度→集成预制板铺设→分(集)水器安装→阀门、支管安装→打压试验→监督回填混凝土→调试验收
2.分(集)水器安装
(1)将分(集)水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,间距200mm,集水器中心距地面高度为500mm。
(2)采用4 个M6*60 膨胀螺栓固定,由于安装在空调阳台,分集水器箱体用保温橡塑做保护层安装。
3.支管安装
(1)外丝活接紧固时,防止密封胶垫起皱、错位。
(2)管件丝扣、对丝与阀门连接保持外露二圈丝扣,并将麻及生料带清除干净。
(3)从支管第一个阀门到分水器的连接应保持水平。
(4)PE-RT 管材及管件热熔连接时,热熔机温度调整到250℃,待达到设定温度时方可操作。加热时间为5 秒,连接时间为5 秒;如遇到连接位置不佳,可调整到300℃,加热时间不得超过4 秒。
(5)管材应用专用剪管器切割,切口整齐,断面应与管材成90°。
(6)支管安装用专用塑料卡钉固定,水平间隔800mm,垂直间隔500mm;直埋于地下的管线每间隔1m,用配套管卡固定,弯处做加密处理。
4. 集成预制板铺设
(1)边角保温铺设地带地面与墙面夹角应清理干净。
(2)边角保温采用聚乙烯保温材料,厚10mm,高度为70mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层聚苯板挤牢、用胶带粘紧。
(3)将集成预制板依次紧密铺设于施工地面上, 四周与墙空开20cm。
(4)在分集水器安装位置1m范围内不铺集成预制板,用xps挤塑板代替,并铺上反射膜。
5、加热管铺设
(1)加热管按预制板的间距5cm,按回字型铺设,管长按照图纸上标明的要求。
(2)加热管与分(集)水器连接时要压紧,用三分路与二分路控制各个区域。紧固时与支杠连接处应用卡扣卡紧,以防止连接处松动。
(3)分(集)水器与加热管供、回水管连接明管段加装波纹保护套管,套管应高出地面不小于500mm。
(5)铺设完毕的加热管应横平竖直,弯曲角度应保持一致。
6.水压试验
(1)水压试验应以每套分(集)水器为单位。
(2)水压试验前对管路进行水冲洗,在集水器的一端用管线连接至户内下水处。
(3)对支管及分水器和环路分别进行冲洗,时间不得少于1min,直至目测管内无任何杂物、出水口水颜色与入水一致为合格,并将所有管线中空气排出,注满水,关闭支管阀门。
(4)用手动泵缓慢升压至0.6Mpa,升压过程中随时观察与检查是否有渗漏现象,升压时间不得少于15min,当升至0.6MPa 时,停止升压,并关闭所有阀门。1 小时后压力降至小于0.05MPa,然后再泄压到工作压力0.4Mpa 作外观检查,各接口处无渗漏为合格。
7.监督回填混凝土
8.调试方案
具备供热条件的,调式在竣工验收后现场进行;不具备供热条件的,可延期调试。调试应在建设单位配合下进行。
三、运行说明:
a、施工组织设计
开工前由项目工程师负责,组织生产、技术、安全、质量等人员,根据工程现场情况,编制项目施工组织设计;主要设计项目工程的施工总体部署、总工期、劳动力、施工机械的安排,现场布置、主要项目施工方案和管理措施的选定等内容。并经公司技术部、总工程师审核后,报监理工程师审批,监理审批通过后要认真组织实施。
B、施工方案
在符合施工组织设计、规范、标准和设计要求的条件下,针对分项重点工程、关键施工工艺和季节性施工等,施工方法、施工组织、工艺标准、质量标准、细部做法、重点、难点及相应措施和各种指标、详图、安全事项等进行细致的描述,并对方案进行优化,选择科学的施工方案。所有施工方法的实施均报业主和监理审批。
C、技术交底
将施工组织、方案中工艺流程、施工要点等,以通俗、易懂的文字方式,具体落实到操作者,使操作者熟练掌握操作要点,明白工序的正确做法、质量标准、安全措施等,做到心中有数,有利于控制施工质量。同时方便确定质量问题的责任人。
四、系统配置:
1、地面部分
名称 规格 数量 单位
预制采暖专用管 10*1.5 1400 米
预制辐射板 高交联铝箔双面胶带 70 ㎡
多孔黑胶垫,Φ10
阻燃挤塑板0.99*0.6*0.015
地暖辅材 EPE封边隔热带 70 米
界面剂 70 ㎡
保护剂 1 瓶
2、温控系统:
品名 规格 数量 单位
地暖温控面板 RTC89.713, 大液晶触屏.双温双控 2 个
两通电磁阀 SEH30.23 2 套
VEI46.25(DN25)
防水安全接线盒 H217-20,20位 2 个
3、能量调节构件:
|