舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 4057|回复: 2

兆亨--案例四:在北方多层公寓项目成功运用

[复制链接]
发表于 2010-11-5 16:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 兆亨公司 于 2010-11-5 16:57 编辑

案例四:在北方多层公寓项目成功运用毛细管辐射制冷、采暖系统
项目概况:项目坐落于内蒙古呼和浩特呼伦贝尔路,为某开发商的多层公寓楼项目,以项目样板间为例样,其建筑面积420平米,套内制冷、采暖面积(毛细管铺设面积)320平米。按照业主要求,采用空调、城市热力管网+毛细管辐射制冷采暖末端,来满足房屋一年四季环境温度舒适需求。

设计说明:
现场围护结构较好,窗户为三层中空玻璃+全铝断桥窗框,窗墙比除朝南>50%外,其余均在30%左右。外墙采用聚氨酯发泡保温。得出室内冷负荷在45-50w/m2,热负荷在65 w/m2。局部房间比如卫生间由于配有浴霸,故毛细管布置间距20mm。考虑内蒙古地处北方干燥区域,一般一年最热季节在一个月内,且相对湿度日均不超过40%,而冬季需要加湿来保证室内相对干燥的环境。为保证房屋一年四季空调需求,且顾及当地实际投入成本偏低,我们建议在地面采用满铺毛细管的方式间距20mm布置,通过夏季地面辐射制冷(一般供冷期1个月,毛细管供回水温度在20-23℃),冬季采暖(一般采暖期5个月,毛细管供回水温度在38-35℃),足够满足业主对室内温度设计要求,过渡季节通过全热新风实现。
毛细管辐射末端冷源和城市管网未启用的制热时间采用风冷热泵实现,城市管网输入的制热时间其热源利用板换供出,经集分水器均衡水力后由De20供回水管同程输向各个毛细管末端。

施工要求及工序:
与常规毛细管地面采暖施工工艺基本类同,仅在毛细管铺设层下增加新风管路与保温层,并和装饰公司、业主制订施工分界面,避免隐蔽管网在装修工程中的破坏。新风管采用塑料矩形风管,其厚度仅50mm,(不含表面层的整体厚度控制在7-8cm),满足房屋层高控制的目的,并且在单层立管设置防火阀,保证消防验收的要求。
施工工序:
1,        清理地面
2,        铺设风管和送风静压箱
3,        铺设3cm聚苯乙烯保温板
4,        浇筑水泥砂浆自流找平
5,        铺设毛细管干管及固定集分水器
6,        铺设反射膜
7,        铺设毛细管垫层(具有均衡毛细管承压作用)
8,        铺设毛细管
9,        打压6-8公斤水压并带压作业
10,        浇注水泥自流平在2cm
11,        安装机房部分
12,        系统调试、验收通过

施工照片:








发表于 2010-12-1 00:18:51 | 显示全部楼层
毛细管的地暖 我是清洗不了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 09:34:57 | 显示全部楼层
对呀,那么细的管子 要是时间久了 堵塞了怎么清洗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表