舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5448|回复: 2

沈阳保利心语花园二期期项目地热采暖工程施工日记

[复制链接]
发表于 2010-11-29 20:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程名称:沈阳保利心语花园二期期项目地热采暖工程
工程地址:沈阳市铁西区熊家岗路28号
工程面积:32000平米
项目经理:王跃东(暖通工程师、二级建造师)
保利心语外景图.jpg
地暖系统介绍
1热源:集中供暖。
2热负荷:单位面积设计热负荷为120W。
3设计参数:
供回水水温60℃/50℃,
卧室、客厅         20°C
          餐厅               20°C
          卫生间 (有淋浴)   25°C
         厨房           18°C
地热布管平面图.jpg
地暖的施工安装
1按甲方确定好的图纸在现场定位(分集水器、主管道走向位置),打眼。
2安装分集水器,安装高度合适,底边不少于350㎜,分水器中心距离500㎜。
3连接主管道、走线。分集水器与管井的主管避免交叉,且尽量沿着地角走
4清扫现场。无砂土杂物,确保地面平整。清理的垃圾要及时处理,不得乱扔、乱倒。
5墙四周粘贴边角保温,防止热桥。
6地面铺设高密度聚乙烯苯板,隔热保温。
7铺设我公司定制的铝箔反射膜,铝箔表面平整,且刻度线对齐。
8在铝箔上面再铺一层铁丝网,加固。丝网上管用绑带系上,翘起的部位用钉子固定。
9按照图纸盘管,若有较大改动的地方,须征得甲方的同意。
10盘管全部完后,进行废物、杂物的清理:注意在设置伸缩缝处穿越的管子要加保护套管,还有分集水器处放弯管卡管子密集处也要加套管,防止局部过热。
11水压试验。试验压力为作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa.打压试验结束后,稳压1h压降不大于0.05 MPa,且无渗漏为合格。
12联系甲方(监理)验收签字。
13避免盘管被破坏,水压试验后要进行地面回填。在地暖施工回填层养护期间,地面上不许其它施工和人员进入。
成品保护措施
1进场管材及管件保持出厂包装,存放在通风良好的库房內,不得露天存放,防止阳光直射,远离热源,避免划伤损坏,并用盖布遮盖保护。
2管道铺设好后及时进行试压,并及时地面回填,垫层施工时管道确保0.6MPa压力,注意不能压管道,不能使用尖锐的工具。
3细石混凝土施工时运料不得用小车压管道,应用人工抬运水泥。
4地面上铺设的电线管、采暖管、电气等应设保护措施,用水泥或其它物体保护好,防止穿线管被碰坏压扁
5漏、出水口等部位安放的临时堵头要保护好,以防灌入杂物,造成堵塞
6回填时,地面上有地插的部位和卫生间的地漏处要留出足够的空间。
7地面养护期间不准上人,其他工种进入操作,养护期后也要注意成品保护,严禁在完成地面上进行凿、钻、钉等工作
保温层铺设.jpg
铝箔钢网铺设.jpg
分水器安装.jpg
地热盘管1.jpg
地热盘管.jpg
发表于 2010-12-1 17:46:47 | 显示全部楼层
拍照片时,尽量的别对着背景比较亮的地方拍,那样容易逆光,如果条件必须逆光拍,建议打开闪光灯会好些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 21:23:05 | 显示全部楼层
支持一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表