|
采暖分户热计量设计
一、热计量方式
1、户用热量表方式:每户入户装置处设一表,每楼或几楼热力入口
处设一总热表。
2、热分配表方式:户内每组散热器上设一热分配表,每楼或几楼热
力入口处设总热表。
3、总热表方式:适用于公共建筑。
二、采暖系统形式
1、户用热量表方式:共用立管的分户独立系统形式。
2、热分配表或总热表:垂直双管系统或垂直单管跨越式系统及共用
立管的分户独立系统形式。
三、户内采暖管道布置方式
1、下供下回水平双管式系统:户内供回水干管沿地面明装、或暗敷
在本层地面下沟槽或垫层内、或镶嵌在踢脚板内。地面上局部过门的
管道暗敷于沟槽内。
2、上供上回水平双管式系统:户内供水干管沿本层天花板下水平布
置。
3、水平单管跨越式系统:户内采暖干管沿地面明装、或暗敷在本层
地面下沟槽或垫层内、或镶嵌在踢脚板内。地面上局部过门的管道暗
敷于沟槽内。
4、放射双管式系统或低温热水地板辐射采暖系统:户内管道暗敷在
本层地面垫层内。
四、共用水平干管
1、建筑物内各副共用立管压力损失相近时,各户共用的供回水水平
干管宜同程式布置。
2、共用供回水干管,应设置于住宅的设备层、管沟、地下室或公共
用房的适宜空间内,并应具备检修条件。
五、共用立管
1、共用立管宜采用下供下回式,其顶端应设自动排气阀。
2、建筑物高度超过 50m 时,采暖系统及共用立管应根据水力平衡、
散热设备承压能力以及化学管材的特性等因素进行竖向分区设置,并
应考虑管道热补偿问题。户内系统采用金属管道和散热器时,应保证
各区采暖系统最低层最低点处散热器及化学管材的工作压力不大于
0.8MPa。
3、除每层设分、集水器连接多户的系统外,一副共用立管每层连接
的户数不宜大于 3 户。
4、共用立管宜设置于管道井内。
六、热力入口
1、在保证各环路水力平衡和总体热计量的前提下,宜尽量减少建筑
物热力入口的数量。
2、建筑物类型和围护结构相同、分户热计量装置一致且换热站或小
区锅炉房的总热表作结算工具时,可几栋住宅设一总热量表,作为热
费分摊的工具。
3、热力入口的供水管上应设置两级过滤器,一级应为 3mm 孔径的粗
过滤器,二级宜为 60 目的精过滤器;回水管上应设置滤网规格不小
于 60 目的过滤器。
4、户内采暖为单管跨越式定流量系统时,热力入口回水管上宜设自
力式流量控制阀;户内采暖为双管变流量系统时,热力入口回水管上
宜设置自力式压差控制阀,其规格应按热媒设计流量、工作压力及阀
门允许压降等参数经计算确定。自力式压差控制阀和流量控制阀的压
差范围宜为 8~100kPa。
5、无地下室的建筑,热力入口宜设置在室外热力入口小室或首层楼
梯下部的小室内,小室净高应不低于 1.4m,操作面净宽不小于 0.7m。
室外热力入口小室宜有防水措施;有地下室的建筑,热力入口装置宜
设置在地下室可锁闭的专用空间内,空间净高应不低于 2.0m,操作
面宽度不低于 0.7m。
七、入户装置
1、户用热量表方式时,户内系统入户装置应包括:供水管上的锁闭
调节阀(或手动调节阀)、户用热量表、滤网规格不低于 60 目的水过
滤器以及回水管上的锁闭阀(或其他关断阀)等部件;
热分配表方式时,户内系统入户装置应包括:供水管上的锁闭调
节阀(或手动调节阀)、滤网规格不低于 60 目的水过滤器以及回水管
上的锁闭阀(或其他关断阀)等部件;
2、新建住宅的户内系统入户装置,宜与共用立管一同设置于邻楼梯
间或户外公共空间的管道井内。管道井应层层封闭,其平面位置尺寸
应保证与之相连的各分户系统的入户装置能安装在管道井内,并具备
查验及检修的条件。管道井的门应开向户外。
3、补建或改造工程户内系统的入户装置,宜安装在设于楼梯间的表
葙内。
八、热计量装置
1、分户热计量系统所采用的各种热量表,均应负荷国家先行标准《热
量表》(CJ/T128-2000)的要求。
2、热量表选型时应使其流量范围、设计压力、设计温度等与实际工
程相匹配,并应注意其对安装空间的要求和流量传感器的连接方式。
热力入口总热量表的额定流量宜略小于系统设计流量,户用热量
表的额定流量应与系统设计流量相对应。
不允许用管道口径直接确定热量表规格。
3、在同一个总热量表用户组中,各热用户的热计量方式及热计量装
置的种类和型号应统一。采用热分配表时,应采用同一厂家的产品。
4、热力入口处的总热量表和户用热量表应选用低阻表。
总热量表的口径为 DN50~DN70 时宜采用机械旋翼式热量表,口径
为 DN80~DN150 时宜采用超声波式或机械旋翼式热量表,口径大于等
于 DN200 时宜采用超声波式热量表。
户用热量表宜采用机械旋翼式或超声波式热量表。
户用热分配表,宜采用蒸发式或电子式热分配表。采用蒸发式或
单传感器电子式热分配表时,散热器的热媒设计平均温度不应低于
55℃,采用双传感器电子式热分配表时,散热器的热媒设计平均温度
不应低于 35℃。
5、热力入口处的总热量表,宜采用流量传感器和计算器合为一体的
内装电池整体式热量表。需要进行冷、热计量的系统,应选用冷、热
两用型计量装置。
6、住宅楼内需采暖的公共用房和公共空间,应设置单独的采暖系统
和热计量装置。
九、户内温控装置
1、每组散热器的进水管上,应设温控阀或性能可靠的手动调节阀,
并应根据室内采暖系统形式选择恒温阀类型,各种双管式系统应采用
高阻力的两通恒温阀,下供下回水平单管跨越式和垂直单管跨越式系
统可采用低阻力的两通恒温阀或三通恒温阀。低温热水辐射采暖系统
应在每一分支环路上设置手动调节阀或关断阀加分体式恒温阀。
2、垂直单管或水平单管跨越式系统的跨越管(与主管错开布置)管
径,设三通调节阀时宜与散热器的进出水管同管径;不设三通调节阀
时宜较散热器的进出水管管径小一号,特别是当散热器为串片类高阻
力类型时。
3、当采用冬夏共用一个管道系统的户式中央空调系统时,空调器的
恒温器应具备供冷和供暖的转换功能。
4、恒温阀的感温元件类型,应与散热器的安装情况相适应。不设置
散热器罩时,应采用内置型;设散热器罩时,应采用外置式时,应采
用外置型。选用温控阀,应按通过恒温阀的水量和压差确定规格,恒
温阀全开时的阻力不宜小于散热器环路总阻力值的 50%,阀前、后
压差应小于 30kPa。
十、散热器
1、散热器选型应遵循热工性能好、安全可靠、美观紧凑、便于清扫
及使用寿命不低于采暖系统所用钢管寿命的原则。
2、宜选用铜铝复合或钢铝复合型、铝制或钢制内防腐型、钢管型等
非铸铁散热器,必须采用铸铁散热器时,应选用内腔无粘砂型铸铁散
热器。
3、采用热分配表计量时,所选用的散热器应具备安装热分配表的条
件。
4、散热器的布置应确保室内温度分布均匀。通常散热器宜布置在外
墙窗台下。当布置在内墙时,应与室内设施和家具的布置协调。
5、散热器罩会影响散热器的散热量和恒温阀及热分配表的工作,非
特殊要求,散热器不应设暖气罩。
6、散热器的布置应尽可能缩短户内的管系长度。每组散热器应设手
动或自动跑风阀。
十一、管材
1、建筑物内共用的供、回水干管,可采用热镀锌钢管或焊接钢管;
共用立管和入户分支管及户内采暖管道的明装配管,宜采用热镀锌钢
管螺纹连接;户内垫层内的暗装管道,宜采用化学管材。
2、化学管材的类型应根据散热器材质、系统工作温度和压力、水质
(含氧量)、材料供应条件、施工技术条件等因素确定,并应保证所
选管材在不低于 ISO/10508 塑料类管材使用条件分类表中 4 级或 5 级
所对应的工作温度下,累计使用寿命不低于 50 年。管壁厚度由工程
设计确定。
3、户内采暖管常用的化学管材有:聚丁烯(PB)管、交联铝塑复合
(XPAP)管、交联聚乙烯(PEX)管和无规共聚聚丙稀(PP-R)管等。
户内采用明装管道或钢制散热器时,如采用化学管材,宜选用交联铝
塑复合管或带有阻氧层的其他化学管材。化学管材的工作温度,应满
足采暖系统设计水温的要求。
|
|