舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1711|回复: 2

荆州市君铭暖通工程有限公司 暖通工程系列案例之一

[复制链接]
发表于 2017-6-29 15:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 君铭暖通 于 2017-6-29 15:35 编辑

                                              荆州市君铭暖通工程有限公司

                         分户式壁挂炉暖气片预埋管网采暖系统之工程案例
                   工

一  项 目 名 称:           日月星.国际华侨城--君铭舒适家分户式壁挂炉暖气片预埋管网采暖系统工程
二  项 目 地 点:           湖北省荆州市江津东路159号
三  项目设计施工单位: 荆州市君铭暖通工程有限公司
四 项目介绍:      
     日月星·国际华侨城,雄踞华侨大街核心,紧邻荆州市开发区,更有老城商业区、奥体中心、中
  央生活区三大区簇拥,周边高尚社区聚集,居住氛围浓厚。该项目占地面积:9.3建筑面积
  28万平方米;容积率3.5;绿化率30.1 %,小区定位为业主自装修房。
五  项目景观:
                                                      景观.png

                                                                       设 计 方 案
一 设计依据
  1.客户要求:冬天最寒冷时家里保证不冷,力求达到最舒适节能的效果;地下采暖管网不能有任何
          头;对室温的控制要保证以后能升级成无线分时分区的智能温控和手机的APP远程控制。
             以上是通过君铭暖通对客户进行全面的暖通知识宣讲,以科技引领,专业打造智慧舒适为服务特色,
            使客户对自己的需求有了以上准确的定位。因为暖气不同于电视机,手机等短期消费品,用几年了可随时更
            换;暖气的很多部件的配置与建筑同寿命。君铭暖通以暖气为事业,誓为客户服生的,此方案的引导确
            定既避免了头痛医头,脚痛医脚短视,又创造了商机,引导了消费,做大了蛋糕,形成了特色,以差异化
            的营销在激烈低质低价的市场竞争中获胜!
    2.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003);
  3.《室内空气质量标准》(GB/T 18883);
  4.《采暖与卫生工程及验收规范》(GBJ242-82);
  5.《建筑安装工程质量检验统一标准》(GBJ300-88);
  6.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。
三 设计参数及工艺
            按荆州历史上统计的最低环境温度-5℃时,能维持采暖室内温度16℃—18℃范围;选用智能分集
  水器采用章鱼式给回水隐蔽布管工艺,保证管线隐蔽部分无一人工接头,章鱼式工艺的设计为以后通
  过电动执行器和无线温控实现分时分区和手机APP远程智能温控做好了硬件铺底。
四 主要设备及材料选型
   壁 炉:  林内燃气采暖热水炉         (工匠精神的典范与君铭暖通企业文化相通)
   分集水器: 曼瑞德高密度锻造智能分集水器  (好品牌是实践出来的,曼瑞德就是这样一款品牌)
   管   道:    荷兰威文海普沃斯PB管       (百年老店 值得信赖 从开店沿用至今)
   温 阀:  意大利嘉科米尼手动温控阀     (嘉科米尼自从用上 就已爱上)
   暖 片:  土耳其艾黎特钢板式散热器     (2013年地暖月刊封二推广 选择相信 至今无悔)
   保温套管:  华美B1级             (中国驰名橡塑保温品牌)
   保护盖板:  1.0镀锌钢板              (君铭暖通设计定制)
五 设计施工方案图
                                                    设计图.png

                           工 程 实 施
一 施工流程
  1.清理施工现场,穿戴君铭暖通工作服和安全帽,做到安全文明规范的施工作业,切记进门才开水
    开关,出门必须关闭水电总闸;
                  QQ图片20170621125602.png
                 时刻牢记安全第一,时刻保持施工现场的干净整洁,规范作业和文明的精神面貌,是君铭暖通对每个施工现场的
   本要求;没有安全就没有一切,干净整洁的施工现场不仅可以很好的规划工具设备的放置,便于快捷的获取来提高工作效
   率,而且会使所有置于现场的人赏心悦目,精神振奋。让工人严格的执行这项基本要求,首先端正工作态度,然后才能培
   养严谨工作作风,这样做不仅不会浪费时间,反而会优质优量,事功倍,对提升君铭暖通品牌形象潜隐默化,水到渠成;
   对培育和弘扬君铭暖通的工匠精神贡献甚大!

   2.材料及施工工具进场摆放;

                     工具摆放.png    
     设备与工制具在上个施工日结束后做好清洁整理,维护保养,放入专用箱体,实现集成化管理块化搬运,进入
    现场规划的放置区域,做到用之则取,取之则有,有之能用,用之能胜,胜之不误!工程材料的摆放做到分门别类,
    注意金属材料与塑料材料分开放置,以免金属角边毛刺对塑料管件造成划伤,留下隐患!
  
  3.采暖设备及隐蔽工艺管线的定位与标识:

      暖气片定位.png 暖气片标识.png
                 依据设计施工图,使用远红外水平仪,水平尺,卷尺及划线笔对暖气片及给回水管线的地面与墙面路径等进行
   工艺定位划线,并订上专用标识,界定几何范围,为接下来的开槽,布管提供基准,为后续水电的施工与配合提供避
   让的依据。

                   壁挂炉定位.png
     依据设计施工图,使用远红外水平仪,水平尺,卷尺及划线笔,对壁挂炉采暖出水口,采暖回水口,天然气口,
   生活冷水口,生活热水口,烟道孔等进行工艺定位划线,并附上说明,界定几何范围,为接下来的开槽,布管提供基
   准,为后续水电气的施工与配合提供的依据。这项工作是项基础性工作,必须简单清晰,精准可靠,才能保障后续各
   工种的施工质量和施工效率。

   5.地面与墙面的开槽;
   6.布管

                     采暖地面.png
      主管采用海浦沃斯20PB,支管采用海浦沃斯16PB管,套分色红蓝橡塑保温套管后置于地面槽底,覆盖上镀锌
     槽板,压至密实,钩钉锁紧。

                   大半径.png
                                                                                        转弯局部处理

                                                             地面效果.png
                                                                                            整体效果
      采用大转弯半径工艺施工,可以减少水流主力,减低管道弯曲应力,与小半径转角工艺相比不仅有利于水流
     传输热的效率,减轻水泵负荷,提高管道耐疲劳能力,延长使用寿命,而且外观也显得美观大方,彰显工匠师傅
     的精细施工与技艺精湛。

   7. 智能分集水器的安装

                      分集水器.png
       本项目采用曼瑞德高密度锻造智能分集水器,水缸锻造一体化工艺,结构密实可靠,章鱼式布管工艺从设计
      上彻底消除了隐蔽层内的各种有接头的联接形式,因为没有接头,所以杜绝了因各种因素可能带来的联接件跑冒
      漏滴的重大隐患,虽然工艺复杂管道众多成本偏高点,但客户在权衡利弊之后欣然接受。章鱼式工艺与智能温控
      器的匹配为以后的分时分区远程智能温控做了很好的硬件铺垫,今后无需大的施工和投入就很容易实现。
         此处施工要留意,分集水器下立管与卡套的联接处保温套管的分色区分,走管美观舒缓,保温上口与套螺
     帽下沿保持20MM的间距,以备维护保养对接口处的跑冒漏滴的及时发现与处理。

   8.注水打压保压测试

    手动打压.png 保压.png
                                        注水打压                                                        保压测试
                   在地面,墙面和分集水器形成相互连通的采暖给回水管网后,选择一处把暖气片的给回水管通过PB管热熔联
     接起来,选择另一处暖气片的给水管装上压力表,回水管装上打压阀门,再用工艺管接通自来水龙头与打压阀门,
     开始对联为一体的采暖供回水管进行排气注水;观察各处未封的暖气片给回水口出水情况,发现水口出水时就采
     用卡套堵帽堵紧水口,直至所有水口均被封堵,观察压力表注水至正常自来水压力位时,关闭压力阀,解开自来
     水联接工艺管,接上压力表打压联接管,采用手动打压泵打压至0.8MPa,保压20分钟,压降低于0.05MPa则检验
     合格;此工序采用先自来水压压注冲水,后接手动打压泵压至指标位置,注水快捷,打压迅速,与单纯采用手动
     打压泵注水打压功效备增。

9.立管沟槽初填定位及设备边际界定         

          够差.png 界定.png          
                             沟槽初填与水口保护                                               暖气片边界界定   
               待采暖管网打压检验合格后,采用水泥砂浆对采暖立管的沟槽进行初步的回填和水口位置的紧固,注意回填不要
   太满需留有余地给后续专业的泥瓦工师傅做防开裂工艺处理,出墙部分管道套上分色保温对管道进行明示和保护,以
   防磕碰损坏和后续泥瓦工施工材料粘到管道上影响美观和安装。暖气片的标识及边际界定在打压,回填立管沟槽后应
   重新明示,保证后续施工清楚明了。

  8. 清理施工工具设备及余料,清洁现场环境;

                        图片15.png      
     现场主体施工完毕,先把施工工具设备及预料清理出现场,清扫清洁地面建筑垃圾,采用垃圾袋分袋包装,置
   于现场垃圾集中堆放处,以备土建对卫生间回填之用,无用垃圾带离现场送至小区指定垃圾堆放装运点。
   
  9. 现场拍照留底  

    留底1.png 留底2.png
      拍照留底意义重大,作为隐蔽工程这项工作尤为重要,每张照片应设定一个典型的地面上参照点,如门框,
    隔断,窗户等等,万一又需要可以以这些参照物做参照,来评判今后可能的地面打孔改造的可行性;同时也是展示
   公司工程形象的很好素材。
  
10. 隐蔽工程的交验
     君铭舒适家壁挂炉暖气片隐蔽管网的施工到此就结束了,在离场之前邀请业主和装饰公司监理
   现场设计方案图进行隐蔽工程的验收,做到设计布局与现场布局相一致,设计型号与现场标定
   相一致,预留配合的水电气工艺位置准确清晰无遗漏,管网压力测试符合标准要求,现场供水供电
   一切正常,明确下挂装壁挂炉和暖气片在所有墙面处理完最后一道工序后进行,调试在天然气开通
   后24小时完成;最后大家一致同意可以进行其他工种的进场与施工,在隐蔽工程校验单上三方签字
   交接钥匙。
                        
                           工 程 总 结
        日月星.国际华侨城君铭舒适家分户式壁挂炉暖气片预埋管网采暖系统工程的实施特点是在
   装饰公司进场之前展开的,这与大部分新房装修进场的程序不同,一般都是土建先进场拆墙砌墙,
   然后是我们暖气隐蔽工程进场施工,最后依次是水电工种,泥瓦工,木工和油漆工;有时暖气隐蔽
   工程的施工还排在水电之后,通过这次施工的创新尝试,我们体会到如果不涉及到暖气片的安装位
   置要先砌墙时,把暖气隐蔽工程的施工提到最前最合适。这样的调整使得我们暖气工程在整个新房
   装修过程中的靓点大增。
   1.最先进场,无其他工种干扰,好管理,好作业,能够提高施工的质量和效率;
   2.最先进场,可以使我们的工程最大限度,最长时间的暴露在公众之前,接受检阅,接受批评;
   
      现场就是我们的活广告,从干净整洁的施工现场,到规范的专业作业,再到精益求精的工艺细节无不彰显着君铭暖通人
    对工匠文化和工匠精神的不懈追求,它无时不刻在感染着业主,感染着设计师,感染着监理,感染着参观的邻里,感染着每
    一个到场的人,同时也鞭策着我们暖通人要今天做的比过去好,明天做的比今天好,一天做的比一天好,信誉会在不断的努
    力中承建,口碑会在客户中不断的传承,我们最希望听到荆州人民的一句话就是"暖气行 找君铭",让我们为这句响亮的口号
    早日到来而发努力!



图片14.png
采暖立管.png
定位.png
发表于 2017-7-11 12:17:33 | 显示全部楼层
期待更多案例
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表