本帖最后由 宜居环境 于 2016-3-28 19:24 编辑
项目名称:萃泽家苑X#-X别墅 项目地址:山东省济宁市高新区 施工时间:2016年1月-3月 设计施工单位:济宁宜居环境技术有限公司 一、 项目介绍
济宁崇文大道烟草公司连排别墅(萃泽家苑)位于崇文大道北,圣都国际西邻,紧邻科技展馆,高新区管委会,国际孔子学校,廖沟河湿地公园,文化中心,动漫展馆,文化馆,康泰路,文化路等,交通便利。
原始平面图
布局:本栋别墅共有四层,建筑面积360㎡,一层餐厅、厨房、书房、客厅镂空部分和二层共用;二层主卧室、衣帽间(洗衣房)、卧室;三层次卧室、次卧室、书房、露台休息区、娱乐区;四层健身房(杂物间)。
二、工程概括 萃泽家苑X#-X别墅舒适家居系统: 1、 家用中央空调 2、 家用新风系统 3、 地暖系统(配套) 设计理念
满足客户需求,服务至上,没有最好的,只有最适合每一位客户的!
设计图纸
设计细节 业主需求:中央空调夏季制冷,冬季辅助制热(冬季以地暖制热);新风系统全年开启。 1、家用中央空调:三套(一拖三的)多联机,一层公共区域客餐厅、书房划为一套系统,其他两层的卧室、客房分别划为一套系统,这样划分系统的优势:其一白天大部分时间在一楼公共区域内,开启一层的空调系统,晚上根据房间入住的人数开启二、三层的空调系统,可以在一定程度上避免一、二、三层的空调系统同时开启,从而可以节省用电量;其二多联机跨层使用在很大程度上减小空调的能效比,同样的机器跨层使用造成空调后期效果不好。餐厅、客厅公共区域、主卧室空调负荷适当增大。空调送回风方式采用侧送后回式:结合业主装修采用侧送风,后回风可以有效的减少噪音。 2、家用新风系统:三套地送顶排式,公共区域集中排风,每个房间都有新风地送风口。新风机采用吊顶式,一层新风机+电子净化机放置在厨房,二层新风机+电子净化机放置在卫生间,三层新风机+电子净化机放置在四层储物间内。新风机放置在厨房或卫生间内有利于减少噪音。 设计依据 1、依据的国家标准和行业标准: (1) 国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2、具体设计参数: 中央空调:236W/㎡ 新风系统:1-2次/h 三、项目跟踪流程 1、多和客户沟通,多问客户的需求。 2、去现场实际考察,确认现场实际情况。 3、出设计方案报价及方案介绍。 4、和客户讲解方案,和装修设计师交流方案。(之后会有个修改方案等过程) 5、和客户签合同,客户在设计方案上签字。 四、项目施工流程 1、物料准备:机器、材料、施工工具。
2、业务经理、施工经理、业主、设计师、装修负责人现场技术交底,有必要时可让设计师在设计图纸上签字。
3、物料放置有序,按照施工工序进行施工。
4、在施工过程中拍照留存,也可发至业主,做到业主不在现场也能随时了解安装情况。
空调室内机及新风主机安装情况
新风回风管安装情况
新风回风管材质:联塑;规格型号:φ110
地送风管道铺设情况
地送风管材质:PVC;尺寸:132mmX30mm。
5、调试机器(业主必在)、安装风口、和业主讲解如何使用机器及注意事项。
6、效果图
来源: 济宁宜居环境技术有限公司中央空调新风系统项目设计 |