北美Warmfeet双导双热电缆地暖施工方案及预算
一、控制系统说明
1、该采暖分13个回路控制。
2、各个功能分区均有液晶温控器独立控制。
3、各个功能分区回路全采用BV--2.5m㎡的导线。
4、温控器安装高度为1.2m-1.5m,具体位置据现场情况由我公司专业人员确定 。
二、采暖系统说明
1、该工程采用发热电缆供暖,采暖面积为193㎡。
2、该工程设计发热电缆采暖总负荷为27.2KW,平均功率为141W/㎡。
3、工程采用北美Warmfeet双导双发热多丝电缆WFR-220V系列,采用 OKONOFFS430PE液晶显示,双温双控、带编程的温控设备。
三、采暖配置及报价明细表
类别 功能分区 采暖面积 设计功率 数量
跃
层
一
楼 大厅 60㎡ 2800W 3根
主卧 22㎡ 2800W 1根
书房 14㎡ 2000W 1根
主卫 7.5㎡ 1200W 1根
客卫 4.5㎡ 700W 1根
跃
层
二
楼 主卧 18㎡ 2600W 1根
次卧 13㎡ 1700W 1根
起居室 30㎡ 2000w+2400W 2根
衣帽间 15㎡ 2000W 1根
主卫 9㎡ 1400W 1根
193㎡ 27200W
四、地暖材料明细
1、产 品: 北美温斐Warmfeet双导双热电缆
2、温控器: OKONOFFS430PE
3、挤塑板: XPS20MM(富好—白色/定制)
4、钢丝网: 55mm*55mm
5、反射膜: 地暖专用反射膜(镜面)
6、卡钉: 发热电缆专用卡钉(加强型—白色)
7、硅晶纤维网: 防开裂
五、客户须知
1、首先您要确定需要安装的功能区域及家具的摆放位置。提供给我们您的住宅平面布置图,以便根据您的要求,参考房间的朝向、层高和保温情况,确定您需要的安装功率,便于我们出具电地暖施工方案。
2、要确认您的住宅的电容量:需要安装的电力容量较大,请您尽早与供电公司联系解决电力增容的问题。
3、地暖所占层高问题:如果是铺装瓷砖或大理石地面,要比正常铺装的高度提升2.5公分的高度;如果是铺装复合地板或强化地板,比正常铺装要增加2公分高度。
4、组织协调:当您的装饰工程开工时,您需要通知我们,及时与您的电工沟通,由我方确定温控器的安装位置。即每个安装地暖的房间,都由配电箱单独引出3根2.5平方线至温控器的86盒内及86盒到地面预埋一根20的PVC空管到地面。
5、地热电路系统要设计单独的回路控制,要采用国标2.5平米单芯或多芯铜导线。
6、地面铺设地砖或大理石的,地热上面的水泥砂浆覆盖层厚度不宜超过50mm。
7、地板或者地砖要求是:地板地砖厂家承诺能够做地热用。
8、地面要求平整干燥(做防水层的地面要干透),施工现场应该由客户或装修公司打扫干净无杂物,在铺地板或地砖前由我公司人员去安装地热。
9、地砖铺设完成不能通电加热,防止水泥受热不均,发生开裂,需要养生4周时间。
10、在电地暖设计铺设地面上若有床等家具等摆放,需选用带脚家具,以便热量的散出。
六、注意事项:
(1) 本报价包括材料费、人工费及调试全部费用,材料发物流到嘉善,客户负责提货到现场。
(2) 本报价不包括地暖动力电源线、预埋86盒和86暗盒到地面预埋空管费用。
(3) 本报价根据设计图纸测量进行,若实际格局有调整则按实铺功率多退少补。
(4) 本报价自报价之日起有效期为一个月。