本帖最后由 新辰意暖通 于 2017-4-19 11:49 编辑
盐亭新辰意舒适家—独栋别墅水地暖施工案例
一、新辰意舒适家简介
新辰意舒适家是一家成长迅速的专业智能家居集成商,专业为客户提供高品质采暖、制冷及商用热水、新风、全屋净水等系统的销售、安装及售后全方位一体服务。是《小松鼠》、《英国八喜》壁挂炉采暖系统有限公司正式授权的盐亭经销商及《三菱重工海尔中央空调》、盐亭专营经销商,同时也是德国酷牌暖气片销售商;金牛集团公司PE-RT、PE-Xb地板采暖产品授权的经销商。 公司吸引聚集了多家国内优秀的暖通人才,随时为客户提供最具个性化的设计,帮助客户成就更完美的生活品质;建立了成熟专业的设计安装售后管理服务体系,技术实力雄厚,管理服务完备:提供核心技术支撑,确保客户使用〞安心、放心、舒心、〞。本着“诚信至上,质量为本,真心诚意服务于客户”的经营原则,以专业致力打造一支积极进取、敬业出色的团队,持续不断地服务好各位新老客户。建立更为完善的销售和售后服务点,为客户提供方便快捷的优质服务。
我部长期提供壁挂炉(国产、进口品牌)暖气片、电缆电地暖及中央空调、商用热水、净水等系统的主机与辅材设备的销售与安装。产品广泛适用于家庭、宾馆、饭店、商场、公寓、别墅、学校、医院、写字楼、娱乐场所等建筑。主要经营品牌:小松鼠燃气壁挂炉、英国八喜、德国威能燃气壁挂炉、酷牌暖气片、安莱特智能电地暖、三菱重工海尔中央空调 “客户良好的口碑就是公司最大的收益”一直是公司孜孜不倦追求的目标。\"质量第一,用户至上”一贯是我部的宗旨,且将最优的质量提供给用户,欢迎来我部洽谈合作!
二、项目介绍
盐亭县林农镇独栋三层别墅 水地暖
建筑面积356平米,采暖面积266平米 采暖系统:
1、供热热源:
本工程采暖供回水温度计算为60/40度,热源采用小松鼠燃气壁挂炉,同时满足供热水及采暖需要,采暖负荷共计:36KW,壁挂炉型号为:SD36-B3
2、为了提升水的压力及调整各支路水力平衡系统同时加配有25-12的循环水泵和25的去耦灌。
3、采用分楼层分室单独温控调节。
4、采用小松鼠标配劳力特互联网无线温控器控制壁挂炉,利用Wifi功能让客户操作自如随时随地控制采暖系统,从而达到更加舒适节能。 施工说明:
1.地暖主管(连接壁挂炉与每层分集水器的管道)均用金牛PE-Xb管,采用同程并联方式连接管道。
2.每层分别设分集水器,二、三层分水箱均设在主卫生间一侧墙面,一楼在厨房靠主卧一侧墙面。一·、二、三层楼地暖盘管分别为 6、5、4个回路 3.铺设保温板时长宽超过6米及每门栏处预留伸缩缝,做好边角保温 。
4.室内采暖管采用金牛20PE-RT地暖专用管。
5.地暖盘管间距17·5cm一20cm。
6.楼层间采暖主管道做保温处理 ,保温材料选用橡胶保温管。
7.水压测试,压力大于等于0.6Mpa,保持并观察压力稳定性。
8.本别墅建议客户外墙全做6-10公分的外墙保温。 三.设计内容
1.工程概括:本工程对象为盐亭林农别墅地板采暖。
2.设计内容:地板采暖设计,采暖面积约为:266平米。
3.设计依据:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019一2003;
《民用建筑热工设计规范》GB50176一93;
《暖通空调制图标准》GB/T50114-2001;
《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2001年版DBJ25-20-97;
房屋建筑与结构的资料;业主对本工程的有关意见及要求。
4.采暖室内外设计参数
室外计算参数:冬季采暖室外计算温度:零摄氏度;
室内设计温度:20土2度。
施工面积:266平米
施工前外景(本别墅外墙全采用了十公分的挤塑板做外墙保温)
CAD地暖盘管设计图
设计说明
四、施工工序
1.清扫地面
清扫现场地面保证地面平整(的实拍图) 2、安装工人进场先根据出库单逐一清理好所有材料,确保顺利按时施工。先确定好壁挂炉与
分集水器
的安装位置,安装好分集水器并连接好壁挂炉下方主管与分集水器、耦合灌、循环泵的连接管道。卫生间、厨房、阳台等有防水的地方,如需安装管路及分水箱等设备,则房屋地面的防水必须由客户负责重做。
卫生间分水箱安装前墙面砌放分水箱图片
三楼分水箱及下二楼主管捕设图(下面主管离分水箱墙面外30公分,宽40公分)
二楼分水箱及主管捕设图(分水箱下主管离墙宽25公分,长40公分,立管右边到到分水箱边27公分)
备注:标注数据目的是提供给装修公司我们地面及墙面什么地方有主管道
3、确定好每房间温控器安装位置后,开好每房间装温控器的线槽后再预埋好20pvc线管,并穿好连接分水器上执行器与各房间温控 器的三芯线。
4、清扫整理工地现场地面,确保完全平整后准备铺设防潮膜和挤塑板,铺设时必须上胶,尽量密实、水平。每房间长宽如超过6米及门栏处安装师傅们必按要求预留伸缩缝 ,铺设挤塑板的同时捕好地面与墙体的边角保温条。
5、挤塑板铺设完毕后铺设反射膜,铺设同时尽量平整。
6、反射膜铺设完毕时参照施工盘管图计划好每路的走向,尽量每路管长相近,确保水力平衡,铺设管道时如遇管道穿过伸缩缝处应套保温套管。分水器与加热盘管连接时,应整齐、竖直。每个回路盘好后应标注好此管路区域及管长并做好记录。
7、加热管铺设完毕后,检查分集水器的接头开始打压进行水压试验,压力≥0.6Mpa,保持并观察压力稳定性,保压时间为30分钟,如有泄露,则需重新更换管道。
8、确定无泄漏后,待业主到现场认可确认签字后,带压状态下搭板回填,用水泥、豆石、粗砂、水按1:2:4:0.5的比例混合后平铺回填。(本公司只负责回填技术,如需我们回填其费用另计,并由业主提供材料)
9、混泥土保养期不应少干7天,待业主基本装完毕水、电、器开通后,开始安装主机并连接好耦合罐和循环泵。按照壁挂炉的使用/安装说明书安装连接生活水及采暖水系统,安装好后揭盖进行系统调试 ,调试时按业主的生活水温或采暖温度要求调试。
10、调试完毕待业主认可确认后交付使用;交付使用的10日内2次到现场做维护,并调试到最佳效果。
五、施工完毕后外景
负责技术安装与售后师傅们上门调试
六、用户须知
尊敬的新辰意暖通客户:
感谢您选择我们为您服务,公司本着诚信至上、质量为本的经营原则,打造精品工程,在我们的施工过程中,希望能得到您的支持配合:
签字确认:我公司根据国家相关标准,制定有企业实施标准《施工流程新辰意暖通智能家居管理规范》,您有三次签字监督认可的权利,请尽量亲自或由委托代理人签署确认,以便共同监督工程质量。
1、施工协调:暖气第一期施工及开工程序应在办完施工许可证及土建改造完毕后和水电改造或装修之前独立进行。暖气第一期施工开工程序时,请您 及装修公司主要人员尽量到施工现场,以便确认施工的相关事宜。
2、原水电图:由于我公司施工,开工时最好有原水电图,以免损坏电线和水管。
3、卫生间防水:卫生间如设计有地暖,需在地暖下做“布涂”防水,地暖上做防水砂浆共作两次防水。如果卫生间装修时本身就要改造,我方施工就可 从卫生间过管路,以减少系统阻力。如果不改造,应提前说明,以便绕行。
4、单独电源:锅炉和地暖控制器应单独从分线盒接电源线,以减少故障可能。如果有热水循环和生活热水再加热系统(小厨宝),应于适当位置单独 铺设电源线。
5、地面保护:因暖气片管道开槽只能到砂浆找平层,不能破坏混泥土现浇层。若管路铺设后高于现有地面,并且地面材料是强化地板或实木复合地 板,可交由装饰公司根据需要的高度另外整体找平一次;如果需要我公司找平处理,费用另计。如果贴地砖、大理石也可不另外整体找平。对于地 暖,如果原地平水平差太大,应于地暖功能层铺设前找平至+1cm,使地暖保温层上的混凝土厚度在正常的4cm内,如果过高热阻会较大,影响效果 和加热速度,地暖需做找平层(每平方米将增加10元的费用)。
6、 排烟孔:因壁挂锅炉排烟管道需伸到户外,如需在玻璃或墙面上开孔,请你联系专业人员根据我方技术要求和标示开孔。
7、工程变更:在暖气位置确认后,请勿轻易变更,如需变更请及时联系我们的工程监理,局部改动的收费按照我公司《服务收费标准》另行收费, 如果有较大变动,另行签订《工程变更单》,按合同折扣增加或减少造价。
8、 热水循环管:如有生活热水循环系统,应由装饰公司负责生活热水回水管的改造铺设,管道应进行保温处理。
9、 隐蔽验收:管路铺设完后,需作通水试验及承压试验,监理人员现场验收。此时希望您能亲临现场再次签字确认位置及压力,以便封装。
10、压力再确认:地面材料铺设前应确认压力表在0.4Mpa(4公斤),否则应通知我方试压。
11、加烟管:烟管标配长900mm,直径110mm。为了保持排烟的通畅性,尽量不要增加烟管长度且少转弯。实在要增加,最长不超过5m,且每增加 一个弯头即减少1m烟管。如果增加长度需另计费
12、调试时长和能耗:暖气工程调试完后进入试运行期,地暖需低温至高温不间断运行72小时以上,暖气片不间断运行48小时,才能达到设计温度。 调试期间单位时间能耗较高,但不代表正常运行能耗。
13、联系及投诉:施工过程中有任何问题,请联系我公司工程监理,陈先生,电话:13778124306如暖气施工人员违规行为,请及时投 诉 。
客户服务部电话: 0816-8305598 / 13408115586 公司地址:盐亭恒都商业广场10栋1楼11-12号
公司网址:www.xcynt.eccoo.cn
来源: 盐亭新辰意舒适家—独栋别墅水地暖施工案例 |