舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1203|回复: 0

宁波高新区创达暖通工程有限公司——地暖案例

[复制链接]
发表于 2017-9-14 08:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 创达暖通 于 2016-12-15 09:22 编辑

宁波高新区创达暖通工程有限公司
项目介绍:藏珑小区地暖施工案例
  前程藏珑由宁波综合实力10强企业——前程集团负责。项目坐落于东部新城城央,打造约100-180㎡高层住宅,距市政府约2000米,西侧紧邻大东江,北侧依靠甬新河,外享滨水公园、科技公园、体育主题公园三大公园,内有超万方中庭花园。周边拥有东部新城各大配套,边民和·扬帆广场、远大商业中心、社区风情商业等配套资源。近距高新区青少年宫约600米,开车5分钟即抵华润万家旗舰超市,李惠利医院约为1500米。


水地暖工作原理:
地暖设计依据:
   1、《地暖通风及空气调节设计规范》(2001年版、修订版)
   2、《实用供热设计手册》
   3、《民用建筑节能设计规范》
   4、《辐射供冷供暖技术规程》(JGJ142-2012)
   5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
   6、与建设单位签订的合同、设计委托书
地暖设计主要参数
 1、地板表面的平均温度:
   ①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。
   ②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。
   ③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。
 2、供回水温度;
   ①供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过60℃。
   ②供回水温差宜小于或等于10℃。
 3、热负荷:
   ①全面辐射采暖的热负荷,应按有关规范进行。对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。
   ②局部采暖的热负荷,应再乘以附加系数。
 4、有效散热面:
   计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。
 5、填充层:
   ①厚度不宜小于50mm。
   ②当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层宜设置间距小于或等于6m,宽度大于或等于5mm的伸缩缝。面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m。
   ③加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不大于100mm的柔性套管。
 6、压力:
     工作压力不宜大于0.8MPa。如超过应采取措施。
 7、流速:
     加速管内水的流速不应小于0.25m/s,不超过0.5m/s。同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能超过120m。每个环路的阻力不宜超来30Kpa。
 8、绝热层:
     柚板结构层间应设绝热层,宜采用PS板,容量≥20kg/m3,厚度不宜小于25mm。
地暖设计步骤
   1、地暖方案设计:
   ①根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负茶。
   ②与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设计有关间距。
   ③确定集配装置(分水器)的位置。
   2、地暖施工设计:
   ①计算建筑物的有效散热负荷。
   ②计算建筑物的有效散热面积。
   ③地暖系统布置及水力计算。
   ④其他附属设备选择。
   ⑤与相关专业会签,并经审核绘制出正式施工图。
一、施工工序file:///C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps5EC5.tmp.png
1.基层清理
a.清理干净楼面砂浆以及其它附着物。
b.楼面找平放线,用2m靠尺检查,高低差不大于8mm;对于整度不满足要求的地方用1:2水泥砂浆找平。
2.绝热层的铺设
绝热材料可采用厚度为20mm的珠粒发泡聚苯乙烯塑料泡沫(EPS)板材,其材质应符合有关规范规定,铺设时将加工好的聚苯乙烯板满铺在平整、干爽的地表面上,聚苯乙烯板要切割整齐,板间缝隙要小于等于5mm。聚苯乙烯板上平铺采暖反射膜(真空镀铝聚酯薄膜或玻璃布基铝箔),用胶带粘牢形成整体,搭接宽度应大于等于20mm。
3.加热管的配管和敷设
a.按照设计图纸,选用符合规格尺寸和长度要求的卷管来进行敷设。
b.加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向铺设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。
c.加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,防止出现“死折”。
d.加热管的弯曲半径不宜小于管径直径的6倍。防止造成加热管机械损伤。
e.加热管用塑料卡钉固定在绝热层上;固定点的间距,直管段部分宜为0.5-0.7m,弯曲管段部分宜为0.2-0.3m。
f.采用专用工具切管,切口断面应平整,并应垂直于管轴线。
g.埋设于填充层内的加热管不允许有接头。在集、分水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部分(管间距小于100mm),加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
h.加热管出地面直集、分水器连接处,弯曲部分不宜露出地面面层。加热管出地面至集、分水器下部球阀接口之间的明装管段外部应加以保温。保温部分管道应高出面层150-200mm。
i.加热管的环路布置应尽可能少穿伸缩缝;穿越伸缩缝处,应设长度不小于200的两端均匀的柔性套管。                                                               
4.分集水器装置的安装、连接、固定
A.分集水器安装

a)安装位置的确定
分集水器的安装应在开始敷设加热管之前进行。安装时应根据分集水器的结构形式、规格及图纸和技术文件的安装要求,确定安装位置及定位尺寸。
b)分集水器安装位置确定时注意事项:
  1.分集水器及供暖供、回水管道、阀门等安装及检修方便;
  2.运行时分集水器的控制阀门调节方便;
  3.与强、弱电控制盒及插座的距离应不小于50mm;
  4.对于自控型分集水器,为防止其电路受潮应尽量布置在较干燥的房间;
c)分集水器安装前的质量检查
  1.分集水器的种类、型号、规格是否与图纸、技术规范规定一致;
  2.分集水器上下主管左右接口螺纹是否完整;
  3.分集水器上下主管有无砂眼、裂纹及锈蚀;
  4.分集水器上下主管的控制阀门及接头与接口间的连接是否牢固,接口是否严  密,控制阀门是否能灵活开关;                  
  5.分集水器支架、挡板的防腐涂层是否完好、有无划痕。
d)分集水器安装要求
  1.集、分水器安装处的壁垄需提前抹灰处理。
  2.集、分水器水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,或按设计规定。分、集水器主管垂直间距为200mm,集水器主管中心距地面距离不小于300mm.
  3.加热管与集、分水器装置及管件连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接,连接件材料宜为铜质。
B.分集水器与供热管道及附件的连接
   a)分集水器安装就位后再安装立管与分、集水器间的连接支管为宜;
   b)在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、热计量装置(有热计量要求的系统)。在集水器之后的回水连接管上,应安装可关断调节阀,必要时可用平衡阀代替;
   c)在分水器的进水管与集水器的出水管之间,宜设置旁通阀门,宜保证对供暖管路系统冲洗时污水不流进加热管。
C.分集水器的固定
   a)分集水器一般均通过支架支撑,安装时按照图纸标定的高度,经号眼打孔后用膨胀螺栓可靠固定在墙壁上,然后再将分集水器安装在支架上;
   b)禁止在有防水层的地面上打孔固定分、集水器装饰板;
   c)分集水器前挡板可在地面辐射供暖工程施工完毕后再安装;
   d)当分集水器安装在起居室内时,在安装高度允许时支脚应高出室内净地坪50‐100mm;
   e)分集水器水平安装时应能保证与供、回水管连接后能及时排除管道内的积气。
5.系统水压试验并保压
   低温热水系统的水压试验应按照有关规定要求进行。水压试验合格后,系统应保持不小于0.4Mpa的压力,然后进行混凝土填充层的浇注。
6.铺设钢丝网、凝土层(填充层)施工
   1.混凝土浇筑前在加热管上满铺直径0.8mm,网眼幅宽为200*200mm的钢丝网片,搭接宽度宜为100mm,防止混凝土开裂。
   2.现浇过程中加热管及钢丝网不允许有翘起现象,以免影响加热管上保护层的厚度及出现露网现象。
   3.地面混凝土浇筑宜用C20细石混凝土(内掺5%微膨胀剂)。
   4.混凝土采用人工抹压密实。
   5.混凝土垫层施工完成后,将易损配件拆下来保存,并将管子敞口处做临时封堵处理。
   6.混凝土填充层的养护周期应不小于48h。
7.地面层的施工
   1.在填充层养护期满之后,即可进行地面面层的施工。
   2.地面面层施工时,不得击凿填充层或向填充层砌入任何物体。
8.地暖系统工程验收
二、产品介绍:





   
  ECO3
高档型壁挂炉
1.绿色背景光液晶显示
2.新型换热器,锅炉效率可达★★★级
3.电力三通阀,全面的采暖、卫生热水系统防冻保护
4.内置气候补偿及区域控制等功能
5.俩种采暖温度调节范围(30~85℃和30~45℃)
ECO3 24F1C1NA  ¥12800
ECO3 28F1C1NA  ¥13800
超紧凑外形
按键操作的液晶显示屏,运行信息、故障诊断显示
高效复合式主热交换器,欧洲★★★能效等级
电子防垢、IPX5D外壳防护等级、防冻保护
NO.APS领先解决方案,更加稳定、安全
集成气候补偿控制、选配太阳能集热系统

大功率冷凝壁挂炉,效率高达109%;
功率调节比例1:9,智能变频输出,更高效;
内置无级变速泵;
特殊不锈钢材质主换热器,寿命更长;
静音运行
远程控制器可通过0~10V的接口连接;
完整的级联控制附件,最多实现16台并联;

二、公司简介
宁波高新区创达暖通工程有限公司
   
   宁波高新区创达暖通工程有限公司(鼎阁舒适家),是宁波暖通行业先行者,公司旗下的宁波金宇散热器有限公司,专业从事暖气片的研发与制造,出口海外十几个国家,得到各国的一致好评。带着雄厚的暖通行业背景,于2009年成立自己的暖通旗舰店。本着“只做最适合你的采暖系统”的设计理念和自己的施工队伍,先后荣获2011安莱特杯第四届全国地暖施工大赛优秀作品奖、2013年度全国辐射供暖供冷行业的优秀施工企业、第一届辐射供暖供冷委员会会员单位、中国节能协会会员单位、商业质量信用务等级AAA级单位,2012年成为全球最大暖通企业喜德瑞省一级代理商,目前是省内唯一获得采暖项目经理、施工员资质的企业,在行业内率先实行统一规范的6S标准施工流程的企业。

  至目前我公司已参与设计、安装的浙江省用户已经达到数万家,为更好的服务客户,先后在杭州、绍兴、嵊州、宁波、舟山、北仑成立分部。为重新定义采暖行业,打造全新的采暖感受以及全系欧洲原装进口系统,为此旗下新成立了“宁波鼎阁舒适家”品牌,专业提供星级宾馆/酒店/医院/机场/高档公寓楼及家庭舒适系统的体验、设计、销售、安装、售后一站式服务性企业。
公司团队风采:
地址:宁波民安东路610号—616号    QQ客服:47099846  397265171
      北仑公司地址:宝山路1004号  电子邮箱:47099846@QQ.COM
      服务热线:400-601-8840       手机号码:0574-87966856


来源: 宁波高新区创达暖通工程有限公司——地暖案例
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表