江阴市永兴太阳能地暖设备有限公司敔山湾金科·东方大院采暖方案


一、项目介绍
东方大院由金科置业开发建设,位于敔山湾新城,距离市中心步行街约8.5公里。项目占地约190亩,建筑面积约28万㎡,建造有6幢高层、28幢多层和沿街商铺。其中高层住宅面积约50-190㎡,多层住宅面积约110-210㎡,整体建筑风格为中式风格。
住宅外立面造型以江南坡屋顶,马头墙,花窗及青砖,白墙灰瓦等为元素,在设计中体现“院”的主题,底层有前庭后院,临水下沉侧院,上有层层退台的立体小院(露台)等。


二、工程概况

1、此次地暖工程,建筑面积152㎡,采暖面积93㎡,锅炉使用德国菲斯曼 VIESSMANN  冷凝式燃气采暖炉VITOPEND 100-W;江苏迈能GMO 300L搪瓷承压水箱;德国曼瑞德恩热全铜分水器及电热执行器;德国曼瑞德液晶可编程触屏温控器;台湾开泰 2025铝塑交联主管路;德国特固 PERT 阻氧地暖管;高密度XPS白晶挤塑保温板;金明卡钉、金明地暖盘管弯管器、金明地暖边界膨胀条;西班牙TC地暖主管保温管;永兴地暖定制地暖专用镜面反射层;德国威乐铜体屏蔽循环泵等。
2、由于家庭人口为5人,用水区有5处,需要做热水循环,故配置迈能GMO 300L水箱,再配合我公司设计的循环控制系统,做成中央热水系统。
3、地暖工程与中央热水系统有效结合,舒适节能。

三、设计依据与参数

1、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
2、《低温热水地板辐射供暖系统安装》(12K404)
3、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)
4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013)
5、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
四、项目产品概况

1、锅炉:德国菲斯曼 VIESSMANN  冷凝式燃气采暖炉VITOPEND 100-W(单采暖型)WB1C26KW
2、水箱:江苏迈能GMO特护搪瓷储热水箱300L
3、主管:台湾开泰铝塑交联聚乙烯管2025热水管
4、地暖管:德国进口特固TOOGO  PE-RT EVOH16*2.0地暖管
5、分集水器:曼瑞德EN智能分集水器A704+A704
6、温控器:德国曼瑞德menred E9周编程液晶数显温控器
7、电热执行器:曼瑞德Ener恩热
8、保温板:豪利格
9、反射膜:镜面反射膜
10、盘管辅材:金明
11、钢丝网:北辛营
12、保温管:西班牙TC保温管
13、水泵:德国威乐铜体屏蔽循环泵15-6
14、控制线:铭塔3*0.75
15、温控辅材:神意 Ø 16

五、CAD地面管道铺设设计图


六、地暖施工工序

1、现场定位,与业主和装潢沟通,确定锅炉、水箱、分集水器位置,并在墙面上标明

水管接口留4分内牙,电源插座10A两个
地暖分集水器宽600mm*高800mm,电源插座10A(一开五孔)

2、排布地暖主水管,温控开关盒。
使用红蓝保温管,供回水区分明显

预留温控暗盒及线管,做到区域控制

3、施工材料进场,验收合格,整齐摆放现场。检验卫生间防水合格。
材料符合客户订货单品牌、规格、数量

防水测试合格,卫生间准备铺设地暖

3、清理地面及检查地面平整度。
清理地面水泥块,保持地面平整

地面洒水,减少扫地起灰

清扫地面,使地面更整洁

4、排布温控控制线。
布放控制线,对每个区域进行独立控制

5、铺设挤塑板,板与板之间紧密接触,无缝隙。
铺设保温板,对地面进行隔热

使用整张保温板,保温层整体性增强

6、铺设镜面反射膜,防止热量下传
反射膜与墙壁靠紧,辐射更全面

对齐每一格线条,有利于盘管

7、铺设钢丝网,增加导热性,减少找平层开裂
卷状钢丝网铺设更密

钢丝网接缝处重叠,加强找平层牢度

8、铺设地暖盘管,管间距为150-175mm。
盘管间距为150-175mm,卡钉直管间距500mm

盘管弯头半径200mm,卡钉间距250mm,并且双重固定

卫生间门口只盘两根管道,更加有利于卫生间二次防水

盘管横平竖直,间距均匀,卡钉对齐,符合安装规范

9、安装分集水器及过滤器,并标示每一路所对应的区域。

安装分集水器,下供上回,电器部件在上方安全


回水管加装过滤器,有效过滤系统中的杂质每一路都做标示,有利于以后温控安装及调试

10、粘贴边角保温条,防止热量向外传,以及起到地面伸缩作用。

边角保温条压紧反射膜,与墙面紧贴

11、设置伸缩缝,防止找平层开裂。

多回路区域进行伸缩缝设置,区分每一路,保证找平层的膨胀系数

12、地暖管密集处粘贴保温条,防止局部过热。
利用黑色保温条对间距小于100mm的管道进行粘贴隔热

13、对系统进行打压试验,防止管道破裂,压力保至锅炉安装

系统打压0.6Mpa,检查所有管道和接头有无渗水情况,并保至锅炉安装

14、装潢找平,交接注意事项及施工要求,检查系统压力。

地暖管上铺木板,保障找平期间不破坏管道


做好水平线,准备二次找平,会使地板下的地平更加平整

15、安装锅炉及水箱,系统补压至1.5bar,调试地暖。

使用铜质泵体循环泵,水路更干净,利用膨胀罐稳压,锅炉水箱安装完毕系统补压1.5bar,开始调试

注:此次地暖工程,业主了解过水箱,知道迈能水箱用宝钢的厚钢板造的,耐压超过10公斤,对比别个就是牛;还有行业里的水箱一般只有3年质保,迈能有5年,每台水箱全有保险,用起来定心;迈能水箱的搪瓷粉及其他配件都是进口的;保温做的好,一天只降几度,保温效果比其他水箱好。还讲自己的朋友家就安装迈能水箱,用了几年了,一点问题都没有。业主说市场上的几个牌子对比下来,就认定迈能搪瓷水箱。


16.利用红外热成像仪探测地面,地暖管发热正常,系统调试结束


热成像仪检查地暖盘管情况,每一管路清晰可见

17。安装温控器及电热执行器,系统开始试运行。

运行温度以低温低开,慢升慢降,防止地面

18.安装热水循环遥控延时控制系统,通过开关,提前循环管道,达到即开即热。
热水遥控开关,按下开关,启动循环泵,3分钟后停止,热水管道已循环到位,能够有效的节能

19、业主使用热水与地暖效果
业主按下开关,1—2分钟后打开龙头,随即出热水,同时打开另一处龙头,出水量与温度正常,达到业主预期的要求


七、施工总结

此次地暖工程,业主希望地暖用要节能,区域独立控制稳定,并且所有龙头要即开即热,还要两个龙头能够同时使用。
    节能方面,我们给业主使用菲斯曼原装进口冷凝炉,能效达到108%,节能20%的费用,可以低水温运行。以及将分集水器放置在房屋的中间位置,使每个区域的独立性非常强,引管传热区域大大缩小,不会形成冷热带。
还有热水方面,安装迈能300L搪瓷水箱,大量的热水存储保证家庭的浴缸用水以及淋浴和厨房同时用水。只要提前开按钮,既能达到即开即热,还比传统的定温定时控制减少热水循环50%费用。


八、公司简介
    江阴市永兴太阳能地暖设备有限公司是一家专业从事集成供暖系统工程的公司。公司专业为各种建筑的采暖、空调、新风系统、中央除尘、净水软水、中央热水系统提供全方位的设计、安装保养、维修服务。
本公司备有各种专业型号的地暖专用设备,公司有项目部、设计部、工程部、客户服务中心等部门为您服务。本公司为了更好的服务于客户,实行一对一的服务,给您从洽谈—设计—安装—服务一系列的售前、售中、售后的专业化、个性化服务。
我们本着严谨务实、客户至上的理念、多次为居家、饭店、写字楼、宾馆、机关、等用户提供最优质、最满意的服务。





公司全称:江阴市永兴太阳能地暖设备有限公司
联系人沈强,
联系电话:13961602558,0510-88015558,

在此衷心感谢暖立方给我们提供了这个学习和交流的平台!预祝本届大赛取得圆满成功!





来源: 江阴市永兴太阳能地暖设备有限公司迈能水箱案例
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表