工程概况
施工项目:地暖+中央空调前期安装
建筑面积:445㎡(两层)
采暖面积:311㎡
制冷面积:352㎡


地暖系统设计方案

意大利依玛作为全球唯一专注于研发和生产燃气家用锅炉的大型公司,其分公司已遍及全球,半个多世纪的坚持背后,是IMMERGAS不变的热情与决心,而这份专注,仍将长久流传下去。连续十五年在意大利销量第一,在全球销量超过5000,000台。

方案设计依据:
1.采暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012
2.辐射供暖供冷技术规程 JGJ 142-20123.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002
4.民用建筑节能设计标准 JGJ26-95
设计图纸

配置:

壁挂炉:意大利依玛·艾罗玛优 MAIOR EOLO(28 Kw)+ 超级宙斯 ZEUS SUPERIOR(32 Kw)

铺设保温板:

铺设反射膜:

地暖管:意大利依玛16阻氧管(PE-RT)


边角保温就是不让地面温度传给墙面,减少热损失。

除此之外还有两个功能:

一是地面受热后水泥蓄热层膨胀起到缓冲,如果没有安装边角保温条,水泥蓄热层膨胀时墙面会阻挡水泥蓄热层膨胀,这时墙边的水泥层将翘起,直接导致面材开裂。


二,边角保温条一边有一条塑料薄膜与反射膜粘贴,阻挡水泥沿着边缝往下流淌。不然的话墙角会被水泥顶住保温板带着水泥层翘起,这样会引起二大后果,一个后果是要把墙角水泥层拉平势必加厚水泥蓄热层浪费材料浪费能源。另一个后果是人走到墙边时地面会有响声。因此边角保温条的作用是非常大的。

多数情况下,16mm的地暖盘管正常情况下间距都在16cm-18cm之间,管道间距一样,这样散热才均匀;每路地暖盘管,最大长度不得大于120M,过大会造成采暖达不到应有的效果。


工艺、工艺、何谓工艺。既然带个艺,那么我能不能理解为,艺术、赏心悦目?施工的同时也是在完成一件艺术品。追求质量的同时,我们也在追求美观。

我国老人中普遍存在老寒腿、风湿病等疾症,一套好的地暖系统可以缓解这些问题。而且老人普遍抵抗能力差,而地暖的养生、保健功效以及洁净、无噪音等优点可以使老人身心舒适,从而避免疾病的发生。


婴幼童同老人一样,属于体弱人群。但婴幼童活泼好动,又怕冷,尤其是婴幼儿更喜欢在地上爬来爬去,此时地暖采暖便为其提供了很好的环境,既可以使宝宝在冬季得到理想温度的呵护,又因地暖采暖可使地面保持干燥,不产生有害细菌,而对宝宝的健康起到保驾护航的作用。

最后从分水器这里向主管道和采暖管道注满水,排干净空气,打入6-8公斤压力测试


由于地暖系统管路膨胀伸缩性较大、管路内有空气难以排净等因素,一次性打压有可能不准。保压数分钟内如果压力持续下降,应多打几次,稳定后压力不再明显下降,即可认定系统无问题。


贴上提示避免工人施工弄坏管道
至此前期施工结束。
等待内装完毕挂炉子调试系统。


日立中央空调设计方案
日立,位于世界500强前列,世界最受尊敬品牌排名前10位,在机械制造,集成电路,电路电子,核能,磁悬浮列车等高尖端行业领域具有强大的科技实力。长久以来,日立空调系统以科技进步,技术引领为己任,不断推陈出新,以满足社会日新月异的变化。

设计依据:
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《公共建筑节能设计标准》GB5819-2005
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《地面辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

宜昌本地气象参数:


【中央空调设计参数】:
1.空调氟系统分歧管摆放在便于安装处,2个分歧管前后距离不小于1m,分歧管前后最小弯管距离不小于50cm。
2.空调风盘位置的摆放应与业主、装潢设计师充分沟通后摆放在指定位置,风盘的摆放位置要考虑装潢吊顶形式、阴角线,同时要考虑机位是否与窗帘盒冲突,机位下是否有衣柜、酒柜等柜子。
3.空调风盘位置要留有安装、检修空间,在非接管侧最少留有10cm的安装空间,风盘检修口450*450mm,检修口与回风口做成一体时,接管侧最少留有20cm。
4.空调家居类适宜用在3.2米以下层高,高空间房屋供暖宜增加其他采暖设施。
5.冬季室外温度-6°DB,室内温度达到18°DB;夏季室外温度35°DB,室内温度达到26°DB。
6.卧室宜用7.1kw以下风盘,因为风盘越大,噪音就越大。
7.主机必须安装在可承受500kg/㎡重压的户外地面、层顶及阳台上,若安装在外墙上,必须考虑机组支架的承重能力(人重与机重的2倍以上)

空调负荷配置表

CAD设计图


室内机吊装后要防尘、防杂物,送风口、回风口位置,除了钉上麻布外还需用硬纸板做防尘保护。出回风口尺寸也会标注于相应位置上。



冷凝水管安装牢固,位置正确、平直,固定间距应在0.8-1.0M之间。(施工有误导致后期冷凝水管脱落会造成不必要的损失)另所有管路拐弯处都设置单独的吊架.



冷凝水排放在合流管中段开设透气口,两台合流加一个通气孔,透气口高度高于最高的室内机排水点,通气管上方要设向下的弯头,以防污物进入冷凝管内。



此次项目是带有冷凝水提升泵的室内机组,排水提升管提升高度在30公分以内,采取措施防止冷凝水回流;电气工程完成后即进行了注水检查,确认提升泵能正常工作,各接口没有漏水现象。



宜昌市意雅暖通节能设备有限公司


宜昌市意雅暖通节能设备有限公司成立自2007年7月,主要家庭采暖、中央空调、中央新风、中央吸尘系统的专业部门。作为家庭采暖技术及空调领域节能设备的倡导者,因公司发展需要,逐步发展为2011年4月12日成立的宜昌市意雅暖通节能设备有限公司。   
  
公司有着专业的设计、安装及售后服务团队,我们团队给用户提供最具竞争力和最具革新意识的产品技术和服务。以优良的性价比满足追求经济实用和生活舒适的不同用户,全面表达用户对生活个性化的理念和追求!近年来,不断为众多客户提供优质可靠的产品,完善的服务,健全的售后保障与技术支持。公司拥有一批经验丰富的专业技术人才,所有技术人员都接受过专业系统的培训,使我们的设计及安装工艺均可以为客户实现量身定制,同时用我们专业的设计服务和专业的安装技术满足客户的不同需求。

经过公司全体同仁多年的共同努力,现已发展成为集技术咨询、产品销售、专业安装、故障维修及售后服务一条龙式的管理模式,服务过的客户遍布宜昌、及宜昌周边县市等,在业内享有良好的口碑,始终引领着湖北宜昌供热技术的发展。
  
城市街头,车水马龙,回家路上,人们期待家的温暖,我们并不完美,但我们相信,一群充满梦想的人,凭借着爱与执着,将为你开启家的幸福,我是雅致,珍惜每一个位客户托付,客户的信赖是我们最大动力。