相对以往常规明装施工工地, 本案更具代表性,工地的独特之 处主要集中于别墅全房墙体结构 和室内装修吊顶方面。 难点一:全平顶天花装修 别墅全房天花均为图片上显示平吊装饰,经过多方协商,我们确定了将管道从外墙进入,在吊顶内布管的方式,施工人员只能依靠这一个个直径不到14mm的灯孔,凭经验摸索,完成主管布置。 难点二:内外墙全保温层+槽钢结构 石膏、保温墙面专用固定螺栓→ 别墅从内到外、从上而下,全为H型槽钢、Z型槽钢加以填充保温隔热材料所建,小区物业经理告知我们,整套别墅没有一块水泥石砖,因而在暖气施工过程中需要特别考虑墙面承重和固定设备方式。 槽钢位神器—吸铁石→
工地概况 工程概况: 采暖面积:170㎡ 房型:两层别墅 系统配置 主机:德国菲斯曼VITOPEND WH1D 24KW; 采暖管道:德国原装进口曼博铝塑复合管; 接管方式:插接 暖气片:土耳其原装进口德美拉得钢制板式暖气片 末端阀门:意大利原装进口嘉科米尼品牌 施工负责人:游田 张军龄 技术支持:黄新 特别说明: 1、别墅为业主所购精装修未入住且现场家居后期全部淘汰的状态,在业主的要求下,我们免去了地面以及家居的防尘保护工作。 2、考虑到采暖面积和供热面积, 在系统中我们增加配置耦合灌和循环水泵, 后期使用过程中加快采暖系统循环,节能效果和舒适度更好; 3、业主仅需要壁挂炉供应主机下方热水,其他区域生活热水不用考虑。 设计参数 甲方提供的建筑图纸及相关要求; 施工现场的实地勘测; 国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准; 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95)l 《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95) 《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003l 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303) 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)l 《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《施工现场临时用电安全生产管理制度》(GBJ59-88) 《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ46-88) 现场记录 现场多方协商,反复盘算、沟通,以确定最佳管道走向 先用吸铁石定位内部槽钢,然后用卷尺、水平尺等测量工具确定出挂钩位置,为确保后期暖气片完美挂接,误差需要控制在2mm以内 线槽安装 管道布置 做完了前期工作,接下来就是放管了,这家主管沿室外墙体走,入户管道要从室内天花(平顶)上经过,最大程度地保证美观 作业人员利用自身丰富的经验辅助手机照明,配合将管道引入指定位置,整个施工过程中,除了卫生间的排气口位置稍大可容纳体型较瘦的师傅探身查看外,可供操作的灯孔开口直径不到14mm,只能凭感觉摸索操作,由于全房为保温板填充材料,在牵拉管道的过程中,多次与保温玻璃棉接触,师傅们手臂都有不同程度的过敏症状,为他们的辛苦点赞!!! 工艺讲解 工地选用德国原装进口曼博品牌铝塑复合管以及同品牌连接件,连接工艺为“插接”,是当下市场上最先进的技术,代表品牌为(德国曼博、欧博诺)。 目前市场上的采暖管道按连接工艺的不同分为“热熔”、“滑紧”、“卡压”、“插接”四种,从安全性能以及后期维修方面上来说,热熔最差、滑紧次之,卡压和插接安全性能都比较高,故障率低,且维修简便。从施工简易程度上来说,属插接工艺最为便捷。价格方面,上述四种也呈从低到高分布,综合价格因素来说,卡压性价比最高,是目前较为理想的一种明装暖气施工材料。当然在不考虑价格因素的前提下,插接管道及配件是更好的选择。 暖心细节 室外线槽与屋檐空隙部分泡沫胶填充,上方玻璃胶密封,杜绝后期雨水浸入。同样室内卫生间部分线槽与墙面缝隙也需要密封处理 完工照片 武汉德亿菲冷暖工程有限公司是一家从事家居舒适工程的专业设备公司,业务涵盖家居采暖、中央空调、中央热水、新风及净水等,集设计、销售、安装、售后于一体。作为武汉暖通行业里具有正规燃气器具安装二级资质的三十家公司之一,德亿菲坚持不断优化产品组合、完善施工工艺规范,连续多年被武汉建筑装饰协会授予《武汉建筑装饰行业先进户式供暖企业》以及《武汉建筑装饰优质工程》的荣誉称号。是德国“菲斯曼”湖北地区一级经销商、日本“百乐满”品牌热水器湖北地区总代理。公司成立于2009年年底,多年以来,已为江城千万户家庭提供了专业的家居环境舒适工程技术服务,并获得客户一致认可,年销售额已达千万以上,并以30%的增长幅度稳步提升.
|