项目概况
项目名称:东方普罗旺斯2532
项目地址:昌平区北七家镇
项目性质:独栋豪宅
施工单位:北京金盛博瑞环境科技有限公司

334604107079234401.jpg

275580368683525763.jpg

1、设计说明
一、工程概况
本工程为 东方普罗旺斯项目地板辐射供暖工程。
设计依据:
1、采暖通风及空调调节设计规范《GB50019-2003
2、公共建筑建筑节能设计标准 (DBJ01-621-2005)
3、地板辐射供暖技术规程《JGJ142-2004~J365-2004
地板辐射供暖设计:
1)、采暖室外计算温度tw=5℃。
2)、采暖室内设计温度:18-22℃。
3)、本工程设计供回水温度:tg=60℃,th=50℃,供回水温差为10℃。
4)、本工程地板辐射采暖所用管材采用德国纯进口YBP管材,规格为20壁厚为2.0
热媒集配装置采用德国曼瑞德分集水器组合。同时分区域采温控装置。
5)、供水管在进分水器前应安装过滤器和阀门
6)、管材出地面部分及穿墙时,需加柔性波纹套管;管材穿越伸缩缝时,应设长度不小于100mmPVC波纹套管。
7. 保温板选用容重为35Kg/m3 *20mm厚度的挤塑板。品牌为北鹏
8)、地板辐射采暖面积超过30m 或长边超过6m时,加装伸缩缝,边角处加片材保温。
9)、铺设保温板之前地面应平整,不允许有凹凸及沙石碎块。
二、材料要求
1、本地暖工程采德国纯进口YBP阻氧PERT管材及配套管件。管材的颜色应一致、色泽均匀、无变色现象,内外管壁应光滑、平整、无气泡、无裂口、无明显划痕、凹陷,采用美国陶氏化学原料。        保证为德国纯进口。
2、集分水器采用德国曼瑞德智能分集水器。
3、保温板采用北鹏挤塑板,厚度为20mm容重35kg/m3。
4.反射膜采用平米80克无纺布
5.卡丁ABS工程塑料。
6.温控器采用英国森威尔
7.热电阀采用德国曼瑞德
8.阀门保利品牌。
三、工程做法
1、混凝土基层
2、防水层
3、保温层
4、复合镀铝聚酯膜
5、地暖环路
6、混凝土蓄热层
7、找平层及面层
2、施工准备
1)技术准备
现场项目经理和管理人员做好技术交底,操作人员了解建筑结构、熟悉设计图纸、施工方案和施工工艺;
2)现场场地准备
与总承包单位、监理单位充分协调密切配合对现场基础地面进行勘察验收,要求地面和墙裙部位平整,合格后接收确认,同时清理并封闭现场确保按期完工。
3)生产准备
① 材料准备:根据工程量计算各种材料用量,安排各种材料的验收、清点、入库,发运所需材料至现场。
② 施工机具准备:按工程量调配所需施工机具,保证机具状态良好,确保正常施工。主要施工机具为气泵、压力表、冲击钻、手电钻、管剪刀、壁纸刀、整元器、弯管弹簧、扳手、管钳、移动电箱,需要热熔连接管道时配备热熔器。
4)施工条件要求
为确保管道在地板辐射采暖系统在施工中不受破坏,达到满意使用效果,地板采暖施工应与土建施工密切配合,协同工作,保证以下施工条件:
施工前整个作业而必须密封,不得出现交叉作业的现象。
要求室内初装修完成以后,地板采暖进场施工。墙面与地面交接处必须垂直与平整,不允许有任何灰渣等杂物。
③ 施工地面必须平整,无混凝土块、灰渣等。
④ 施工前地面应干燥,无积水,无其他散料、杂物。
⑤ 施工前应作防水区域,必须防水做完。
⑥ 施工前所有水管、电线管必须安装完毕,并不得凸出地面。
⑦ 地板采暖施工时其它工种不允许交叉施工。
整个安装过程环境温度不应低于5℃。
3、成品保护
我工司在施工时采取如下措施进行保护:
1、 地暖施工时不允许其他工种交叉施工,避免施工时损坏地暖管;
2、 地面结构层施工完毕,在地暖区域设置明显标志,防止其他工种破坏;
3、 对于容易丢失的部件,在工程后期竣工前安装;
4、 在地暖工程验收完毕前,我司将有专人负责成品保护工作。
4、施工工艺
1)边角保温带的施工
边角保温带材质为聚乙烯泡沫,厚度为8mm,压缩量为5mm
将高度为100mm的边界保温条沿墙附设,用钢钉固定,间距不大于800 mm;要求保温条紧贴靠墙,阴角处将卡丁钉在墙角,不允许保温条与阴角之间有缝隙。
保温条上端的标高要一致,保温条应完全闭合。中间须连接时,要求至少搭接10 mm,同时用胶带粘住。
④ 为防止水泥或水泥中的水份在边缘区域的渗入,边角保温与隔热材料相交处使用塑料压敏胶带密封。为避免胶带撕裂或形成中空,需小心地压实在边角保温与隔热材料之间的连接部分。
2)聚苯板的铺设:
① 先预铺保温板,然后切割保温板。铺设保温板时应计算铺板顺序,尽量用整板铺设;不严密处用碎保温板添实,不许出现空鼓现象;
要求保温板之间及保温板与墙边接触紧密,间隙不得超过1cm;保温板的连接处及保温板与边界保温条连接处用胶带密封;保温板铺设完毕后要求整体板面平整,无空鼓,板面搭配合理、整齐美观。
③ 为便于加热环路的安装,隔热膜上的标线在宽度方向上彼此应对齐。在门边和墙边未铺设隔热层的区域,最后用剩下的边料填补。隔热膜间的拼缝处使用塑料压敏胶带密封,防止水泥及水泥中的水份进入隔热层及防止产生冷效应。
3)反射膜的铺设
把反射膜平放其上,用手抹平。做到密实无空鼓,无边角起翘,无漏铺现现象。
4)分水器的安装
① 按照设计图纸将分集水器安装于正确位置。分集水器应采用独立支架,用膨胀螺栓固定于墙面或地面,安装平直、牢固。每户安装分水器一个。
② 先根据图纸尺寸及现场供回水管的高度放线,确定固定架的位置,定好位后,将组装好的分集水器安装上墙,固定夹子应夹在分集水器两端。分集水器应固定牢固,供回水管应水平。
5)管材的铺设
① 加热回路根据需要选用回型布置,根据房间热工特性和保证温度均匀的原则,将温度较高的循环水管段优先布置在外墙、外窗侧。
根据设计计算确定好的加热回路布置图,截去相应长度管段(一般多出23米余量),将盘管一端引至分、集水器位置并预留安装长度,由该处开始按图铺设盘管。
③ 管道安装前,对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,清除管道和管件内外的污垢和杂物。
根据设计图铺设加热回路,用手打开盘卷,将管材沿设计路线敷设,必要时可用手弯曲管材。直线管段采用专用塑料卡钉固定,固定间距一般为0.50.7/个,管段弯曲部位适当加密,防止应力作用使管道翘起。管子弯曲半径应≥5倍管外径;在环路中间管材弯曲处需将弯曲半径加大,采用尽量大的灯泡弯;管材经过门口时要加30cm的波纹管;分集水器处管子加波纹管;直管段卡钉间距不大于700mm,弯曲管段不大于300mm,卡钉安装应对齐。施工中严禁出现死弯!分水器处出地面管路要求垂直于地面,排列整齐,美观。
⑤ 管道系统安装间断或完毕的敞口处,随时封堵。
暗埋在混凝土保护层中的管道禁止有接头。加热回路的安装不得有交叉。伸缩缝需布置在固定点上。对于所有的安装形式,管子离墙的距离为20cm
6)管材与分集水器的连接
1、从盘卷的外圈抽出管子头,并从分水器箱的下端引入,在引入的过程中,要避免损害管材。
2、采用专用工具切割管材,断口平整,断口垂直于管轴线,连接管件将固定在分水器给水集管回路上。
3、 当加热回路安装完毕后,应切掉剩余的管材,将管子头引入分水器,将管材连接到分水器的回水集管上。
4、管子出地面处设置PVC柔性套管,套管外径比盘管大一号。
7)施工完毕后,要清理干净工作面,将垃圾运至楼下垃圾站。
5、填充层技术要求(由土建方完成)
1、 水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥;
2、 砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其质量应符合现行行业标准【普通混凝土用砂质量标准及检验方法】的规定;
3、 豆石粒径宜为5——15MM
混凝土强度:
填充层的材料宜采用C20豆石混凝土。
6、地板辐射供暖施工配合要求
为确保地板辐射供暖在施工中不受损伤,达到满意的使用效果,地板供暖施工应
与土建施工密切配合,协同工作。现提出如下意见及要求:
a、地板供暖施工应在建筑封顶后或室内初装修完毕后与地面施工同时进行。同时室内所有地埋管线必须安装完毕后方能进行地板供暖施工。确保地板供暖安装后在地面上不再凿洞。
b、需做防水的地面已完成防水工程并铺设保护层。
c、地暖管完毕四小时内验收合格后即回填豆石混凝土。回填豆石混凝土时应人工夯实,不可用振捣器。注意:必须是豆石!不能是陶粒!
d、铺设绝热层要求地面平整无任何凹凸不平及砂石碎块、钢筋头等现象。因此,要求土建应做水泥沙浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。
e、填充的豆石混凝土中应加入5%的防龟裂添加剂。上述均应列入土建计划中,并由土建负责。
f、地板供暖施工,环境温度应在5℃以上,寒冷季节施工(12~次年3月)有特殊施工法。
7、验收
17258585663314291.jpg

623881799389866117.jpg

8、质量保证体系及措施
1、 认真执行北京市《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004和《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》03K404国家建筑标准设计图集的有关规定要求,做到工程质量分级管理,把好质量关,不合格产品决不放行到下一工序,严格按照操作规程及施工验收规范施工,在竣工验收时达到一次交验合格。
2、 加强现场施工质量检查,明确质检人员的职责,配备专业检查人员,做好检查记录。
3、 施工前专业技术人员和施工班组人员要熟悉施工图纸和施工图纸上技术要求,对图纸应进行审核,要到现场核实条件是否和图纸相吻合,确定无误方可施工。各项施工要做出施工方案或施工技术措施,经批准后,才能进行施工,同时应遵照方案做好书面技术交底,包括施工内容、范围、质量标准、施工程序和方法及施工进度要求等。
4、 加强原材料和设备的质量检查工作,做好记录。所有设备材料做到无合格证及材质单一律不许进场,坚持不合格品不施工的原则。
5、 每道工序完成后,班组自检员应认真做好自检工作,并正确填写好施工记录,对不合格工序必须返工或报废。
9、安全及文明施工措施
安全生产工作以严肃法规落实责任、消灭违章、强化管理为中心,努力提高企业的安全技术管理水平,确保所有施工人员的安全健康。
1、参加该工程施工人员必须坚持安全第一,预防为主的方针,层层建立岗位责任制,遵守国家和企业的安全规程,在任何情况下不得违章指挥和违章作业。
2、各项施工方案要分别编制安全技术措施,书面向施工人员交底;各分项施工前要有针对性的书面安全交底,并做好交底记录。
3、进入现场必须严格遵守现场各项规章制度,工长对施工人员要做好工程介绍和现场安全教育。进入现场必须戴好安全帽。
4、高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。
5、材料搬运过程中,要有专人负责指挥,选择好安全通道。
6、施工现场的临时用电按建设部规范JGJ46-88的要求执行。
7、工程负责人要按规定对施工生产的安全责任制全面贯彻落实:查隐患、查漏洞、查麻痹思想,经常不断地进行安全教育,针对存在的安全问题及时进行整改并做好有关记录。
10、消防保卫措施
1、 选好库区、料场位置,仓库门窗要坚固、严密,门锁插销要齐全。料工离库上锁,库房应建立严格的管理制度。
2、 仓库管理人员要加强责任心,收发料具时要坚持登记、清点等制度。
3、 贵重器材和设备应指定专人保管,严格领用、借用、交接手续。
4、 班组工具、量具等要有专人负责,下班后要锁入工具箱内,不要随便乱放。工具房门窗要牢固,防止工具丢失。
5、 自觉遵守现场出入制度,出热现场主动出示证件。
6、 严格执行现场用火制度,主动接受各方消防人员检查,以防易燃易爆等不安全因素的产生。遇五级风以上时,室外禁止使用明火作业。
7、 对易燃材料要集中管理,并设有明显标志,禁止在消火栓周围堆放设备材料,以确保消防设施道路畅通。工具房内不得存放汽油、煤油等易燃材料。
8、 施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定,尤其是在施工现场严禁吸烟。
9、 对施工现场使用的液体不得造成跑、冒、滴、漏污染水和环境。施工现场应有有效的环境保护工作和自我保证体系和信息网络。
10、现场垃圾应及时清运,并采取相应的控制措施。对施工人员应进行环保宣传教育并进行考核,同时做好记录。
11、施工安装质量验收
  1、地温地面辐射供暖系统的地暖管安装完毕后,在浇灌混凝土填充层前,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行中间验收。
2、地温地面辐射供暖系统进行中间验收时,必须对一下项目进行检验,并作出结论:
1)绝热层的厚度、铺设及材料的物理性能是否符合要求;
2)地暖管的材料、线径、间距、弯曲半径等是否符合设计规定,固定是否牢靠;
3)伸缩缝是否按规定敷设完毕。
12、地暖系统的调试及运行
1、地暖系统的调试应具备下列条件:
1)、现场具备正常的供电条件,电压必须稳定在标准的范围内;
2)、混凝土的养护期达到21天后方可进行调试;
3)、调试必须在建设单位的配合下方可进行;
4)、地暖系统压力试验必须检测合格;并长期带
5)、温控器必须按说明书安装完毕;
6)、现场的供回水温度必须符合设计温度要求的负荷;
7)、必须检查现场的门窗的密封性;
8)、地温地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5米处的黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。
2、温控器的调试及使用
1)、根据现场情况设置温控器的控制方式。选择室温、地温或双温双控,请参照温控器的使用说明书。
2)、在初次供暖时室温升温应平缓,一般在5-10摄氏度运行一段时间,每24小说升温不应超过3摄氏度,温控器设定值不得大于当时室内环境温度值2摄氏度,直至室内温度达到设定条件下的设定温度。具体操作请参考温控器说明书。
3)、双温双控的温控器在内置传感器控制室内温度,同时通过外置传感器来限温和保护。
4)、地暖系统未经调试,严禁运行使用。
3、地暖系统运行的注意事项
1)、地暖系统升温较温和,因此尽量减少因敞开门窗所造成的热量损失,影响采暖效果。
2)、在进入冬季采暖季节后,温控器处于常开状态,通过温控器的设置来调节房间温度,不宜随用随开。
3)、不要遮挡温控器,温控器周围不能有热源体。
         
              拟投入的主要施工机械设备表
普罗旺斯
地板辐射供暖工程
序号
机械或设备名称
型号规格
数量
国别产地
制造年份
额定功率(KM
生产能力
用于施工部位
备注
1
冲击电钻
1
国产
2012
0.5
2
管剪
3
国产
2013
3
  扳手
2
国产
2012
2.2
4
水钻
2
国产
2013
3.2
5
打压机
2
国产
2012
3
6
热风枪
1
国产
2012
2.5
7
管钳
2
国产
2013
8
开孔器
1
国产
2010
0.8

企业简介
    北京金盛博瑞公司成立于2008年,主要从事地暖、新风和中央空调的施工。我们诚心做事,用心施工。近年来承接的项目有:工程:北大荒米业办公楼,媒体村天居园延长石油办公楼,凯富酒店,董来顺酒店,紫竹林酒店,安定门五号院,澳大利亚大使馆,万达广场。石景山奔腾4S店。天津盘古金海大酒店。维维豆奶。传媒大学中蓝大厦 宣化亨德利 河北电力宾馆,崇文门大连海鲜。爨柏景区管理处 清水度假村,中国铝业大厦,北湖一号样板间,建设银行北京产业基地、中国人寿大厦等
别墅:龙聚山庄、清凉盛景、阳光假日,亚澜湾。翠堤花墅。龙熙顺景 龙湾别墅,欧陆苑,润泽庄园,丹佛尔湾,竹语堂,白家疃别墅,香山清琴,燕西台,琉璃湖别墅,天鹅湖,富城花园,堂郡 美树假日,北京洋房,威尼斯花园,王府花园 王府农场,恒大金碧天下,中体奥林匹克别墅 ,金湖别墅。保利西山林语,尚东庭。紫玉山庄,大溪地。观筑庭院。中海瓦尔登湖别墅。东方普罗旺斯,八仙别墅。果各庄别墅。丽高王府,名都园,未来假日花园,孔雀城、香江花园、马坡高尔夫别墅、五矿万科、远洋天著、绿地国宝21城等等。
1、承建地暖工程的指导思想
我公司中标参加本工程的建设,不仅是我公司的荣耀,也是我们的光辉使命。我公司将充分发挥专业队伍齐全的优势,严格执行控制程序,认真贯彻“科学、优质、高效、信誉”的质量方针,通过科学管理的调度干一个工程、数一面旗帜、团结奋战,向贵方及社会交出一个“高速度、高质量、高标准”工程。
2、承建地暖工程的有力条件和优势
   1)我公司拥有一套完整、严密的组织管理制度和迅速高效的质量保证体系,有一套完整的地板辐射采暖工程的设计及专业安装技术,主要专业技术人员有较强的现场实践经验,善打硬仗和攻击战,综合承包能力强,具有集中力量保重点的传统,是一个具有现代化管理水平的施工企业,有能力承建各类复杂的地暖工程;
   2)我公司将重分发挥自己的优势,把本工程列为公司重点工程。在人员、资金、材料、机械等方面给客户充分保证,并实行计划单列,公司将委派经验丰富的同志任该工程的项目经理,负责抓好此项工程的建设;
   3)及时整理有关材料,办理有关施工检验手续:
   4)有总工程师负责组织施工人员,操作人员进行图纸及规范规程的学习,各分项工程由技术人员向施工 工长进行书面交底;
   5)上道工序对下道工序负责,各分项质量验收合格后方能进行下道工序;
   6)加强技术资料整理,安排专人进行收集、整理、检查、保管工程技术资料、各种经济及技术鉴定,做到准确、真是、可靠、概念清楚、字迹清晰、手续完备。
我们的经营理念是“质量第一、信誉第一、用户至上、良好服务”


发表于 2017-10-9 11:40:47 | 显示全部楼层
施工流程文字说明非常详尽,建议——好的施工工艺做法+施工流程细节图片,才够完美哦~

另外《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004,目前是2012年版本

回复 支持 反对