一、工程概况
时间:2017-08-19  
地址:嘉善江南乐章42幢
联排别墅,共三层,中间户型,塑钢开窗——小区环境美,福地福人居。
图片1.jpg

图片2.jpg
二、控制系统说明
1、该采暖分8个回路控制。
2、各个功能分区均有液晶温控器独立控制。
3、各个功能分区回路全采用BV--2.5m㎡的铜导线。
4、温控器安装高度为1.2m-1.5m,具体位置据现场情况由我公司专业人员确定 。
设计图纸(一层、二层、三层)
图片3.jpg

图片4.jpg

图片5.jpg
二、采暖系统说明
1、该工程采暖面积为133.5㎡。
2、该工程设计采暖总负荷:19.2KW,平均功率为144W/㎡。(10mm²三项供电)
3、工程采用采用Warmfeet发热电缆系列为WFR220V,采用 HN-8719液晶显示,双温双控、带编程的温控设备。
三、采暖配置及报价明细表

类别
功能分区
采暖面积
设计功率
数量
客厅
36㎡
5200W
2
餐厅
15㎡
2400W
1
主卧
18㎡
2600W
1
书房
12㎡
1700W
1
偏厅
9㎡
1400W
1
女儿房
23.5㎡
3100W
1
男孩房
20㎡
2800W
1
合计
133.5㎡
19200W
8
HN-8719温控(含功率分配器1只)
8
XPS20mm挤塑板(白晶系列)
133.5
加强钉/镜面膜/全胶隔断/胶带
133.5
钢丝网(5.5*5.5)
133.5
硅晶纤维网(增配)
133.5
人工安装费
133.5
设计依据:
1、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2012
2、建设单位供暖的建筑物平面图
四、客户须知         
1、首先您要确定需要安装地暖的区域及家具摆放位置。提供您的住宅平面布置图,我们会根据暖通设计规范,参考房间的朝向、层高和保温情况等,确定采暖总负荷,最终出具地暖设计安装方案。
2、确认您住宅的电力容量,如果电容量不够,请您提早与供电公司联系解决电力增容的问题。
3、地暖所占层高问题,如果是铺装瓷砖或大理石地面,要比正常铺装的高度提升30mm;如果是铺装复合地板或强化地板,比正常铺装要增加20mm高度。
4、地面需要找平部分由业主协调装修公司按着我司要求完成。选择电缆地暖,电缆施工完成后,需要找平地面;选择电热膜地暖,电热膜施工前需确保地面平整且干燥。
5、当水电放样时,您需要提前通知我司,现场协调确定温控器的安装位置。即每个安装地暖的区域,都由配电箱单独引出3根(火、零、地)国标2.5mm²单芯或多芯铜导线至温控器的86盒内,并在86盒往下到地面开一条线槽,预埋一根直径20mm的线管至地面。此项产生费用由业主和装修公司协商完成。
6、地面如果铺设地砖或大理石,地热上面的水泥砂浆覆盖层厚度应≤50mm。
7、地板或者地砖要求:地板地砖厂家承诺能够做地热使用。
8、施工现场应该由客户或装修公司提前打扫干净,提前5个工作日通知我司安排施工。
9、地砖铺设完成不能马上通电加热,防止水泥受热不均,发生开裂,需要养生4周时间。
10、在电地暖设计铺设地面上若有床等家具摆放,需选用带脚家具(离地高度≥30mm),以便热量散出,地暖使用过程中,严禁阻热物体覆盖发热区域。
注意事项:
(1) 本报价自报价之日起有效期为一个月。
(2)        本报价根据平面图纸测量进行,若实际格局有调整则按实用主材多退少补。               
五、施工进场施工图  
图片6.jpg

图片7.jpg
两车齐发
图片8.jpg
Warmfeet样线,品质是企业的生命!
图片9.jpg

图片10.jpg

图片11.jpg

图片12.jpg

图片13.jpg

北美Warmfeet双导双发热电缆,氟塑料绝缘,施工用加强型白色卡钉,间距=35cm
所有冷接头全部回归到温控器下方。
图片14.jpg
候鸟之家®特立独行打造的五层结构
第一层:20mm白晶挤塑板;(含密封带)
第二层:镜面反射膜;
第三层:电地暖专用镀锌钢丝网;(满铺)
第四层:Warmfeet电缆;(含白色加强型卡钉,含回归技术)
第五层:硅晶纤维网(防开裂)
关于发热电缆施工难点问题我们是这样处理的:
1、 钢丝网多铺设,不裁剪,避免端头刺伤电缆的情况发生;
2、 伸缩缝预留,普通房间四周贴隔断棉条,同时考虑伸缩功能,长度>6m空间,电缆分区控制,中间用宽2cm高4cm挤塑板固定做隔断;
3、 关于钢丝网铺设移位问题,采用卡钉固定,加强型卡钉保证30-35cm间距,密度大,固定牢靠;
关于施工质量如何保证问题,我们严格执行流程:检测电缆——监理监督施工——拍照存档——通电测试业主签字——水泥找平后检测绝缘电阻和测试静态电阻(含地线对地绝缘)——铺砖后再次测试——温控安装,一遍下来,基本可以做到每家都OK。

图片00.jpg
公司验收留底签字图片
图片15.jpg
国家电网浙江公司来点赞
图片0.jpg
公司信息
杭州候鸟之家地暖有限公司
浙江杭州江干区秋涛北路83号新城市广场B座2109室
联系电话:0571-86707713,0571-86707723
公司成立于2010-03-16
  候鸟之家®
候待贤才谱新章,
鸟鹏万里顺丰扬;
枝叶旺盛宏图展,
家兴祥和福绵长。
图片16.jpg

发表于 2017-10-16 11:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,行业内的高标准!
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-16 11:48:51 来自手机 | 显示全部楼层
温斐--小钟 发表于 2017-10-16 11:38
哈哈,行业内的高标准!

专业!必须点赞
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-16 11:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
候鸟之家地暖 发表于 2017-10-16 11:25
一、工程概况时间:2017-08-19  地址:嘉善江南乐章42幢  联排别墅,共三层,中间户型,塑钢开窗——小区环 ...

专业,必须点赞
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表