舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3426|回复: 0

南京永真天脉远红体验中心施工案例

[复制链接]
发表于 2017-11-11 14:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【永真天脉远红】南京万达茂御湖仕家干式节能水地暖施工日志2017-11-04 南京天脉远红干式节能地暖模块
一、干式节能水地暖系统项目介绍

项目地址:南京守敬路9号万达茂御湖仕家

项目户型:四室两厅两卫一厨,建筑面积132㎡,采暖面积105㎡

地暖系统:餐客厅用天脉远红地砖型平板地暖模块,卧室用地板型干式水地暖模块。锅炉和分水器放在厨房,混装户型地砖区免豆石水泥回填,不占层高升温快!

施工单位:永真天脉远红地暖体验中心


项目设计图:



二、项目施工过程


确认地面平整度:餐客厅地砖面对地面平整度要求低,房间地板面达到铺设地板要求(平行地面对角高低差小于1.5cm,弧形地面每2米沿长落差小于0.5cm)。


餐客厅铺设地砖平板型模块,房间铺设地板型干式水地暖模块(先铺防潮垫后铺模块),用铝箔胶带粘贴模块拼缝处。


在进门处、落地窗等不能安装踢脚线场合和不够服帖模块用少量发泡剂粘接地面,过门处预留空间用于水泥抹灰填充。

餐客厅地砖区大面积采用回型盘管方式,用卡钉固定地暖管:

卫生间采用小单S盘管,避免窜水隐患。

房间地板区大于14㎡采用双S盘管,14㎡以下采用单S盘管,平衡水阻力。

盘管完成后按常规试压,压力表长期保压。装潢线管沿墙根明装,墙根过管区用水泥抹平与模块表面持平。

地暖管汇集区采用平板模块过渡,间距不小于5cm。

模块表面直接贴砖和铺地板:地砖区水泥粘接层按标准不低于3公分贴砖,免去豆石水泥回填,不影响层高。

厨房锅炉安装与净水设备:

装修完工效果图:
天脉远红干式地暖省层高.省费用.效果好!



contact us 联系我们
永真天脉远红地暖体验中心
地址:句容市宝华镇欢乐购家居广场A1馆一楼前排18-20号
电话:15365193409、13851636008

长按图片识别二维码关注


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表